设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1263|回复: 8

PSCAD 仿真配网单相接地故障 暂态过程不明显是什么原因啊

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-1-25 14:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
在研究中性点非有效接地系统的单相接地故障问题,但是在建立的模型中,发生单相接地故障时,暂态过程只持续1/4工频周期左右,并且幅值不大,与理论分析不同啊。同样的模型在MATLAB中仿真,其暂态过程就会非常理想6 Y+ q" K* d2 G6 V0 B/ \6 k8 T
请教是什么原因造成的,或者说是什么参数的影响啊?8 U4 v9 p: w$ |: \- w7 X% t; I% d

. U$ ^# F9 e/ v6 L, N7 R1 Q/ |& w0 i% \7 ~" k, w
线路模型采用的是ferquency dependent(phase) model
1 c; P( b1 }2 J$ v参数都是按照10kv线路标准的设置进行设置的
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-4-4 14:20
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-1-25 16:07:53 | 显示全部楼层
    故障时刻的不同会影响暂态过程,还有可以减小一下仿真步长试试
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-1-25 16:25:15 | 显示全部楼层
    我过来学习一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:2734 天
    连续签到:5 天
    发表于 2013-1-25 18:22:45 | 显示全部楼层
    算法不一样,所以仿真结果不同
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2021-6-11 09:32
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-1-26 15:18:57 | 显示全部楼层
    仿真文件贴上来看看,肯定是有哪里的设置出了问题
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-1-27 10:15:41 | 显示全部楼层
    故障时刻不同应该故障特征明显程度不同。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2019-12-31 14:30
  • 签到天数: 9 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:9 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-1-27 19:52:47 | 显示全部楼层
    我也正在学习中
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2021-6-11 09:32
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-1-30 17:25:05 | 显示全部楼层
    本帖最后由 moonglaive 于 2013-1-30 17:27 编辑
    1 _+ Y7 B- M; A9 p* a  h- w# W7 u2 C" j6 ]! \* q7 h% ~7 d& Z9 h

    典型单相接地电流波形

    典型单相接地电流波形
    - k9 o8 P2 N2 A8 |5 }& s
    单相接地电流波形暂态过程,因为有消弧线圈所以稳态电流很小
    " `5 ?/ k) T8 o8 ^- X) w4 h7 W7 H怀疑是你的线路长度太短,电容电流很小造成的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:2734 天
    连续签到:5 天
    发表于 2013-1-30 17:32:47 | 显示全部楼层
    x轴如果是时间秒的话,暂态时间小于0.02秒,您说的1/4工频对吗