自己搭建的,感觉有问题,见附件,请指教。6 @) y4 A, Y+ c. r' A% k
L1.rar
(705.75 KB, 下载次数: 0)
2 ]% A8 u; }3 N) w5 x; H: C搭建的模型,见图1(图1)8 s0 ?2 F9 s8 O% j% N
其中:电源电压11KV,电感0.003H,开关初始状态为闭合,在0.003S时断开,变压器11kV/41.5KV8 M b; O- h/ ?. q
避雷器泄流电压:34KV(也不知道对不对)+ o# m$ Z3 y2 t/ g4 _. }7 S
测量的主要是母线(Bus)的电压3 \) L' w" o I( Q6 y
, u& c7 \7 x0 n8 g& q" q
第一个:避雷器能量(图2),无变化
+ U. r! F2 \* i p, |第二个:母线线电压(图3),峰值大概只有2KV,不对啊,母线的线电压死11KV
3 }8 v7 y# d' Y3 \ i, r第三个:母线相电压(图4),电压怎么也这么低啊+ r, {' l; y# T4 m5 ]$ }0 x
求取最大的相电压采用的是图5的方法,不知道对不对啊?
5 W$ L N5 D' F. _. a测的的电压太低了,感觉不对啊,也不知道哪里搞错了。+ F7 _; ^/ L, F5 v
: e3 a( w; _5 Z" A, ^2 k另可QQ交流:738894666 |
|