发表于 2013-1-25 22:25:58
|
显示全部楼层
1. 关于如何设置变压器的Phase Shift% u& n2 f: i( G
右键单击一个变压器->Edit Data->Basic Data->左键选择Type
8 ~- `$ n# j( d" {在Type的Basic Data页面里,有一个Phase Shift的参数设置 (可选数值为30度的倍数)
@2 W2 V% H5 H4 X0 B. s) I
- u+ e) T5 Q. u5 g0 ]$ i% E
8 O! o( U1 F- F
! _8 s) F8 e7 x
2. 对仿真有何影响% a& c5 I6 x2 g- T O
设置了变压器的Phase Shift之后,Bus Voltage Angle就会加上这个偏移值,举一个例子给你看比较直观7 F& j7 {8 B! N- g6 P/ z9 X
. U" N1 L& s$ d8 V r- X
以WSCC 9 Bus System为例4 m1 K4 L: Y. |+ q
(1) Phase Shift设置为0的时候,2 }8 A, {( }8 `
Bus ID | Bus Vol (pu) | Bus Ang (Deg)7 n4 |5 I' T, |/ A r# V0 O. i6 |
Bus 2 | 1.02 | 9.48" h% B4 y% E& }% f% H
Bus 7 | 1.02 | 3.88& C' ]& t+ T2 x1 W1 |
. Z+ `( p+ |9 P N* c& s
(2) Phase Shift设置为150的时候,(注意是3个变压器都设置成5*30)' I1 M5 B, B0 }+ c6 j; a
Bus ID | Bus Vol (pu) | Bus Ang (Deg)
. Z2 f! T6 U; L2 `. D: }; qBus 2 | 1.02 | 9.48- f& Z3 d9 C& t; a+ C3 V
Bus 7 | 1.02 | 153.885 m9 R4 r) ~5 ?2 D
7 t# J4 w! \) ?- A& j1 e5 w
) b3 Y5 q$ ?% u; d$ }# |1 h: t0 {3. 关于小问题0 x3 H# k0 }7 R# ^! s" B& S
这个我似乎没找到你提到的AS
; d; e, i/ Z6 L5 k j6 ?不知道你说的是不是这个Corresponding Bus Type (但是只有PQ和PV这两种)
" w+ F5 e8 g( B K6 t
3 U% L3 ?# j- {+ `. P+ W9 w d" `& h8 L9 |# j# ~7 _
$ M7 u# V! R5 A
. q; S h. A k6 ~6 Z& J
5 e$ M* Z3 B3 k) V. A; y(首次发帖,如有格式等不当之处敬请版主指正) |
评分
-
查看全部评分
|