TA的每日心情 | 开心 2017-8-30 23:34 |
---|
签到天数: 3 天 连续签到: 1 天 [LV.2]偶尔看看I 累计签到:3 天 连续签到:1 天
|
发表于 2012-11-1 23:51:07
|
显示全部楼层
回复 1# 果果猫 8 E: }( F) s5 z2 J
1 \* c: ~! r: }' r. t7 o) A, _7 X
- N3 ]; z( O& \! X
我用的BPA是4.15版,应该是最新的。里面关于灵敏度分析的控制语句陈述如下(摘自BPA手册):
+ q/ R3 L3 F1 e: {7 h f
) }2 N/ b% v$ {* Z3.10 线路灵敏度分析控制语句
- @) p/ j/ Y5 p, s" Y: z9 l0 s$ P: y. L该语句可对六种线路灵敏度指标进行计算,分别为有功灵敏度dPij /dXt 和dPij /dBs(Xt 是线路电抗,Bs是线路电纳) 、损耗灵敏度dLOSS/dXt 和dLOSS/dBBs 和电压灵敏度dVi/dXt和dVi/dBs 。 ! k/ E$ f6 {! G' J) V X" l
控制语句形式如下: 2 ]' N9 Z0 b! E0 x$ f, X2 Y3 K
/LINE_SENSITIVITIES, LTC = ON, AI_CONTROL = CON\ 3 @/ z( Z4 U w" E' K) N
OFF MON ' F: i4 m2 s5 q5 E4 Q
OFF
t. Z1 A' R. O" M0 z1 I& W. g>PB <节点名1,基准电压> < 节点名2,基准电压> Xnew Bnew " R4 R- i) A! i
L……
$ J! }# W' b2 m+ _( hL…… 8 d3 n% u. n& M
……
U# P7 u# j3 m) |1 p5 v>LB <节点名1,基准电压> < 节点名2,基准电压> Xnew Bnew
5 D* r, Y: [' M* L2 G>VB <节点名1,基准电压> < 节点名2,基准电压> Xnew Bnew ( g- u _8 Y: G3 r7 l5 o
/ B. }* C/ Q2 G4 B1 O说明: @& j3 C: n8 y+ z1 R" G+ \
(1) LTC =ON(OFF ),指定带负荷调压变压器的控制方式,ON 表示可控,OFF
6 ]" t7 k8 |2 y& z0 Y表示不可控。 # T& X! T* c \! v" M
(2) AI_CONTROL =CON,指定区域联络线功率的控制方式,CON表示控制,0 j+ u$ v* D& w
MON表示监视区域联络线功率,OFF 表示不控制。) x3 d7 C) _9 Y: L4 a
(3) 可以计算 6 种线路灵敏度,分别为
' d) O4 z; _) ]( i8 U# g/ D, f3 `: K填写>PB ,计算线路电抗变化引起的线路有功潮流变化量dPij /dXt 或线路对地电纳变化引起的线路有功潮流变化量dPij /dBs ;7 M1 t' U Z$ |3 X! d
填写>LB ,计算线路电抗变化所引起的系统损耗变化量dLOSS/dXt 或线路对地电纳变化引起的系统损耗变化量dLOSS/dBs ;
6 r0 B4 w9 @5 q8 n填写>VB ,线路电抗变化所引起的节点电压变化量dVi/dXt 或线路对地电纳变化所引起的节点电压变化量dVi/dBs ;
2 n F& ^0 ]7 y0 Q) [& u (4) 后面所跟的记录>PB 、>LB 和>VB 采用固定格式,具体格式及说明如下(最多可有50条记录):
$ J6 k- @' K2 |: M列 格式 说明
/ f* P" r6 x! b' p# Y$ T1~3 A3 字符>PB 、>LB 、>VB ;
8 q# i8 H0 D3 | `) L1 y7~14 A8 节点名1名称; 9 n* u; [5 w- o. S# {
15~18 F4.0 节点名1基准电压(kV)
- k) j6 g7 }" }) _# T20~27 A8 节点名2名称
3 S% f8 W, H1 U" v" C" U28~31 F4.0 节点名2基准电压(kV) : t; x% b7 A6 f( t5 v
32 A1 线路平行码 3 W2 ]; L( A) I8 `1 @
33 I1 分段线路的段号
$ `( i' C" ^. T% u2 N& C7 x9 ^1 W45~50 F6.5 X,线路新的电抗值,与原来电抗之差为扰动量 ) H$ C) u6 l) l. ~: P9 ?
57~62 F6.5 B,线路新的对地电纳,与原来对地电纳之差为扰动量
3 i V/ v5 r' K' w$ W& e; n(5) 需要进行dPij /dXt 和dPij /dBs 灵敏度计算的线路由紧跟在>PB 记录后面的线路卡(L卡)来指定,线路卡的格式为:
+ j* A4 [% s- h" E( H8 j列 格式 说明 ; l3 B. ~) v, J- V6 s. s7 }7 _
1 A1 字符L; ! y4 O) N, @; D% j5 ]) ^) G% E' s
7~14 A8 节点名1名称;
5 }" Q! f; h& S: F. J7 p15~18 F4.0 节点名1基准电压(kV)
+ {9 D7 B! P# A, j1 Y/ ^9 _! S- p20~27 A8 节点名2名称
! N/ P, G9 M: H0 O' Q! z: \28~31 F4.0 节点名2基准电压(kV)
* ~3 _0 `" o3 x% f# c32 A1 线路平行码 9 J! w6 F) w: Z" l0 T2 @
33 I1 分段线路的段号 5 Q k/ v# o7 ?4 d+ T$ t# L& j
(6) dLOSS/dXt和dLOSS/dBs 灵敏度中的损耗变化量指全系统的损耗变化量。dVi/dXt和dVi/dBs 灵敏度计算将给出前20个电压变化最大的节点名称和电压值。
: B( c: i& C, @(7) 如果在>PB 、>LB 、>VB 卡中同时填写了Xnew和Bnew,则只有Xnew有效。
4 X2 p: Q- U( v8 w1 L
! f) J7 e0 \ j% r" h实例:" s; i7 g# D2 h4 o4 k+ e
(POWERFLOW, CASEID=IEEE9, PROJECT=IEEE_9BUS_TEST_SYSTEM) ' j/ |% x, T5 I3 T$ x, G! [$ I3 x
/P_OUTPUT_LIST, FULL\
; M" C, `( j9 |# ?: m8 T$ R/OLD_BASE, FILE=IEEE90.BSE\
+ n2 V8 ^! a9 N" s/LINE_SENSITIVITIES\
& |9 {0 v, P' ^& Z' c$ |>PB 母线1 230. 母线A 230. .094
, c8 O A: q ?7 ML 母线1 230. 母线A 230.
H9 P5 P1 D, B5 PL 母线A 230. 母线2 230.
2 X) \: ]- t: x; p/ `" V>LB 母线1 230. 母线A 230. .105 * k, A$ N0 W/ |% [
>VB 母线1 230. 母线A 230. .105 0 N" A1 u; W1 P& a( y4 O8 K
(END) , p' m/ x( |0 A
8 |+ q; e- J# Y U$ T本算例中,分别计算了线路有功功率相对于对地电纳的变化率dPij /dBs 、系统损耗相对于线路电抗的变化率dLOSS/dXt和节点电压相对于线路电抗的变化率dVi/dXt。
% A- D4 c3 B( {7 j$ I$ T) @% q9 x4 Q
9 w- `! F4 J6 p# F: o
以我的理解来看,可以分析有功相对于线路参数的灵敏度。
# ]/ U+ j) M9 \; |
& {, j1 _6 X) o7 x; z希望对你有帮助。 |
|