发电机轴电压不大于20V的标准来源与什么标准?

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-11-7 15:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 freefirefire 于 2012-11-7 15:53 编辑
0 B2 b9 x. c9 J. }4 h# m/ _& ?2 d
3 K0 ^1 M1 I6 D- [& e我公司机组B修结束后,发现大轴碳刷打火,原来是用D172的,后来换成NCC634的,碳刷弹簧也换成高于规程标准的弹簧,并对轴环表面进行了维护,打火情况有所缓解,但未消除。后测量发现,轴电压有28V,电流约1.2A。查了相关资料,且问了度娘,大多数技术资料都有这么句话“该轴电压大于20V时,容易击穿油膜,产生电腐蚀,严重损伤轴承...”。我想问问,这轴电压不大于20V是来源于哪一个国家标准?(另外一台机组轴电压只有不到5V)引起轴电压的原因很多,二十五项反措,貌似又没有关于此类的。无影响,持续运行?停机处理,也要找到相关标准额~以前从来没有出现过此类问题。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-24 22:54
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-20 20:45:50 | 显示全部楼层
    了解了,我们电厂还有规定无功和轴电压有关系吗
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-8-22 08:16:12 | 显示全部楼层
    GB 7064
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-9-29 09:18:29 | 显示全部楼层
    路过看看,学习一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-9-30 12:40:57 | 显示全部楼层
    有知道的说下啊。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2014-2-6 10:30:20 | 显示全部楼层
    学习了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-4-23 20:23

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表