马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
徐政 交流线路电压基准值是230,经230/45.3换流变,直流线路电压基准值为56,在已知如下变量的时候,换流变变比和直流侧的等效P,Q是这么求么??( B( F {7 D8 i; I1 ]) K
1.变压器变比未知,i_d=2.016,gama=22,aerfa=15,v_di=1,; M+ g4 u; L) a! h1 s) g
v_oi=(v_di+3*x_ci*i_d/(pi))/(cos(aerfa*(pi)/180));
0 F* O9 t0 }5 ^) F n_i=v_oi/(3*sqrt(2)/(pi)*voltage(7)*45.3/56);
( O, Z* _7 V) G0 x1 u8 T9 V v_dj=v_di-i_d*r_d;2 K/ j; h5 E4 ^+ B& ^2 i. W* f
v_oj=(v_dj+3*x_ci*i_d/(pi))/(cos(gama*(pi)/180));9 Z8 X8 I) {( X& f5 F o) X
n_j=v_oj/(3*sqrt(2)/(pi)*voltage(9)*45.3/56);
8 M/ z) A' Y2 m+ X& ~ fi=acos(v_di/v_oi);
" ]; R$ v" O$ E9 \) ]5 u fj=acos(v_dj/v_oj);: S4 C5 V d8 Q
dc_pi=v_di*i_d2 k, ^# G! ?0 J& I% T! M/ i4 M# R
dc_qi=dc_pi*tan(fi)
+ {8 @" X0 m' f dc_石皮解=v_dj*i_d
( j8 ^+ q! n( T9 h& Q- [ dc_qj=dc_石皮解*tan(fj)
* p8 {' {8 d, k0 H* w0 z ?& W5 n运行结果是:& a) H/ Z$ {3 B- }5 V! D6 L3 u) R# M" `
1.0300 15.9987 ]$ D- N3 N+ T! I* k+ A
1.0100 6.4105, a- u/ _9 p2 [$ N1 U. r% Q
1.0300 -6.8000
' B4 ?' i5 s% t+ n 1.0100 -16.9851
8 A" _+ Y4 D# M, I: d M8 @, G 1.0175 9.6060
/ r+ x7 C9 z3 s7 M1 A* g2 O 1.0053 -0.18915 `4 E4 A7 a' f* J; z
1.0098 -8.09884 i0 q M8 z, v8 o4 {1 t
1.0579 -20.2623
0 m; r2 w* ~6 w D r% [ 1.0127 -31.6057 f) \" `. g. L: K) T
1.0063 -23.5776
3 p) ^! I N$ { |% I$ a 1.0175 -13.4268
9 u2 v6 ^5 h7 c( j" ^- Z; `1 P- G" y3 g" X k1 q
和给出的结果不一致,不知道是不是运行方式的问题呢??7 Q0 ~& k) V% F6 B2 q4 { k
定功率运行,整流侧定电流控制,逆变侧定关断角控制,应该怎样计算呢?? |
|