您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
如题。由于同学没有使用这个程序的,遇到问题也不晓得问谁。希望热心人士能解答一下。' s) ?7 l) l' ~' c2 g9 O+ u
文中给出了一些参数  T; w" U+ |9 E. {
MN线路长度为300 km,r1=7.58 mΩ/km,x1=0.263 65Ω/km,c1=6 Y" e$ w, b  K& Y  O. Z
13.97 nF/km,r0=0.154 21Ω/km,x0=0.8306Ω/
. }  r0 p7 v" p$ ~0 ?km,c0=9.296nF/km。  S' r. D# v1 ~: u
PQ线路长度为300 km,r1=8.01 mΩ/km,x1=0.2631Ω/km,c1=13.83 nF// r2 [. ~1 H& u" v: x
km,r0=0.1563Ω/km,x0=0.7821Ω/km,c0=' }+ M0 b* {% l: ?5 d+ _4 @% w
8.955 nF/km。并联电抗器SR1、SR2、SR3的阻值3 Z7 v$ k6 q& @! n/ I# e
分别为1260、1680、2016Ω。
/ }1 a! F' @$ m1 O5 l系统参数借鉴西北750kV系统,Q侧电源相位滞后于M侧44(°),M侧和
5 `, r+ p5 W0 |3 ^9 J5 QQ侧电势分别为1.1062和1.1069倍额定电压,M; P  o4 d1 p( o* _9 O8 d  ^
侧系统阻抗参数为:ZM1=(4.2643+j85.14528)Ω,
8 J$ I! O( o5 m% p3 F5 PZM0=(98.533+j260.79)Ω;Q侧系统阻抗参数为:; g4 ?) J7 L! y+ g/ n
ZQ1=(7.9956+ j159.6474)Ω,ZQ0=(184.749+3 U" W2 D" r& m( ]( d% ^7 T3 M6 S5 \  }
j488.981)Ω。假设故障点F与Q侧母线的距离为200 km。0 P8 R3 _1 g- G# |
由于线路两侧得到的关于自由振荡频率的结论
4 Z4 e5 I7 E( o! M' X是相似的,本文仅对M侧电流互感器TA测量得到% v5 f* i; n" s& |1 ]: N
的电流Im进行分析。取采样频率为100 kHz。
( A6 {" n+ x2 o' w        我不明白的是,如何通过这些参数计算出atp仿真中的参数。有没有什么资料可以参考啊?? 0 x( x7 A0 o+ U, E! ]
以下是仿真模型
39[F{NLUQN1CL_VT)8@Y6P3.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2013-3-19 19:56:02 | 显示全部楼层
谢谢大家啦!!!!!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-3-21 11:58:51 | 显示全部楼层
回复 1# 风之子
: X$ _# t! f0 d4 M0 L3 Y9 |: `
( ?$ ~) d; A* l( ^1、可以直接输入实际参数(推荐)
# _) a- C4 F9 j5 n- g* [2、定制Sb、Ub标幺化后输入
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:221 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-4-6 18:52:22 | 显示全部楼层
    线路正序零序阻抗不是都给出了吗,转换成标幺值就就行了建模。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-28 13:27:10 | 显示全部楼层
    参数已经很齐全了,建模的话可以参考软件自带的十几个例子的。
    ( O" E: I3 @) r  r在根目录下的project/exzample
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-5-13 15:55:19 | 显示全部楼层
    正在学习中
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-5-13 16:22:50 | 显示全部楼层
    回复 4# mingyu
    / K, }  ]" o, d: i) K$ y' {+ ~5 t4 T* G! |6 [/ c, @1 j" c% Q5 v
    6 s& o! W0 `0 y3 m
       学习中,请教您一个问题,估计这个问题很幼稚,但是我确实不知道为什么,问题是:为什么只给出了正序和零序阻抗参数就可以建模了,那负序的呢?要考虑负序吗?模型的参数设置中负序的参数怎么办?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-5-23 09:25:20 | 显示全部楼层
    回复 1# 风之子 " d1 ]  g* d; j4 D% v

    4 Z# I: s" U. G% S( i' A
    2 a  z5 j* b2 ]( x3 E9 [  ]. p   & J" I4 G5 t+ r0 Q' J; V+ j
    线路选择元件模型:架空线路/电缆[Lines/Cables]   带集中电阻的分布参数线路[Distributed]   换位线路用的Clarke模型[Transposed lines (Clarke)]
    + c. u, h& s- f5 {' d& V4 h  在线路参数中选择LC,默认的一般为Zv.+ w9 r  Y+ }! e9 {
      你的已知数据中为X和C,将电抗X换算成L值即可。0 e5 R# z& O5 E! n; G$ d- n7 [
               参考文献:1、用户手册7 B( }1 ?$ P+ w8 l7 |8 S
                                    2、电力系统电磁暂态计算与EMTP应用 , Y5 j( c4 d  N) _' M

    1 _! S  s- X4 l0 c
    6 g' N9 k% Z0 M

    $ b4 G+ |5 k9 |' z: y. V* v9 X
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-5-23 10:29:43 | 显示全部楼层
    回复 7# xingzhexiaobai ( p, l( ~- w% I; ~+ Q1 J+ Z5 P7 t

    ' `$ N( p: x; K  g2 V( M6 a0 Y  近似负序与正序相等。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-7-13 16:54:26 | 显示全部楼层
    为什么一直显示   附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件