发表于 2013-1-25 22:25:58
|
显示全部楼层
1. 关于如何设置变压器的Phase Shift
8 B- i2 ~3 X5 Y& u" `+ Y右键单击一个变压器->Edit Data->Basic Data->左键选择Type: Q6 ~" Z$ R" X0 D, Z
在Type的Basic Data页面里,有一个Phase Shift的参数设置 (可选数值为30度的倍数)
* m6 p/ }4 A1 o" Z4 i6 N
5 F" g7 F: O4 ?+ ]
1 n1 M! P& ~, l& r1 d; u
( `7 V7 ?& ]- u e; Y2. 对仿真有何影响
) i6 X' Z7 |$ T0 `9 R& }7 e/ j; b设置了变压器的Phase Shift之后,Bus Voltage Angle就会加上这个偏移值,举一个例子给你看比较直观
- q# L5 A7 K2 Q4 W9 m; q, \' I( N
& d8 K7 d( }$ y4 Q; B以WSCC 9 Bus System为例+ t' f& Y+ {3 F( c. [( z* s1 {, m
(1) Phase Shift设置为0的时候,
9 {2 m3 \: T% T# y9 H( K) gBus ID | Bus Vol (pu) | Bus Ang (Deg)( X( O6 n6 [/ D3 k/ [7 D
Bus 2 | 1.02 | 9.48
1 {3 Q2 Y; H. v, b/ y; z6 qBus 7 | 1.02 | 3.88
5 ?1 A, E+ u# l: w7 Q* o9 H) v2 T" w3 [( T- n
(2) Phase Shift设置为150的时候,(注意是3个变压器都设置成5*30)
- K. [4 K) A" G M- |Bus ID | Bus Vol (pu) | Bus Ang (Deg)
3 x0 K0 r6 O4 G+ {/ l# ~Bus 2 | 1.02 | 9.48
9 M a6 N& l! l2 W% MBus 7 | 1.02 | 153.88, P7 X% T' O1 X& b* h( @
" b m& c7 m5 ?, ~& p" Q/ T1 [
' e6 l6 o t1 w1 h; y3. 关于小问题: I/ s5 ?2 V; h
这个我似乎没找到你提到的AS
5 L: }5 I& C( w ]4 o4 v3 Z$ u$ n不知道你说的是不是这个Corresponding Bus Type (但是只有PQ和PV这两种)# \) P8 u1 S. ~) b, k) ]6 k$ |" ]
2 g8 T5 W- b/ b8 V/ j- o1 ~# P( e; d' M" f; O& V& `2 A
, B0 B# d, M$ L# [+ p
0 s- c; t6 t0 H# N
0 Q& `+ Z0 Y( i- j+ z. m E(首次发帖,如有格式等不当之处敬请版主指正) |
评分
-
查看全部评分
|