尚未签到

发表于 2012-12-10 09:20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
请问仿真软件中输电线路的发送端和接受端用两个三相电源代替,二者有个相角差,请问这是什么原理?我应该看什么书?在下万分感谢。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:2770 天
    连续签到:9 天
    发表于 2012-12-10 10:46:50 | 显示全部楼层
    PSCAD仿真就可以获得结果,应该是传输线特性造成的

    评分

    参与人数 1威望 +1 学分 +5 收起 理由
    ls15000a + 1 + 5 谢谢

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-26 16:16
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-12-10 11:29:10 | 显示全部楼层
    回复 1# ls15000a
    ' i- n/ d# s. E, N, X) d, x1 C- I& \; z( @5 F  p
    推荐看何仰赞写的,华中科技大学出版社的《电力系统分析》。! z& p4 X' ]! y) l* Y9 @+ `$ `
    % V! b' o4 Q+ O1 z# ^3 U1 T: j
    下册第十章,电力传输的基本概念。$ b8 r2 m0 ^& _$ G
    . a, R6 z( X5 p( O; s4 p  c) K& y, j
    1 ?. W: I# W/ H% M" Z& A2 P# A: F
    忽略传输线的电阻,有P=E1E2 sin(theta)/X,即有功由相角超前的节点流向相角滞后的节点,因此需要设置两端电源的相角差,否则无法进行有功传输。

    评分

    参与人数 3威望 +12 学分 +15 收起 理由
    大俗人 + 3 详细啊
    ls15000a + 5 + 5 谢谢
    norika + 4 + 10 谢谢你的回答!