[讨论] 并网切换成微网的控制策略

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-1-23 17:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
微网中有风机、光伏、储能、柴油机,并网的时候风机光伏储能均为PQ控制,不连接柴油机,并网切换成孤网的时候,储能改为VF控制,启动柴油机,这样是不是有问题呢?储能的控制是不是和柴油机冲突了?那需要把储能和柴油机都改成下垂控制吗?哪位大神有储能的下垂控制器啊。。。急!!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-1-24 11:09:33 | 显示全部楼层
不清楚 支持楼主一下
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-26 16:16
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-1-24 21:37:47 | 显示全部楼层
    储能容量够么,Vf控制要提供V和f的Reference,一般储能很难满足。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-1-25 14:45:17 | 显示全部楼层
    回复 3# tommy_jiang 7 w3 Q* R# F& D
    * E  q2 a' o' m
    储能0.5MW 柴油机0.1MW 风机1.5MW 光伏0.1MW,应该是够了的,这是一个正在建设的工程的配置
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-1-25 16:26:46 | 显示全部楼层
    再次给楼主顶一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-3-15 07:08:11 | 显示全部楼层
    学习中
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2014-8-24 16:55:36 | 显示全部楼层
    和大家一起学习下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-11-25 12:45
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-11-21 14:32:47 | 显示全部楼层
    楼主的模型研究好了吗?可否分享学习下,谢谢!573110227@qq.com
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: youma 乐于助人,奖励学分4 点. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-5-11 11:15

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表