比如说,35kV的理想电压源,电源侧的输出电压幅值低于30kV110kV的理想电压源,电源侧输出电压幅值低于90kV' K6 A' t/ t- ~4 Z9 o
也不知道是为什么,难道跟星三角接法有关?" H9 f- @" G; Q- ]7 r+ v
电源应该都是Y解法吧,中性点接地在输出测直接测对地电压应该就是35kV的线电压有效值吧?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-26 16:16
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-27 15:17:31 | 显示全部楼层
    回复 1# two_zero
    " `- g5 u1 o) O+ @1 K
    6 w2 b1 ?( M2 \$ V电压源本身有内阻,你看一下内阻值是多少,如果太大的话会造成分压,减小输出电压。
    ( Q  H7 `8 N6 T2 U- R: y9 b  }: q# u
    4 P5 O* s- C: c! F0 X$ z1 L* r想得到恒定的电压内阻就把内阻值改小一点吧。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-11-27 15:23:31 | 显示全部楼层
    回复 2# tommy_jiang
    6 q( S; i: |9 G4 R
    , D7 F" r: I1 x: W8 G- B( U
    6 o+ f8 z% v( k; H6 {$ d   不是的,我采用的是内阻为0的理想电压源
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-12-19 01:21
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-27 15:38:32 | 显示全部楼层
    楼主能把仿真文件贴上来吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-26 16:16
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-27 15:44:44 | 显示全部楼层
    本帖最后由 tommy_jiang 于 2012-11-27 15:46 编辑
    - P" u! j: _- C  W3 R
    . t0 G3 B# }' E) \2 M: b# b8 I$ f回复 1# two_zero 9 H( t' J' G9 R) e
    ) f. c* y) p  ~: D
    抱歉是我没看清问题。- t% c. s2 Q- U8 c
    1 Y6 }9 H7 G" o7 L
    你测的是输出端对地电压,是相电压的值。如果线电压是35kV的话,看相电压波形的话幅值应该是35/sqrt(3)*sqrt(2)=28.6kV左右,和你说的小于30kV相符。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-11-27 19:42:06 | 显示全部楼层
    回复 5# tommy_jiang
    # O  o. [7 f0 T, C
    1 k. s; Y$ P& G0 v1 F是这样啊,可为什么还要除以根号2呢,我看电源里填值的时候,填35kV的那个空格边上标了RMS的字样,我还以为填进去的直接就是有效值呢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-11-27 19:43:51 | 显示全部楼层
    简单传输电路.rar (1.99 KB, 下载次数: 3) 回复 4# westmoon 6 @9 [7 ]* u: V2 K% U
    麻烦你了& q7 |* Q$ L- A7 S# F
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-26 16:16
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-27 20:06:43 | 显示全部楼层
    回复 6# two_zero
    - T  C& P9 }/ @$ F; E5 X. G5 w) h
    % K. K! t$ B4 U7 T' {# V6 h1 {/ X不是除以根号2,是乘以根号2。
    " c; z1 j# a# l* e. Z3 X
      ?+ |' l, f4 K- E你说的没错,填的是线电压有效值,所以你需要先转化为相电压有效值,除以根号3。然后再把相电压有效值转化为相电压幅值,乘以根号2。0 R* Q/ @0 a0 A8 I8 d. w7 W/ m
    4 H9 a. O$ K  e: J9 p. i
      k4 h; |4 c9 Y6 g
    建议把电路原理的知识在复习一下吧。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-11-27 21:03:59 | 显示全部楼层
    回复 8# tommy_jiang
    % y% g% \" y2 X7 o
    : l& U- n8 X/ L* ^: M
    9 o' d6 w1 Z7 s2 F   是我搞混了。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-12-19 01:21
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-28 01:24:36 | 显示全部楼层
    回复 9# two_zero 9 s7 o, t: p1 W0 s" H

    1 k, u7 `+ ]- {  `
    6 T! m8 ~: e3 m, [   确实是你搞混了~电路木有问题