如题。由于同学没有使用这个程序的,遇到问题也不晓得问谁。希望热心人士能解答一下。
3 [& y( T! P: E6 b' e  W) L5 M, J文中给出了一些参数
- T: N; z; ^6 [5 w MN线路长度为300 km,r1=7.58 mΩ/km,x1=0.263 65Ω/km,c1=
3 J! D) t/ v8 L$ `13.97 nF/km,r0=0.154 21Ω/km,x0=0.8306Ω/5 l3 n" n3 [, K8 J, O8 w9 C! i9 D7 _  h4 l
km,c0=9.296nF/km。
6 {8 f9 n* v  i: {PQ线路长度为300 km,r1=8.01 mΩ/km,x1=0.2631Ω/km,c1=13.83 nF/; A3 V3 s0 J5 \+ W
km,r0=0.1563Ω/km,x0=0.7821Ω/km,c0=2 J/ L# f( ]* K5 n( H$ ~: s
8.955 nF/km。并联电抗器SR1、SR2、SR3的阻值
) {+ b& T; u3 ^分别为1260、1680、2016Ω。' K4 u( c0 I. n
系统参数借鉴西北750kV系统,Q侧电源相位滞后于M侧44(°),M侧和
8 K6 m+ o0 @& h  j* B. mQ侧电势分别为1.1062和1.1069倍额定电压,M
3 }( u) P) k5 n7 u( z* O7 P7 ?侧系统阻抗参数为:ZM1=(4.2643+j85.14528)Ω,9 L$ T/ j% q# l( p
ZM0=(98.533+j260.79)Ω;Q侧系统阻抗参数为:6 A. e# k6 i* t# N
ZQ1=(7.9956+ j159.6474)Ω,ZQ0=(184.749+
+ S/ u. |) J7 \j488.981)Ω。假设故障点F与Q侧母线的距离为200 km。
: y- Y* _0 G) R: j* D由于线路两侧得到的关于自由振荡频率的结论
7 {7 x$ H7 U- s+ n是相似的,本文仅对M侧电流互感器TA测量得到) y6 \! `6 w7 {# O" f' ~
的电流Im进行分析。取采样频率为100 kHz。 5 o: O- Y4 l8 \$ Z; Q4 l
        我不明白的是,如何通过这些参数计算出atp仿真中的参数。有没有什么资料可以参考啊?? # O, ^2 `. R' s3 g+ y& J
以下是仿真模型
39[F{NLUQN1CL_VT)8@Y6P3.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2013-3-19 19:56:02 | 显示全部楼层
谢谢大家啦!!!!!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-3-21 11:58:51 | 显示全部楼层
回复 1# 风之子
( F1 E& l" {- z- [" I. \
7 H5 ~0 p' j& _1、可以直接输入实际参数(推荐): N: i7 A1 M2 F% V/ E) m
2、定制Sb、Ub标幺化后输入
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-4-6 18:52:22 | 显示全部楼层
    线路正序零序阻抗不是都给出了吗,转换成标幺值就就行了建模。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-28 13:27:10 | 显示全部楼层
    参数已经很齐全了,建模的话可以参考软件自带的十几个例子的。# J- _5 M5 D/ ?0 U* J# y
    在根目录下的project/exzample
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-5-13 15:55:19 | 显示全部楼层
    正在学习中
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-5-13 16:22:50 | 显示全部楼层
    回复 4# mingyu , B! y; U2 U5 q

    - |1 {: L  _" Z% e3 n$ V
    9 }  {0 D) t  u7 D  |& A; A& B6 n   学习中,请教您一个问题,估计这个问题很幼稚,但是我确实不知道为什么,问题是:为什么只给出了正序和零序阻抗参数就可以建模了,那负序的呢?要考虑负序吗?模型的参数设置中负序的参数怎么办?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-5-23 09:25:20 | 显示全部楼层
    回复 1# 风之子
      ^, I5 [3 z# `* s$ Y
    * m# Y8 s" J/ _* R" n# O2 r+ k
    + l# A# S" |$ c% H   
    6 @/ Z, X- }; j* z  w 线路选择元件模型:架空线路/电缆[Lines/Cables]   带集中电阻的分布参数线路[Distributed]   换位线路用的Clarke模型[Transposed lines (Clarke)] 8 H: g, p% i( w5 F) Q% T6 R' o
      在线路参数中选择LC,默认的一般为Zv.7 s3 j" C! v& G' t) s! C4 `
      你的已知数据中为X和C,将电抗X换算成L值即可。$ C& Q& w( o$ p( Y7 t$ w8 |% ?
               参考文献:1、用户手册6 O; Q0 e6 Q$ W7 n& I( t( x
                                    2、电力系统电磁暂态计算与EMTP应用
    4 B$ L# H& d1 |$ }9 Q! I
    3 l: V; |$ S: c- Y0 y$ K! q& f; M

    ) s' Y. ?& G  E/ @& n$ Y( {- Q( o
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-5-23 10:29:43 | 显示全部楼层
    回复 7# xingzhexiaobai
    . r  h) q% @$ I' a3 g$ D7 ^6 f! H: u5 L) k, H+ o/ v7 k
      近似负序与正序相等。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-7-13 16:54:26 | 显示全部楼层
    为什么一直显示   附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-11-20 08:00

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表