TA的每日心情 | 奋斗 2018-9-21 11:06 |
---|
签到天数: 13 天 连续签到: 1 天 [LV.3]偶尔看看II 累计签到:13 天 连续签到:1 天
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
自己搭建的,感觉有问题,见附件,请指教。# |. X9 u- K5 Z9 P
L1.rar
(705.75 KB, 下载次数: 0)
$ U" _! ^# I4 s" L6 G$ O7 }# L
搭建的模型,见图1(图1)
+ A% U, L& P# X$ T$ G其中:电源电压11KV,电感0.003H,开关初始状态为闭合,在0.003S时断开,变压器11kV/41.5KV
, N6 z: h5 r; n0 U( A避雷器泄流电压:34KV(也不知道对不对)' c4 I# D8 y# X* B G# h
测量的主要是母线(Bus)的电压
! g3 y, l6 o g E- }
" h8 L8 c& q) y4 k2 K. i7 {& q第一个:避雷器能量(图2),无变化7 Y1 U% A8 I& _, f' e0 ` y! D4 @1 X
第二个:母线线电压(图3),峰值大概只有2KV,不对啊,母线的线电压死11KV
6 G1 S/ ~9 @) {5 s3 s第三个:母线相电压(图4),电压怎么也这么低啊& s" H; R9 Q+ W. j/ Y9 C# Y
求取最大的相电压采用的是图5的方法,不知道对不对啊?
& k9 e! v, t/ S J0 p* ]% j1 a测的的电压太低了,感觉不对啊,也不知道哪里搞错了。) D6 v& r# N" q+ f! H# i# _
4 ^! K6 n' _$ ?2 z c5 s/ m
另可QQ交流:738894666 |
|