TA的每日心情 | 奋斗 2018-9-21 11:06 |
---|
签到天数: 13 天 连续签到: 1 天 [LV.3]偶尔看看II 累计签到:13 天 连续签到:1 天
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
自己搭建的,感觉有问题,见附件,请指教。; r: h! p( O* K$ E. G
L1.rar
(705.75 KB, 下载次数: 0)
! U( u; s& ]' p4 h/ x* B; Z
搭建的模型,见图1(图1)& B' v4 j) j; a" N3 n+ ?8 Z4 c
其中:电源电压11KV,电感0.003H,开关初始状态为闭合,在0.003S时断开,变压器11kV/41.5KV
& G5 n3 N: }& E6 D* H6 y. q9 x! g避雷器泄流电压:34KV(也不知道对不对)8 v* W" w- o2 k$ p) P1 F& Q
测量的主要是母线(Bus)的电压" X; k' G4 v6 R/ p) ^) t
* ?2 f" V. N/ G; K% X第一个:避雷器能量(图2),无变化
% |" L% H3 h* J* Q1 d) x$ W第二个:母线线电压(图3),峰值大概只有2KV,不对啊,母线的线电压死11KV6 O* o& h2 N' B/ I
第三个:母线相电压(图4),电压怎么也这么低啊! U0 @; D# o" r/ X! _$ G7 t
求取最大的相电压采用的是图5的方法,不知道对不对啊?% }' C* ~6 s% v2 c; V. ]
测的的电压太低了,感觉不对啊,也不知道哪里搞错了。
& |. {% M P y1 e6 [# w, V0 \; {7 p, |; W" D6 ?. g& x
另可QQ交流:738894666 |
|