设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1255|回复: 1

求教大神!

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-10-23 09:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
12.png 这是比较老版本的BPA,请问新版本的bpa能算短期有功扰动节点灵敏度吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖

相关帖子

帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-8-30 23:34
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-1 23:51:07 | 显示全部楼层
    回复 1# 果果猫
    7 l& @" l: d: @" W
    $ h( b  I# d: F, K9 ~' ]6 d
    / @5 \$ G4 B  H, J- E9 k    我用的BPA是4.15版,应该是最新的。里面关于灵敏度分析的控制语句陈述如下(摘自BPA手册):6 i5 a9 a2 ]" i9 F
    ! r8 B/ ?% V7 z! \1 J
    3.10  线路灵敏度分析控制语句
    4 b3 w) k* c; k) A该语句可对六种线路灵敏度指标进行计算,分别为有功灵敏度dPij /dXt 和dPij /dBs(Xt 是线路电抗,Bs是线路电纳) 、损耗灵敏度dLOSS/dXt 和dLOSS/dBBs 和电压灵敏度dVi/dXt和dVi/dBs 。 * Y5 \: o- N( |- x+ {$ }) n
    控制语句形式如下: , O; ]& @! k( n! |) u2 Z
    /LINE_SENSITIVITIES, LTC = ON, AI_CONTROL = CON\
    ) J# n6 m( ^' I                                          OFF                             MON 1 L& h3 [4 i9 O
                                              OFF
    4 x7 `% C8 w& H$ A& i( h, y>PB    <节点名1,基准电压>   < 节点名2,基准电压>  Xnew  Bnew
    . s4 R; O/ r  ?$ i( Z' v/ C/ QL……
    , a: r% B, V$ F2 R  nL…… , g$ |! H! ^" T
    …… % A  ]6 q/ |8 S. \) q, P# ~( `
    >LB    <节点名1,基准电压>   < 节点名2,基准电压>  Xnew  Bnew
    7 U7 \* I; [4 l. y>VB    <节点名1,基准电压>   < 节点名2,基准电压>  Xnew  Bnew
    / S" W) i8 F  Z  c0 i& J! k& ?
    . h" k0 q% u# P: U" b' E说明: ; X" F% T- {8 [
    (1) LTC =ON(OFF ),指定带负荷调压变压器的控制方式,ON 表示可控,OFF- H0 A1 _9 P5 e9 X3 _6 @! G
    表示不可控。
    2 d6 U4 {( s9 g) L' U(2) AI_CONTROL =CON,指定区域联络线功率的控制方式,CON表示控制,3 R  N- z! t+ Z( E+ f* R) P
    MON表示监视区域联络线功率,OFF 表示不控制。
    5 @* d; ?6 ]3 i7 M5 F2 u(3)  可以计算 6 种线路灵敏度,分别为
    2 S6 ]; P' S# @/ s: Y7 b填写>PB ,计算线路电抗变化引起的线路有功潮流变化量dPij /dXt 或线路对地电纳变化引起的线路有功潮流变化量dPij /dBs ;
    ' B. t& v: D- p/ g( |+ s填写>LB ,计算线路电抗变化所引起的系统损耗变化量dLOSS/dXt 或线路对地电纳变化引起的系统损耗变化量dLOSS/dBs ; ) @* O, O8 R& t( M
    填写>VB ,线路电抗变化所引起的节点电压变化量dVi/dXt 或线路对地电纳变化所引起的节点电压变化量dVi/dBs ; 1 x* I* \& z- B( R2 _
    (4)  后面所跟的记录>PB 、>LB 和>VB 采用固定格式,具体格式及说明如下(最多可有50条记录):
    : F' T; O) w, Q& c3 G+ ~+ o列             格式  说明
    + [2 P' W* Y* s, K# U1~3         A3    字符>PB 、>LB 、>VB ; 0 @0 G. l2 h+ s) y
    7~14       A8    节点名1名称;
    - N; O) x& ~5 x2 s15~18     F4.0  节点名1基准电压(kV)
    $ o% d6 Z1 S1 P2 \! A20~27     A8    节点名2名称
    + J  ~! c# X  B% B$ S( S! H28~31     F4.0  节点名2基准电压(kV) 5 ~( A6 K* {8 u3 ]
    32           A1    线路平行码 . M# \1 _7 |, B0 t. d% d8 {
    33           I1     分段线路的段号
    % ~7 I  z" Z5 b, h" p0 y; y45~50     F6.5  X,线路新的电抗值,与原来电抗之差为扰动量
    ) B+ y" R* H  d57~62     F6.5  B,线路新的对地电纳,与原来对地电纳之差为扰动量 $ p. }+ N$ k: j
    (5)  需要进行dPij /dXt 和dPij /dBs 灵敏度计算的线路由紧跟在>PB 记录后面的线路卡(L卡)来指定,线路卡的格式为:
    # Q( o& w+ N7 I0 ?# c' Q7 Z列             格式  说明
    / B: p4 Q/ k! s( G1              A1  字符L; ( q# i/ J$ U* v/ P% K* S
    7~14        A8   节点名1名称;
    6 C0 E9 V# C8 f. m15~18      F4.0  节点名1基准电压(kV)
    8 Y. M: Y% d" ^& G% W4 Z! g/ O20~27      A8  节点名2名称
    2 X/ }2 k8 K& @" ^0 F& B  v8 A28~31      F4.0  节点名2基准电压(kV)
    , i) C& \# ~/ i4 m32            A1  线路平行码
    7 ]' H) t( B! H9 G33            I1  分段线路的段号 ( G) g8 u: O* g) _
    (6) dLOSS/dXt和dLOSS/dBs 灵敏度中的损耗变化量指全系统的损耗变化量。dVi/dXt和dVi/dBs 灵敏度计算将给出前20个电压变化最大的节点名称和电压值。
    1 r4 ~$ X& n0 e4 P; T, Z(7)  如果在>PB 、>LB 、>VB 卡中同时填写了Xnew和Bnew,则只有Xnew有效。/ ~3 r. N  E- U1 K( Q+ w* k  b; B
    , I3 A' A! n& `) j4 d8 m& h
    实例:
    ' g0 M; N9 @) I' ^% l(POWERFLOW, CASEID=IEEE9, PROJECT=IEEE_9BUS_TEST_SYSTEM)
      A7 A- i2 ?1 n0 ?2 I/P_OUTPUT_LIST, FULL\
    1 B& P$ P, m' ~% Y( N/OLD_BASE, FILE=IEEE90.BSE\ # c: D  o. ^" \0 c  c% w
    /LINE_SENSITIVITIES\ + u( s: A5 L/ R0 {, D. _
    >PB   母线1   230. 母线A   230.                         .094 4 _2 |( y- p& w
    L     母线1   230. 母线A   230.
    $ g) z/ S( y% X6 \1 ~1 c3 }L     母线A   230. 母线2   230. 1 D6 l- F; z4 x" a
    >LB   母线1   230. 母线A   230.             .105
    9 `$ m7 M$ U! ~3 `  e>VB   母线1   230. 母线A   230.             .105
    % ]( P* i" s: j  K" `4 a9 S: h(END) ( Y( h( ^+ Q4 H" o1 K6 B; |; \0 I
    / Y' f& M0 Z8 H( a: J- q7 W0 L
    本算例中,分别计算了线路有功功率相对于对地电纳的变化率dPij /dBs 、系统损耗相对于线路电抗的变化率dLOSS/dXt和节点电压相对于线路电抗的变化率dVi/dXt。( ?( P1 {# V) W7 L% ?
    % b+ y' C: L1 x/ d/ z0 j
    5 Z9 Z. S' z+ B4 @$ s2 u( H/ q
    以我的理解来看,可以分析有功相对于线路参数的灵敏度。8 f1 ]$ e" x# z$ d0 ?

    / [0 D# p& H, B希望对你有帮助。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-4 15:56

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表