[讨论] 如何根据实际参数计算emtp-atp中lcc架空线的参数

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-3-19 19:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
如题。由于同学没有使用这个程序的,遇到问题也不晓得问谁。希望热心人士能解答一下。
5 Q3 Q8 L/ ^' N文中给出了一些参数$ \1 U4 Q8 I, t& K; Q
MN线路长度为300 km,r1=7.58 mΩ/km,x1=0.263 65Ω/km,c1=1 }, w* w1 H5 q
13.97 nF/km,r0=0.154 21Ω/km,x0=0.8306Ω/
/ S! i/ j/ |- F* U" {: C6 o/ ]km,c0=9.296nF/km。+ j# Y' @% i8 v3 O7 R, `* |. {
PQ线路长度为300 km,r1=8.01 mΩ/km,x1=0.2631Ω/km,c1=13.83 nF/$ A* p; U4 @3 ?! L; F# k( ?
km,r0=0.1563Ω/km,x0=0.7821Ω/km,c0=! u1 x1 @, ?% K" Q; k) {
8.955 nF/km。并联电抗器SR1、SR2、SR3的阻值; Q* ^: l% q, ~( f- R( l
分别为1260、1680、2016Ω。9 q/ Q0 I: o4 f4 c2 {
系统参数借鉴西北750kV系统,Q侧电源相位滞后于M侧44(°),M侧和
9 m/ s- f1 n& f5 yQ侧电势分别为1.1062和1.1069倍额定电压,M( K- A; V4 g6 C. E  g
侧系统阻抗参数为:ZM1=(4.2643+j85.14528)Ω,& t: s8 E5 V; ~' F. j; [
ZM0=(98.533+j260.79)Ω;Q侧系统阻抗参数为:5 e$ N- U  N( y0 }9 w: z' w* w
ZQ1=(7.9956+ j159.6474)Ω,ZQ0=(184.749+
3 h! k$ c' u' S% K0 F+ Z0 K% Kj488.981)Ω。假设故障点F与Q侧母线的距离为200 km。
& {: n3 Q  v3 n) q& p6 Q由于线路两侧得到的关于自由振荡频率的结论
) m6 w2 Q; m, p- ^6 d7 ?5 @2 s是相似的,本文仅对M侧电流互感器TA测量得到
; C8 e* e4 c, g) W, r的电流Im进行分析。取采样频率为100 kHz。 3 {$ }+ r. w7 Y+ z3 p- x- Y
        我不明白的是,如何通过这些参数计算出atp仿真中的参数。有没有什么资料可以参考啊??
0 G. B  j' d/ q% `2 H8 W) M, w- |以下是仿真模型
39[F{NLUQN1CL_VT)8@Y6P3.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2013-3-19 19:56:02 | 显示全部楼层
谢谢大家啦!!!!!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-3-21 11:58:51 | 显示全部楼层
回复 1# 风之子 3 X! S% z0 @6 c& U) V+ @

% F% P- A) U& z! D& w6 P) y1、可以直接输入实际参数(推荐)
+ M  m1 ?. s. o' O* N2、定制Sb、Ub标幺化后输入
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:221 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-4-6 18:52:22 | 显示全部楼层
    线路正序零序阻抗不是都给出了吗,转换成标幺值就就行了建模。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-28 13:27:10 | 显示全部楼层
    参数已经很齐全了,建模的话可以参考软件自带的十几个例子的。3 z/ B% U7 A3 u% b& U
    在根目录下的project/exzample
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-5-13 15:55:19 | 显示全部楼层
    正在学习中
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-5-13 16:22:50 | 显示全部楼层
    回复 4# mingyu
    # U6 J" e2 w/ ?( f/ I$ {
    3 r& U# u' M9 ]3 B4 x: X& ]: o- F! U/ |* q0 _
       学习中,请教您一个问题,估计这个问题很幼稚,但是我确实不知道为什么,问题是:为什么只给出了正序和零序阻抗参数就可以建模了,那负序的呢?要考虑负序吗?模型的参数设置中负序的参数怎么办?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-5-23 09:25:20 | 显示全部楼层
    回复 1# 风之子 0 x, ?/ ]& m# b1 r* A6 o

    4 ^0 J- E; E9 U7 X1 V% E" _2 {9 F; A5 Q" d9 Y* v" z; S1 S
       
    ; F5 {: x* h* d 线路选择元件模型:架空线路/电缆[Lines/Cables]   带集中电阻的分布参数线路[Distributed]   换位线路用的Clarke模型[Transposed lines (Clarke)] , D  }, }: o* n) m5 R6 c' `
      在线路参数中选择LC,默认的一般为Zv.& a$ \  |  N  f- g
      你的已知数据中为X和C,将电抗X换算成L值即可。8 G, j- B6 j8 }3 E- [" R/ f5 f: x. B
               参考文献:1、用户手册
      b' C/ b' h1 L2 r% Q2 o8 k" A0 y+ j2 B                                2、电力系统电磁暂态计算与EMTP应用
    6 I# M8 S% M9 N. }5 I
    1 p) G  _; j$ n* B- {8 F

    4 K2 a, y& p. o; G0 I2 B
    & m2 n7 ~: B# L6 A0 v8 B
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-5-23 10:29:43 | 显示全部楼层
    回复 7# xingzhexiaobai
    # t/ |  F- ]- N/ \
    9 B( O0 T+ t+ g+ Y0 b& i, o  近似负序与正序相等。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-7-13 16:54:26 | 显示全部楼层
    为什么一直显示   附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-25 05:13

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表