小弟最近学习用matpower计算潮流程序,已case9为例,系统基准功率是mpc.baseMVA = 100,根据我的了解,基准功率的改变不会对计算结果产生影响,但是当改变mpc.baseMVA 的时候,线路的输送功率和网损都有了明显的变化,例如,将mpc.baseMVA = 100,计算出的网损为 P=4.955MW,Q= 51.31MVa,mpc.baseMVA = 200时,网损为P=2.322  ,   Q=26.21。此外,bus data里面的baseKV(母线基准电压)这一列的数值无论如何变化,都不会影响最后的计算结果,这也是我无法理解的。因为基准电压改变后,初始值默认是标幺值1,也就是实际的电压已经改变了,那么潮流的计算结果肯定会不一样。希望大家讨论讨论。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:2809 天
    连续签到:24 天
    发表于 2012-12-12 02:18:50 | 显示全部楼层
    看来楼主很容易发现问题啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-12-12 11:28:53 | 显示全部楼层
    求指点指点指点····
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-12-20 10:07:52 | 显示全部楼层
    个人认为,IEEE标准节点给的数据是以功率100MVA,基准电压有的给了有的没给,基准功率的改变需要重新标幺的,所以计算结果会变,但对基准电压我也比较疑惑,希望懂的人给指点一下!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-12-23 11:14:15 | 显示全部楼层
    在case文件里面,功率P和Q都是以有名值给出的,并不是标幺值,这才是奇怪的地方
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-1-12 23:49:32 | 显示全部楼层
    我也发现一个问题,用matpower算潮流,数据格式中Qmax和Qmin给出无功限制后,算出来的结果与原来不加限制一样。原来不加限制算出的PV节点发出的无功是24.3,我加的Qmax是24,按道理来说计算潮流的时候这个PV节点应该转为PQ节点,但是结果还是和原来一样,还是发出24.3的无功。求教各位朋友,有没有发现这个问题。。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-1-25 16:35:35 | 显示全部楼层
    楼上都是牛人啊~~向你们学习了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-3-24 10:32:58 | 显示全部楼层
    回复 1# stoneboy007
    ! ~. {, U& n! p( Z8 y1 }" m2 O5 ^  n8 H! l9 V

    * W7 [! ~" P. r+ g- S( U    其实matpower没有错。楼主的理解也没有错。
    0 D/ G# x) q) K# H8 s/ ]这里面存在一个概念,就是matpower的base这是可以随便取的,但是默认的线路参数是基于100M Base下的,如果改成200M的BASE,那么线路参数必定得改。, t$ P! Z8 {+ I. P8 f, z
    另外改了基准值以后,楼主得到的100*5几乎和200*2.6差别不大啊,这其中的原因就是线路参数没有对应上。% `7 X4 `+ w/ e7 \2 V; k8 X
    如果楼主按照100M的基准计算后,再按照200M的基准(同时重新标幺化线路参数),那么得到的结果是相同的。# @7 h( a" |  y( \& R  Z7 h
    我已经亲手测试过0 Q0 u  A, H1 p% r, m0 C, K
    希望能帮到你
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-3-26 07:42:54 | 显示全部楼层
    回复 5# stoneboy007
    4 @8 y4 K& ~1 _) f1 z0 C$ ~; F
    : Z+ L! v  D0 W  @# T6 n4 r' r/ z! _4 Q( |7 n  C# t" C: h  d
        当然是有名值给出来的。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-3-26 07:44:04 | 显示全部楼层
    回复 6# edwardsy * g. M5 z# G) X/ U1 [5 @1 x/ ^
    . G4 M% @' a! c" O' h- k: j7 `

    7 l& T: B5 r5 ~    我运行过了,为啥结果是对的?你确定你改的对?