[讨论] PSS/E中如果设负荷为PV节点,那么经过潮流计算后负荷的无功为什么还是0?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-12-12 15:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
各位学术帝们,请问如果将带负荷的节点(假设该节点只有一个负荷)设为PV节点,即在buses这一栏中将该节点所对应的Code设定为2,而将该负荷的无功设为0,那么经过潮流计算后,该负荷的无功为什么还是0呢?从理论上来讲,该负荷的无功应该不会0的,因为知道了该节点的电压和有功后,可以直接求出该节点的无功啊,请高手解答疑问,谢谢!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-12-15 12:21:14 | 显示全部楼层
因为负荷就是PQ节点,你设了PV他还是按PQ节点算潮流。跟你设什么类型没有关系。1 E2 i$ Z# F) T5 m
举个例子,同一母线带发电机,设为2类型的节点,发电机按PV算,负荷按PQ算。1 `4 j9 Z+ p: U
再举个例子,带发电机节点,母线类型改为2类型。发电机相当于out of service。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】