潮流计算不收敛时,可从以下几方面对潮流不收敛进行分析、调整。5 M' G& F4 v4 y5 k2 ~
(1)如出现填写数据错误,如节点名称不对应、网络拓扑关系不健全等错误,程序会返回出错提示,根据检错信息进行修正DAT文件数据,确保DAT文件的正确性。1 Z. `. X* x0 F& Z1 x& S( r5 F' s
(2)查看平衡节点及PV节点数据是否合理,查看系统发电与负荷是否基本平衡。有必要时对平衡节点及PV节点数据进行修正。
+ b/ U3 A2 K! D, w- X0 _8 g# e, c(3)分析网络中是否存在与系统联系薄弱同时带重负荷的节点,检查网络相关数据,如线路参数、变压器阻抗和变比、发电出力和负荷等。( C# Z {# w$ K7 k0 O+ c
(4)分析网络特点,可将有一定功率储备的发电厂和有一定无功电源的变电站母线设为PV节点。全网PV节点应按地区均匀分布,邻近区域设多个PV 节点时,应注意各母线的电压幅值应设置合理,否则也影响潮流计算的收敛性。
. o0 Z3 d. R6 p8 O S* K) B; V( c(5)更换计算方法,加大迭代次数上限。0 b* C2 v7 \4 l! M/ j
(以上是使用BPA程序的时候,写了一篇简单的论文,整理出来的,应该很多资料都有提及这些措施的了) | 参考:https://tech.cepsc.com/viewthread.php?tid=36164 |
|