设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1881|回复: 10

如何设置0秒时开始故障,0.15s时跳开故障

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-3-31 16:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
如何设置0秒时开始故障,0.15s时断开故障
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:2734 天
    连续签到:5 天
    发表于 2013-3-31 22:37:04 | 显示全部楼层
    Simulink里面的出发模块可以做
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-1 08:46:08 | 显示全部楼层
    回复 2# redplum
    6 _1 h. E2 P5 U+ ^* n  c0 u  X6 W+ Z- E: f- }" F9 R4 q
    ' l' L" N  X$ Y/ d' q4 [. q" ~
        人家是指PSSE中如何设定~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-7-10 15:21
  • 签到天数: 36 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:37 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-4-1 09:01:24 | 显示全部楼层
    是在哪个里面设置啊?用的什么?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-4-1 21:42:06 | 显示全部楼层
    回复 4# liliang0603 1 g, p1 i4 p# e; I* H% Q1 a

    + l0 U' F) e1 O用的PSSE
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-6 16:38:08 | 显示全部楼层
    仿真到0秒,(PSS/E默仿真开始是-一个周期,50HZ系统对应的是-0.02秒),FAULT里施加故障,再仿真到0.15秒,CLEAR FAULT,仿真到你想观测的时间,OK
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-4-8 17:59:56 | 显示全部楼层
    回复 6# 小生我不怕 ; U4 M6 p% @/ G' q) j, ~% \
    0 v# m: S) b3 a, f

    9 B9 K+ s4 Y% B& ?; ?# X   我想问一下,在画图的时候,为什么图永远都是不断的叠加。。可不可以删除?或者一次只看一个图
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-10-8 20:17
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2013-4-10 13:42:48 | 显示全部楼层
    从仿真模块中run 到你要设置故障的时间,然后从fault模块设置故障  在run到一定时间就可以了啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-4-10 14:04:19 | 显示全部楼层
    回复 8# 松林轻风
    ! t# q, h% \" Y$ J9 I, a. d' J0 e  H6 n4 A

    % H) H8 t9 s, c* _" P( R1 y   发电机35—1#变电站3回线0秒时1回线路三相短路,0.15秒时同时跳开故障线路与1回无故障线路。
      }& N  y6 L! R  v% w! Z6 r3 d2 R& q+ c6 O+ O
    譬如这句话,是不是先设置0秒,然后开始运行,接着进入fault里设置故障,然后又打开模块,将0秒改成0.15S  ,接着去跳开故障?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-10-8 20:17
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2013-4-10 15:02:45 | 显示全部楼层
    回复 9# csx901221 # }$ D: f2 J" L2 k

    8 C2 z/ Z, N) U  J! w) q$ P4 e7 Q; i1 s& ]% @, N. b
       是的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-2-23 19:09

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表