设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1532|回复: 1

求教大神!

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-10-23 09:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
12.png 这是比较老版本的bpa,请问新版本的bpa能算短期有功扰动节点灵敏度吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖

相关帖子

帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-8-30 23:34
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-1 23:51:07 | 显示全部楼层
    回复 1# 果果猫
    6 i0 `4 {# k" k6 p/ Z& H. c) ?/ y, z6 d4 T8 O" d
    ) T6 F1 a) H$ m& A4 Y
        我用的BPA是4.15版,应该是最新的。里面关于灵敏度分析的控制语句陈述如下(摘自BPA手册):
    5 [; l/ a* h4 |7 z# t% {  H. G' J
    3.10  线路灵敏度分析控制语句 8 ?' ~7 i* J1 X! @$ S% M& I4 I
    该语句可对六种线路灵敏度指标进行计算,分别为有功灵敏度dPij /dXt 和dPij /dBs(Xt 是线路电抗,Bs是线路电纳) 、损耗灵敏度dLOSS/dXt 和dLOSS/dBBs 和电压灵敏度dVi/dXt和dVi/dBs 。
    * y$ S' B. b0 f/ ^控制语句形式如下: 1 E4 u3 S! u1 @( \
    /LINE_SENSITIVITIES, LTC = ON, AI_CONTROL = CON\ / d9 ^. t$ ]0 l8 o3 K, @, t$ v
                                              OFF                             MON
    4 ~6 _# v/ @7 {3 {9 r                                          OFF
    " P" o# [/ _) P>PB    <节点名1,基准电压>   < 节点名2,基准电压>  Xnew  Bnew
    ( _) i% [& l1 {' n# mL…… . K- u; L" q( r1 Q0 }; m+ r
    L……
    4 r9 ^! J" R) k2 Q6 Z, p2 r0 r……
    3 G1 s  l4 f! f, I1 b7 O>LB    <节点名1,基准电压>   < 节点名2,基准电压>  Xnew  Bnew
    $ y7 w% p* }  c0 m* e2 u>VB    <节点名1,基准电压>   < 节点名2,基准电压>  Xnew  Bnew 0 K0 r) l- ~/ L

    2 k0 P0 m. y: t- }  j说明: , D0 F. s. v/ z( i) o
    (1) LTC =ON(OFF ),指定带负荷调压变压器的控制方式,ON 表示可控,OFF! f/ U6 G# s0 {5 s
    表示不可控。 8 m- }# N2 G; l5 u  U! o# m4 _
    (2) AI_CONTROL =CON,指定区域联络线功率的控制方式,CON表示控制,
    * m. C; m) w8 p) s9 h/ ]MON表示监视区域联络线功率,OFF 表示不控制。
    ( W% R4 N8 t1 y# k8 F1 |' ?(3)  可以计算 6 种线路灵敏度,分别为
    - b+ p1 ?7 ?1 d2 `  ]! ^填写>PB ,计算线路电抗变化引起的线路有功潮流变化量dPij /dXt 或线路对地电纳变化引起的线路有功潮流变化量dPij /dBs ;* K' j7 |; B7 g! ~
    填写>LB ,计算线路电抗变化所引起的系统损耗变化量dLOSS/dXt 或线路对地电纳变化引起的系统损耗变化量dLOSS/dBs ;
    6 k6 P4 O1 f7 n7 W- m$ _填写>VB ,线路电抗变化所引起的节点电压变化量dVi/dXt 或线路对地电纳变化所引起的节点电压变化量dVi/dBs ;
    ! x. K: U9 R; { (4)  后面所跟的记录>PB 、>LB 和>VB 采用固定格式,具体格式及说明如下(最多可有50条记录): # Z. J* {5 H$ Z$ W$ q) M
    列             格式  说明 $ V4 G* Y" |$ N$ k7 l: x% u
    1~3         A3    字符>PB 、>LB 、>VB ;
    . G1 q2 _- ~: D, }: K# {- z7~14       A8    节点名1名称;
    * H0 C1 f0 ?( M15~18     F4.0  节点名1基准电压(kV)
    6 {. P9 e$ K% R6 E20~27     A8    节点名2名称
    4 Q3 ^; Y6 x- k8 [/ B+ w28~31     F4.0  节点名2基准电压(kV)   x- o  b" d' p7 j; w( {3 U
    32           A1    线路平行码
    7 e& o6 G1 N# q; Y( q& `+ m: l33           I1     分段线路的段号 7 U7 |. [( F1 `2 V- X0 c
    45~50     F6.5  X,线路新的电抗值,与原来电抗之差为扰动量 4 J2 a  [4 L* @. w- g  ~: x
    57~62     F6.5  B,线路新的对地电纳,与原来对地电纳之差为扰动量
    ! {! z) ?5 y3 V! @(5)  需要进行dPij /dXt 和dPij /dBs 灵敏度计算的线路由紧跟在>PB 记录后面的线路卡(L卡)来指定,线路卡的格式为: + m0 {3 b) M1 t6 A5 i, {
    列             格式  说明
    1 s" D; w0 s% @5 l2 b1              A1  字符L; . U( ~( x" X( x4 u( g
    7~14        A8   节点名1名称;
    : e+ h" G" S/ b* u! X% p* ^7 L15~18      F4.0  节点名1基准电压(kV) 6 b  f) u" ]! y: f
    20~27      A8  节点名2名称
    . B4 C* z1 ~0 {. N28~31      F4.0  节点名2基准电压(kV)
    : }$ R! y' E- o9 f4 U" b* U" _32            A1  线路平行码 % ?  O" l$ {% B. p+ M3 Z
    33            I1  分段线路的段号
    + V; U$ C1 j$ z- I2 ^) M) g(6) dLOSS/dXt和dLOSS/dBs 灵敏度中的损耗变化量指全系统的损耗变化量。dVi/dXt和dVi/dBs 灵敏度计算将给出前20个电压变化最大的节点名称和电压值。 " `9 `& T/ d( E/ \
    (7)  如果在>PB 、>LB 、>VB 卡中同时填写了Xnew和Bnew,则只有Xnew有效。% X! H- `5 c) q2 n% ~

    6 ~  _, \! b5 R& h+ x实例:
    % {: h" ^* O6 Z# H1 }(POWERFLOW, CASEID=IEEE9, PROJECT=IEEE_9BUS_TEST_SYSTEM) " d: A$ b7 |* l& Z
    /P_OUTPUT_LIST, FULL\ % [+ L7 c! q* v3 ~! Y6 S/ H! b
    /OLD_BASE, FILE=IEEE90.BSE\ ( S' s4 ]$ [" e% t/ T5 y- W
    /LINE_SENSITIVITIES\
    : q5 ]) R" N) _" c>PB   母线1   230. 母线A   230.                         .094
      o8 a9 c) B$ [9 q( w, r* k$ d+ x7 VL     母线1   230. 母线A   230.
    , a3 Q4 N0 D  C9 V7 z. [L     母线A   230. 母线2   230.
    2 F" ~9 _4 n3 t. _+ B>LB   母线1   230. 母线A   230.             .105 ; K6 y7 z/ o/ K) E) b
    >VB   母线1   230. 母线A   230.             .105 ( h2 e' ?8 o$ [6 B: }8 U  O! o
    (END) 2 O5 w' _& ~, Y
    1 \( ]: k+ q2 [& {# |, q
    本算例中,分别计算了线路有功功率相对于对地电纳的变化率dPij /dBs 、系统损耗相对于线路电抗的变化率dLOSS/dXt和节点电压相对于线路电抗的变化率dVi/dXt。
    9 |% Y/ l) k8 P. Y* C( }( `: a4 V. J3 p) p+ y" c$ D3 m3 d

    9 m% ^* ^- O+ x& u  w以我的理解来看,可以分析有功相对于线路参数的灵敏度。
    , l  s8 q1 Q7 ]6 l- u
    0 D8 X  v5 z( |  t  H4 I希望对你有帮助。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-9 07:39

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表