    母线PT高压熔丝单相熔断时运行人员可转检修后更换,
    : ]; w: S1 \  v$ {但是多相熔断后就不能,请教里面的具体缘由,还有要怎么办?
    2 n; Y! m8 b" `  h) c* k, W4 F谢谢!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:3188 天
    连续签到:8 天
    发表于 2012-10-26 10:18:43 | 显示全部楼层
    多相熔断后很危险的,建议直接更换,就不要检修了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-10-26 12:09:42 | 显示全部楼层
    处于运行安全考虑。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-11-7 21:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-10-26 16:32:18 | 显示全部楼层
    回复 2# redplum ' A: \' e2 }& `4 C7 A

    1 O  p! R& \3 o6 a. ]# a- m# J- S5 }) D6 B2 d
        怎样判断是单相还是多相?谢谢!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:3188 天
    连续签到:8 天
    发表于 2012-10-26 16:49:46 | 显示全部楼层
    好像不能简单地用仪表人工去检测,得做绝缘测试和多相故障分析,首先判断高压母线熔断的状况,还有进行断路校准,最后通过对测试数据的分析得出是单项还是多项
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-11-7 21:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-10-26 21:43:48 | 显示全部楼层
    回复 5# redplum
    1 K3 e& W5 c/ @9 L5 P7 K8 d$ S8 f. Q6 ^0 R9 y
      ?/ G3 q2 N) p8 ^& c% s5 @& Z
        谢谢1 Q( _( Y3 k1 X. M$ r
    我好奇能通过光字牌和仪表指示来判断吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:3188 天
    连续签到:8 天
    发表于 2012-10-26 22:37:36 | 显示全部楼层
    仪表应该用那种无线测量的手握式仪表通过检测温度辨别熔断程度,但是不能判断是单相还是多相熔断。光字牌用法不清楚。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-11-7 21:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-10-26 23:17:28 | 显示全部楼层
    回复 7# redplum
    ' S) X( S! g6 I" o  ^. y2 \
    , j( i( G& a# `3 O/ u' b9 n8 U0 y$ H  f
      我记得我们所里的35kV压变高压熔丝单相熔断时,熔断相电压下降,其他相电压不变,35kV母线接地光字亮,有功、无功表指示下降,电度表转速下降。
    . x# @: Y3 y- l) ^5 y$ u/ b 想研究一下多相熔断的现象是什么?谢谢!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:3188 天
    连续签到:8 天
    发表于 2012-10-27 00:36:42 | 显示全部楼层
    才听清楚你的问题,这样的话还是用你所说的有功表,无功表和电度表测量吧,电压,电度表转速肯定和单相的时候不一样,我估计不但不降,还可能会升。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-11-7 21:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-10-27 01:00:00 | 显示全部楼层
    回复 9# redplum ) t1 e2 F/ J+ j8 V, @7 q2 l6 w

      Q5 x$ A& N3 {2 }0 H) C
    2 W. E' d0 G1 [2 w8 c( J    非常感谢,下次我去看看运规