零序CT为什么不二次通流

 火.. [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-11-24 09:31:16 | 显示全部楼层
请问变压器中性点零序CT的极性,用一次通流的方法可以确定么?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-11-26 16:45:15 | 显示全部楼层
3楼正解 学习中~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2021-6-12 11:27
  • 签到天数: 1244 天

    连续签到: 3 天

    [LV.10]以坛为家III

    累计签到:2040 天
    连续签到:4 天
    发表于 2013-1-13 15:35:07 | 显示全部楼层
    我想因为接线简单的原因吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-1-15 21:44:01 | 显示全部楼层
    学习了~~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-1-20 15:43:38 | 显示全部楼层
    回复 11# xiaonan_hit
    # a& U, X$ d6 Y! C% {, t) c! w& k# e9 l) x5 K/ v  d3 c

    6 A* u4 M( K4 `& z* {0 v6 d. D    通流是检查不了极性的,要点极性来检查,或者用欧姆克朗测试仪来检查
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-1-26 15:52
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:7 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-5-16 19:20:05 | 显示全部楼层
    学习来了~~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-5-3 13:24
  • 签到天数: 29 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:29 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-7-31 12:44:36 | 显示全部楼层
    普通CT做二次通流的目的是检验二次回路负载小于CT额定负载,而零序CT是三相CT收尾串联而成,其负载能力是三个相CT之和,如果单相CT负载合格,则一般零序CT不会有负载超标问题。而一次通流是检验变比、极性(相互之间,非已电压为基准的极性)。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-10-3 12:04:23 | 显示全部楼层
    我只想说,大家都是打酱油的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-2-23 08:44
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-10-16 09:20:22 | 显示全部楼层
    学习了,怎样检查零序电流的极性呢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-10-16 12:55:55 | 显示全部楼层
    在小电流接地系统中,零序CT的变比一般不会太大,因为零序电流一般不会超过20~30A,所以用水电阻在一次加比较容易。但如果CT变比比较大,例如5000:5构成的零序滤过器,要在一次加电流就比较困难了。所以在直接接地系统中,通过点极性的试验方法判断电流互感器的接线是否正确。同时请大家注意零序滤过器和零序电流互感器是有差别的。个人意见,仅供参考。