6个750W,额定电流为4.7A的交流伺服电机,需要同时工作,设计系统的时候,至少需要多大的预留功率呢?多大的功率才能保证所有电机正常启动和运行呢?相关的依据在哪里可以查到呢?兄弟是学机械出身,大家帮帮忙,谢谢了!
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:2476 天
    连续签到:5 天
    发表于 2013-4-3 00:12:22 | 显示全部楼层
    交流电机直接启动的时候,电流通常为额定电流的5-8倍,建议采取软起动,楼主说的设计系统,是指涉及变压器还是什么别的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-3 07:08:49 | 显示全部楼层
    回复 2# redplum
    5 h3 e6 F  x5 R& l+ p& a' D; p# ^) z2 K! L& v, H  e

    ( O0 z* S0 X3 p. f3 X+ X   电机启动的时候,如果不采取其他措施而硬启动,那么如同楼上所说会有2~5倍的启动电流(具体数额出厂手册里面有这一项);另外,虽然启动电流大,但是启动功率并不大,启动时功率因数很低,一般小于0.3,因此,楼主更加关心的应该是启动电流,而不是功率。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-12-13 09:59:36 | 显示全部楼层
    学习了,还以为功率要考虑