发表于 2013-1-25 22:25:58
|
显示全部楼层
1. 关于如何设置变压器的Phase Shift
1 E7 E# Q8 |2 d- d8 ^/ V右键单击一个变压器->Edit Data->Basic Data->左键选择Type5 R' P* R) [" [% |7 }
在Type的Basic Data页面里,有一个Phase Shift的参数设置 (可选数值为30度的倍数)+ R+ R$ ?; ?/ v3 G1 E. f' }- W
4 [- B2 i7 |! S1 [/ _
9 _& w2 s& Q$ ~" d: O2 D* \+ W! ~* W6 P
2. 对仿真有何影响3 l- T8 W4 e' p& S; C7 Q
设置了变压器的Phase Shift之后,Bus Voltage Angle就会加上这个偏移值,举一个例子给你看比较直观
5 g+ v6 Z' S+ ~* |2 o E/ G7 H+ x- f6 R: [. `& S2 Z6 k
以WSCC 9 Bus System为例
8 @. o5 V- c B& G+ T& p: ^; E(1) Phase Shift设置为0的时候,: n. S. T$ ^, r5 |' H! \) B
Bus ID | Bus Vol (pu) | Bus Ang (Deg)
' m; H9 H3 e, j8 r3 wBus 2 | 1.02 | 9.48' d2 H' b# U2 i k R8 d$ p
Bus 7 | 1.02 | 3.88: B5 a: z+ n4 g5 Z/ F* W
9 O9 N6 [1 }8 r
(2) Phase Shift设置为150的时候,(注意是3个变压器都设置成5*30)* q5 W3 |$ z+ ^# v0 Y! a5 p, x
Bus ID | Bus Vol (pu) | Bus Ang (Deg)
% a G6 p# q ^0 J3 @Bus 2 | 1.02 | 9.48) ]+ Y+ s& y& w$ @" O0 @
Bus 7 | 1.02 | 153.88 s0 {0 [6 }) n9 W$ _* u) v7 u
' y3 t) w, i1 B. x
. D" X% e( c0 J3 w7 q/ J3. 关于小问题! \8 S! `0 S% A" Q
这个我似乎没找到你提到的AS
* I' [. D8 L! A% I2 H不知道你说的是不是这个Corresponding Bus Type (但是只有PQ和PV这两种)
& ~! T- y' ?, ?6 l' w. E$ ^ N( c4 g9 E
/ N: P9 s3 j. A3 ~& @
, L! U, e: h C' C" ?* k7 [+ Q. J) v3 r( y- `( T5 s; X
' s& k8 u$ i% u' l3 D3 a(首次发帖,如有格式等不当之处敬请版主指正) |
评分
-