设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: 5ipqi5

一个相当有争议的问题,有规范吗?

 火 [复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2020-1-14 15:31
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:61 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-3-14 22:57:28 | 显示全部楼层
    比较同意20楼的说法
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-6-10 15:52:03 | 显示全部楼层
    应该是不可以的,我搞了这么多年的工程施工和验收,没有这种例子哈
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-9-10 15:51:11 | 显示全部楼层
    基本上只要屋內型櫃與櫃之間緊密排列的情況下' S; U9 K8 `& j6 B3 i
    開孔拉線是被允許的
    ) Y2 Z! b9 X: i: Q0 ]但若櫃體分離或者是屋外型設備+ G* W6 R; c: W" a
    就不用考慮了~肯定不行
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-9-15 22:54:19 | 显示全部楼层
    肯定不可以啊 ,带电部位的都是有防护等级的,开孔破坏了防护,闭锁电缆不是有电缆沟走的么
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1675 天

    连续签到: 27 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:2809 天
    连续签到:16 天
    发表于 2010-10-13 16:38:16 | 显示全部楼层
    本帖最后由 saga1972 于 2010-10-13 16:40 编辑
    ) C- U' A  X  Y$ a6 v
    " ^4 m, X( [) K9 R 1.JPG
      G$ B/ r9 w8 h: R5 \2 d
    + ^$ N# c& O+ [; J  Y) G$ x2 ^9 g& U) T
    % k* y2 M* h3 i3 b! F6 }

    0 M; w& G8 D$ J* R7 f4 O
    , m6 e- u- J: M, a8 T0 PIEC 60439规范中对type-tested ASSEMBLIES (TTA)低压开关柜的间隔有详细的要求。所以在2个柜子中间开孔是不行的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-10-23 19:23:59 | 显示全部楼层
    应该不可以的吧,对柜子的整体防护等级有影响
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-12-2 12:59:25 | 显示全部楼层
    施工队伍是怎么好干他就怎么干 从来不管什么质量和安全
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-11-13 18:07

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表