如题。由于同学没有使用这个程序的,遇到问题也不晓得问谁。希望热心人士能解答一下。2 m8 i2 a/ d. v; [
文中给出了一些参数. _# [3 h$ ?- O, }( H* u6 D' p
MN线路长度为300 km,r1=7.58 mΩ/km,x1=0.263 65Ω/km,c1=
3 y- S8 q  F9 G" J- V- R13.97 nF/km,r0=0.154 21Ω/km,x0=0.8306Ω/
) b3 h( M: `3 w7 w+ Ykm,c0=9.296nF/km。) k) J6 o# A1 y" y! [/ f: {
PQ线路长度为300 km,r1=8.01 mΩ/km,x1=0.2631Ω/km,c1=13.83 nF/
; ~3 f4 z0 k% d$ ^6 M. ?km,r0=0.1563Ω/km,x0=0.7821Ω/km,c0=4 q! g7 w( K, o- K' _! Q2 H
8.955 nF/km。并联电抗器SR1、SR2、SR3的阻值
0 [4 o4 r4 c- \8 i) [分别为1260、1680、2016Ω。/ D9 L5 e% }+ Y
系统参数借鉴西北750kV系统,Q侧电源相位滞后于M侧44(°),M侧和$ W& U/ s/ ?) b8 d$ O* M
Q侧电势分别为1.1062和1.1069倍额定电压,M! Q# z, v+ m3 Z$ Q  u, M
侧系统阻抗参数为:ZM1=(4.2643+j85.14528)Ω," f' E- U* `  x' n
ZM0=(98.533+j260.79)Ω;Q侧系统阻抗参数为:! L' {1 }# E$ R2 C5 M! ?1 i; v
ZQ1=(7.9956+ j159.6474)Ω,ZQ0=(184.749+) J" {3 i( b( D
j488.981)Ω。假设故障点F与Q侧母线的距离为200 km。* K* C1 `5 U! h( S) g7 d% Q- D
由于线路两侧得到的关于自由振荡频率的结论6 e2 ?* [: z- I; w% B4 R5 f
是相似的,本文仅对M侧电流互感器TA测量得到
4 _; Q1 t. D4 [7 `4 R; X7 T的电流Im进行分析。取采样频率为100 kHz。
6 e& Q  W# t7 w- z$ p) s' \        我不明白的是,如何通过这些参数计算出atp仿真中的参数。有没有什么资料可以参考啊??
% I2 b* D# @& w. o) d  ?以下是仿真模型
39[F{NLUQN1CL_VT)8@Y6P3.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2013-3-19 19:56:02 | 显示全部楼层
谢谢大家啦!!!!!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-3-21 11:58:51 | 显示全部楼层
回复 1# 风之子 5 `. ^! K' k5 z( \: c+ o3 o

5 S, B9 b& O7 b1、可以直接输入实际参数(推荐)& Q: h( d' p- m% {4 P) |
2、定制Sb、Ub标幺化后输入
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-4-6 18:52:22 | 显示全部楼层
    线路正序零序阻抗不是都给出了吗,转换成标幺值就就行了建模。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-28 13:27:10 | 显示全部楼层
    参数已经很齐全了,建模的话可以参考软件自带的十几个例子的。
    9 w. s5 Z7 `" k2 P8 o* k在根目录下的project/exzample
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-5-13 15:55:19 | 显示全部楼层
    正在学习中
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-5-13 16:22:50 | 显示全部楼层
    回复 4# mingyu
    0 y( o; ]" U+ O  `
    ) p- K" H) R* I$ i2 w* n  v1 g% i+ \, a7 a  ?, Y9 O- ^
       学习中,请教您一个问题,估计这个问题很幼稚,但是我确实不知道为什么,问题是:为什么只给出了正序和零序阻抗参数就可以建模了,那负序的呢?要考虑负序吗?模型的参数设置中负序的参数怎么办?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-5-23 09:25:20 | 显示全部楼层
    回复 1# 风之子
    ( g+ V, ~5 {$ f$ e& }2 n" s. D" E: P
    8 a8 M9 \; |5 s, t- a
       
      J# e# K5 W7 |: T- c 线路选择元件模型:架空线路/电缆[Lines/Cables]   带集中电阻的分布参数线路[Distributed]   换位线路用的Clarke模型[Transposed lines (Clarke)] ; v  U) c1 [9 `
      在线路参数中选择LC,默认的一般为Zv.- ?' S5 Q6 K3 r  Q
      你的已知数据中为X和C,将电抗X换算成L值即可。! A; M4 D3 _0 S# O: X% S
               参考文献:1、用户手册9 i& n6 x$ G  O2 p$ W, m' F$ M6 x9 J
                                    2、电力系统电磁暂态计算与EMTP应用
    # Q' P& ~- k+ [/ u% Z
    3 ^4 t; Z/ Q% W: p

    1 a# o$ E, T: O
    ( Y4 _% [0 W' K! o2 U2 t
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-5-23 10:29:43 | 显示全部楼层
    回复 7# xingzhexiaobai : N  E: A, I/ ?! z2 Z/ b9 p2 P

    % Y, |. f% l# \$ [" s2 K  近似负序与正序相等。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-7-13 16:54:26 | 显示全部楼层
    为什么一直显示   附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-30 18:58

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表