设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 4029|回复: 9

如何根据实际参数计算emtp-atp中lcc架空线的参数

 荐 [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-3-19 19:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
如题。由于同学没有使用这个程序的,遇到问题也不晓得问谁。希望热心人士能解答一下。4 r; Z  }$ p& d! e  f- B3 j
文中给出了一些参数
" ~. q, x1 Q) E+ }1 Q MN线路长度为300 km,r1=7.58 mΩ/km,x1=0.263 65Ω/km,c1=) Y4 g2 T, h2 ]4 n8 y: }
13.97 nF/km,r0=0.154 21Ω/km,x0=0.8306Ω/
' e& {" c8 B8 `3 R1 B! jkm,c0=9.296nF/km。
4 r6 v" M. |5 H) ?) ^PQ线路长度为300 km,r1=8.01 mΩ/km,x1=0.2631Ω/km,c1=13.83 nF/- b0 d; [% H" R& ?# v' V  d
km,r0=0.1563Ω/km,x0=0.7821Ω/km,c0=
  T3 Z) J* }/ E9 j9 D0 r* Q# W8.955 nF/km。并联电抗器SR1、SR2、SR3的阻值
* s/ s/ x' I& J/ T% m; X  L" R5 R分别为1260、1680、2016Ω。
0 I- `; K, g1 H; i5 v系统参数借鉴西北750kV系统,Q侧电源相位滞后于M侧44(°),M侧和
6 p/ @9 @7 D. d; G% G% |Q侧电势分别为1.1062和1.1069倍额定电压,M
# R6 a' d4 S: U5 K9 @侧系统阻抗参数为:ZM1=(4.2643+j85.14528)Ω,  T2 W; H- }: v7 ^
ZM0=(98.533+j260.79)Ω;Q侧系统阻抗参数为:2 c8 w2 x7 G" x7 ?$ F9 G
ZQ1=(7.9956+ j159.6474)Ω,ZQ0=(184.749+
: ?7 H5 k1 u) M% ^; g. V$ p* s/ hj488.981)Ω。假设故障点F与Q侧母线的距离为200 km。! k2 m  b" G4 _5 `; n/ }. j
由于线路两侧得到的关于自由振荡频率的结论/ d& |, T% t! J# _# }- d% N3 e
是相似的,本文仅对M侧电流互感器TA测量得到" d3 O& x8 @5 Z6 U6 f, M
的电流Im进行分析。取采样频率为100 kHz。
! m% @2 B7 H$ ?5 v1 i& e        我不明白的是,如何通过这些参数计算出atp仿真中的参数。有没有什么资料可以参考啊??
0 a# M- b* ~6 \- E' T% b; p# d以下是仿真模型
39[F{NLUQN1CL_VT)8@Y6P3.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2013-3-19 19:56:02 | 显示全部楼层
谢谢大家啦!!!!!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-3-21 11:58:51 | 显示全部楼层
回复 1# 风之子
: r* l7 N( J# }: {  U7 {9 L. E3 Z1 x9 }
1、可以直接输入实际参数(推荐)7 m. a1 ?; H. S% A+ C: H
2、定制Sb、Ub标幺化后输入
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-4-6 18:52:22 | 显示全部楼层
    线路正序零序阻抗不是都给出了吗,转换成标幺值就就行了建模。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-28 13:27:10 | 显示全部楼层
    参数已经很齐全了,建模的话可以参考软件自带的十几个例子的。5 R! h) D. ]8 M, M6 R; M. S# A0 O
    在根目录下的project/exzample
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-5-13 15:55:19 | 显示全部楼层
    正在学习中
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-5-13 16:22:50 | 显示全部楼层
    回复 4# mingyu % F( U* W* q. B: K! g7 S/ V" Z( s- u
    ( y) W" w, T( T. p/ Z8 r9 m6 u) g

    % q' S2 D  r- M$ K6 O3 L( m   学习中,请教您一个问题,估计这个问题很幼稚,但是我确实不知道为什么,问题是:为什么只给出了正序和零序阻抗参数就可以建模了,那负序的呢?要考虑负序吗?模型的参数设置中负序的参数怎么办?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-5-23 09:25:20 | 显示全部楼层
    回复 1# 风之子
    8 K1 {% ~; R) a2 M% J( i3 \  p2 E: W0 G. H3 Z
    2 B0 ~  Z: J1 }
       
    & r7 |+ E2 _: W6 }% ? 线路选择元件模型:架空线路/电缆[Lines/Cables]   带集中电阻的分布参数线路[Distributed]   换位线路用的Clarke模型[Transposed lines (Clarke)]
    8 {) i1 p5 q9 ~/ z9 D7 x* a: l2 g  在线路参数中选择LC,默认的一般为Zv.1 z1 A  u4 K; E0 k+ D3 W
      你的已知数据中为X和C,将电抗X换算成L值即可。/ C+ s7 z! @  k, R* P" s
               参考文献:1、用户手册  ]0 M! i# o" C) V8 h2 J7 A$ ~
                                    2、电力系统电磁暂态计算与EMTP应用 ; Z; {4 f& S) _

    + A7 {+ ?" L, c0 ?& W

    7 o) L" ]& p  H! _6 m- ]* b* r. Z5 f8 {4 b+ ^4 J- ^' O* |
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-5-23 10:29:43 | 显示全部楼层
    回复 7# xingzhexiaobai 5 s3 p  R- h1 r* d, y' p3 r8 p
    # o; Z$ K5 h9 ]# Q& }
      近似负序与正序相等。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-7-13 16:54:26 | 显示全部楼层
    为什么一直显示   附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件