TA的每日心情 | 开心 2017-8-30 23:34 |
|---|
签到天数: 3 天 连续签到: 1 天 [LV.2]偶尔看看I 累计签到:3 天 连续签到:1 天
|
发表于 2012-11-1 23:51:07
|
显示全部楼层
回复 1# 果果猫
! b+ Z+ a) j. S0 O4 r0 G/ g, q! A8 j* \; W/ J m" u
! E8 w. B5 h. F0 J+ ~3 b# c 我用的BPA是4.15版,应该是最新的。里面关于灵敏度分析的控制语句陈述如下(摘自BPA手册):/ P! O% Y# P7 c( U4 ~
: O& C- O8 o. t; ~; |7 {3.10 线路灵敏度分析控制语句
( z. e; D/ h, ~, C* M该语句可对六种线路灵敏度指标进行计算,分别为有功灵敏度dPij /dXt 和dPij /dBs(Xt 是线路电抗,Bs是线路电纳) 、损耗灵敏度dLOSS/dXt 和dLOSS/dBBs 和电压灵敏度dVi/dXt和dVi/dBs 。 9 C8 _ V6 B& w+ w' X
控制语句形式如下: 5 M5 b1 ~; j4 W, U9 u( D
/LINE_SENSITIVITIES, LTC = ON, AI_CONTROL = CON\
5 A8 k6 p; |5 ^" }) l OFF MON
" i. ], p3 q" f ]) c: v9 K OFF 3 n" O9 l4 H6 s7 W* s
>PB <节点名1,基准电压> < 节点名2,基准电压> Xnew Bnew
+ y' a" R- P) ]L…… - @8 _( V2 j" m8 ?( ?
L……
9 ?* p8 i# Y/ c……
) b9 I) ]2 t. D( J" ?>LB <节点名1,基准电压> < 节点名2,基准电压> Xnew Bnew & v& G8 X( M; b+ N; k# U! M
>VB <节点名1,基准电压> < 节点名2,基准电压> Xnew Bnew ! C% }: }; U8 _. ^
2 y5 A7 G- [. e4 Q说明: 2 d& @, v$ y& H3 X
(1) LTC =ON(OFF ),指定带负荷调压变压器的控制方式,ON 表示可控,OFF: z3 G5 r& ~3 N" {8 T
表示不可控。 6 O, {* D( G+ Q. C: E
(2) AI_CONTROL =CON,指定区域联络线功率的控制方式,CON表示控制,( A- N$ Z4 Q' \; w4 R
MON表示监视区域联络线功率,OFF 表示不控制。: R: f* {8 B, x% D" i% w) z) s& @
(3) 可以计算 6 种线路灵敏度,分别为
: G: S% \; H' f4 H9 o5 a! y填写>PB ,计算线路电抗变化引起的线路有功潮流变化量dPij /dXt 或线路对地电纳变化引起的线路有功潮流变化量dPij /dBs ;* y. c" ]; L% `) Q9 e
填写>LB ,计算线路电抗变化所引起的系统损耗变化量dLOSS/dXt 或线路对地电纳变化引起的系统损耗变化量dLOSS/dBs ; : V- S6 }5 N8 J) Z' I+ y
填写>VB ,线路电抗变化所引起的节点电压变化量dVi/dXt 或线路对地电纳变化所引起的节点电压变化量dVi/dBs ; 9 H0 O' v3 V7 e
(4) 后面所跟的记录>PB 、>LB 和>VB 采用固定格式,具体格式及说明如下(最多可有50条记录): G8 V0 V5 L4 a6 Z2 y8 R
列 格式 说明
9 q5 ]- s3 i* B5 a! i1~3 A3 字符>PB 、>LB 、>VB ;
+ ?% W- E) F7 }( x& D7~14 A8 节点名1名称; & D0 V4 B+ { j' C% ?: I( A
15~18 F4.0 节点名1基准电压(kV) ! `7 `" }: J) k" V& ~8 C' [
20~27 A8 节点名2名称
% T4 n$ L+ V3 H( H! g1 T; w) n4 T. h28~31 F4.0 节点名2基准电压(kV)
' O, v' O$ N6 h w2 i32 A1 线路平行码
# v' k- S; H& ?7 v/ V33 I1 分段线路的段号
+ X) l$ ^) L1 A1 \7 T45~50 F6.5 X,线路新的电抗值,与原来电抗之差为扰动量 + Y3 i' m7 Z6 _; X. w6 s
57~62 F6.5 B,线路新的对地电纳,与原来对地电纳之差为扰动量 " ^( M4 R2 Z% n+ L
(5) 需要进行dPij /dXt 和dPij /dBs 灵敏度计算的线路由紧跟在>PB 记录后面的线路卡(L卡)来指定,线路卡的格式为: 1 K* h, c0 m( H/ s6 D3 S( N# |& W1 m
列 格式 说明
& C: z) k7 \! W2 r6 v1 A1 字符L; 6 [$ G8 P" ]1 |1 n
7~14 A8 节点名1名称;
C* b \" n+ Q1 d& s" W15~18 F4.0 节点名1基准电压(kV)
: _1 L7 e8 W0 a4 ~ j( q20~27 A8 节点名2名称 . @: w* o" Q. x# E" l2 v
28~31 F4.0 节点名2基准电压(kV)
+ D% W1 R$ s) U32 A1 线路平行码
! m5 ]8 D8 m6 t; X% }% D( i33 I1 分段线路的段号 7 O: d4 v# a3 I/ N8 f
(6) dLOSS/dXt和dLOSS/dBs 灵敏度中的损耗变化量指全系统的损耗变化量。dVi/dXt和dVi/dBs 灵敏度计算将给出前20个电压变化最大的节点名称和电压值。
% |- h2 H5 m9 l' f(7) 如果在>PB 、>LB 、>VB 卡中同时填写了Xnew和Bnew,则只有Xnew有效。2 _' e: i5 M C- G8 o' H
- \6 R, Y, K% M; [" [# T+ \8 F
实例:
' R; Y( g( E2 }7 x7 ^) S(POWERFLOW, CASEID=IEEE9, PROJECT=IEEE_9BUS_TEST_SYSTEM)
# O. Z' m# N1 X3 @& v1 P/P_OUTPUT_LIST, FULL\ 2 ^) t6 @3 J: Y7 s5 _, e0 i
/OLD_BASE, FILE=IEEE90.BSE\ 4 y: P) h6 Z; I" c1 z o* F) h# s
/LINE_SENSITIVITIES\ 1 e' b1 A0 l+ v4 [/ O" K
>PB 母线1 230. 母线A 230. .094
. k/ B/ R- f8 ?0 S! v9 fL 母线1 230. 母线A 230. ! O' U/ a0 \& U4 {8 M
L 母线A 230. 母线2 230.
6 ~; }: O6 {' Y3 r) T>LB 母线1 230. 母线A 230. .105 2 `! I+ Q& h" Y' Y
>VB 母线1 230. 母线A 230. .105 3 v, J& @0 E: ]5 _
(END) 2 L8 {4 g4 `! _# Y4 z
7 r6 {3 t7 ?( ]1 }3 a) X5 ?
本算例中,分别计算了线路有功功率相对于对地电纳的变化率dPij /dBs 、系统损耗相对于线路电抗的变化率dLOSS/dXt和节点电压相对于线路电抗的变化率dVi/dXt。( J) |9 j: V& }+ L2 ]+ g
3 k4 R) B4 \7 k# D9 I
4 T W& D) ?0 ?" o以我的理解来看,可以分析有功相对于线路参数的灵敏度。 v4 c# G7 ~! U \$ D& _, V
, o+ q* ]' u7 K. a, N8 s9 ]
希望对你有帮助。 |
|