设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1583|回复: 1

求教大神!

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-10-23 09:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
12.png 这是比较老版本的BPA,请问新版本的bpa能算短期有功扰动节点灵敏度吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖

相关帖子

帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-8-30 23:34
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-1 23:51:07 | 显示全部楼层
    回复 1# 果果猫 6 K9 ^# p9 D7 J7 }

    2 ?* l/ ?& G9 G1 \& Z0 S7 \4 e/ U& W( ~5 U) R8 O3 c
        我用的BPA是4.15版,应该是最新的。里面关于灵敏度分析的控制语句陈述如下(摘自BPA手册):
    ( p3 x1 N  z* I. c6 b' p# D/ y
    + g6 {# _( w7 H: g3.10  线路灵敏度分析控制语句
    6 A' V* l+ C" G该语句可对六种线路灵敏度指标进行计算,分别为有功灵敏度dPij /dXt 和dPij /dBs(Xt 是线路电抗,Bs是线路电纳) 、损耗灵敏度dLOSS/dXt 和dLOSS/dBBs 和电压灵敏度dVi/dXt和dVi/dBs 。 ' X7 z6 n. Q7 X
    控制语句形式如下:
    + f! V1 I) G2 X/ {9 K4 d- o/LINE_SENSITIVITIES, LTC = ON, AI_CONTROL = CON\
    , _1 e+ t1 [7 Y9 _4 A8 Q- u7 l                                          OFF                             MON
    0 A! n6 O% @! j                                          OFF
    7 g+ ~- Y! g7 C5 Q- L' R# B>PB    <节点名1,基准电压>   < 节点名2,基准电压>  Xnew  Bnew
    ! ~# m# @5 k( b& Y& L  N# M" u* h3 ~L…… # T, O+ {/ B% i% m& x3 i
    L……
    ' j! \7 A$ s$ v3 a5 W" _( K4 Q+ ~……   s( Z" X8 z/ T( U- I
    >LB    <节点名1,基准电压>   < 节点名2,基准电压>  Xnew  Bnew ( F# d+ A5 W/ A0 v
    >VB    <节点名1,基准电压>   < 节点名2,基准电压>  Xnew  Bnew
    - r) r' T7 e1 k* W9 `# J9 X 6 U! Z6 _- ~1 q( k
    说明: % b* E$ m( [1 a0 j
    (1) LTC =ON(OFF ),指定带负荷调压变压器的控制方式,ON 表示可控,OFF% B6 E9 m2 q2 \0 r
    表示不可控。 2 \. q  P; q& f6 m6 J
    (2) AI_CONTROL =CON,指定区域联络线功率的控制方式,CON表示控制,
    - z  v/ K* j( o1 c+ V, EMON表示监视区域联络线功率,OFF 表示不控制。
    5 ~' I. A( m, F" i" X(3)  可以计算 6 种线路灵敏度,分别为
    % y+ O* H3 i2 a0 K填写>PB ,计算线路电抗变化引起的线路有功潮流变化量dPij /dXt 或线路对地电纳变化引起的线路有功潮流变化量dPij /dBs ;& y9 a- S: A5 s  V" t" A! ?. d
    填写>LB ,计算线路电抗变化所引起的系统损耗变化量dLOSS/dXt 或线路对地电纳变化引起的系统损耗变化量dLOSS/dBs ;
    5 g- I! c/ d1 [" g9 f. ^% C3 U填写>VB ,线路电抗变化所引起的节点电压变化量dVi/dXt 或线路对地电纳变化所引起的节点电压变化量dVi/dBs ; % r! g/ e8 O* {6 o0 T: Q
    (4)  后面所跟的记录>PB 、>LB 和>VB 采用固定格式,具体格式及说明如下(最多可有50条记录):
    6 X. E: q  Y- x5 t! h列             格式  说明
    . \9 E$ l1 l: x$ E1~3         A3    字符>PB 、>LB 、>VB ; ; {8 L6 D+ z. N$ ?
    7~14       A8    节点名1名称;
    $ c6 X. a; J! B* j3 X+ l15~18     F4.0  节点名1基准电压(kV) 8 J0 i. i  |5 X( k2 i- M/ r& i
    20~27     A8    节点名2名称
    " p9 O% s, Q6 L. b/ i28~31     F4.0  节点名2基准电压(kV)
    : }; y7 S, D. z5 Y* ~9 B: ~% h) }32           A1    线路平行码 ) F9 `. U" p6 Y$ T
    33           I1     分段线路的段号 : Y$ w7 i: q3 i. F4 r+ Q2 I
    45~50     F6.5  X,线路新的电抗值,与原来电抗之差为扰动量
    ) z. J% Z/ ~- w- f: V57~62     F6.5  B,线路新的对地电纳,与原来对地电纳之差为扰动量 ' ], L2 ?7 }0 P8 V/ y( T0 w
    (5)  需要进行dPij /dXt 和dPij /dBs 灵敏度计算的线路由紧跟在>PB 记录后面的线路卡(L卡)来指定,线路卡的格式为:
    9 e% V6 D" H& D- h! J' q, Q列             格式  说明
    - D: z  {( t; N- Y/ y/ H9 G( t- M1              A1  字符L;
    : h* F8 \) V( k: _8 L7~14        A8   节点名1名称; : z* Y" X# l) P7 _6 {9 S0 a
    15~18      F4.0  节点名1基准电压(kV)
    6 m5 g# Q+ v9 ]7 B  q! G20~27      A8  节点名2名称 % |, _3 @0 J- d* K
    28~31      F4.0  节点名2基准电压(kV)
    5 T4 [( b2 q" O% e32            A1  线路平行码 1 ]" @( S$ Y8 ?
    33            I1  分段线路的段号
    ; M) ]  {' ?# b(6) dLOSS/dXt和dLOSS/dBs 灵敏度中的损耗变化量指全系统的损耗变化量。dVi/dXt和dVi/dBs 灵敏度计算将给出前20个电压变化最大的节点名称和电压值。 ' D( w; l& `  _4 v* U6 }: `0 r9 D
    (7)  如果在>PB 、>LB 、>VB 卡中同时填写了Xnew和Bnew,则只有Xnew有效。
    0 N: b# f0 J: a7 F/ T! Z# k$ l' ^  X- q& _) y3 V+ O( ^
    实例:
    & f6 P* h+ k$ x- h$ V0 {3 ](POWERFLOW, CASEID=IEEE9, PROJECT=IEEE_9BUS_TEST_SYSTEM)
    ( R3 j/ e, n7 r6 H$ U. f+ R4 }, K- n/P_OUTPUT_LIST, FULL\ 1 k7 i, C9 P, `8 N# ]1 N; y, |  d
    /OLD_BASE, FILE=IEEE90.BSE\ % j4 y* p9 m. U; o' h
    /LINE_SENSITIVITIES\
    1 q  L7 g- ~& _9 S  s3 w>PB   母线1   230. 母线A   230.                         .094
    : Q8 ]- g( l# w# e8 m) XL     母线1   230. 母线A   230.
    7 N0 m: z9 J; I/ L8 _) eL     母线A   230. 母线2   230.
    4 n# h; d1 }6 Q2 V>LB   母线1   230. 母线A   230.             .105 9 E% ~7 I- i, ^8 a/ w: p
    >VB   母线1   230. 母线A   230.             .105
    7 X; d- y: W( c# ]$ U, p(END)
    7 j, m' E4 k; S% l
    : V: y% _. r# X本算例中,分别计算了线路有功功率相对于对地电纳的变化率dPij /dBs 、系统损耗相对于线路电抗的变化率dLOSS/dXt和节点电压相对于线路电抗的变化率dVi/dXt。; y- z; _9 d7 t! `0 O& s1 e; Z$ ]
    " S- h  c0 [5 p* j6 k
    ' g- t/ n7 `2 a" n/ N6 z  C
    以我的理解来看,可以分析有功相对于线路参数的灵敏度。
    ; v2 W4 S7 [# b+ A2 c. B
    ; V0 D* ~, B! k4 Q希望对你有帮助。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-30 01:05

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表