设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1147|回复: 1

求教大神!

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-10-23 09:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
12.png 这是比较老版本的BPA,请问新版本的bpa能算短期有功扰动节点灵敏度吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖

相关帖子

帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-8-30 23:34
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-1 23:51:07 | 显示全部楼层
    回复 1# 果果猫 ' A& ^4 H( d8 a* R
    0 x6 n0 `" K. h# ^- M/ h

    6 z) F8 y( E8 _" w* {    我用的BPA是4.15版,应该是最新的。里面关于灵敏度分析的控制语句陈述如下(摘自BPA手册):( W4 O3 M: K% P/ n( L" Y3 N
    * n6 f( g& A# x$ W: b
    3.10  线路灵敏度分析控制语句 ! S' t( N" O, y+ B- G
    该语句可对六种线路灵敏度指标进行计算,分别为有功灵敏度dPij /dXt 和dPij /dBs(Xt 是线路电抗,Bs是线路电纳) 、损耗灵敏度dLOSS/dXt 和dLOSS/dBBs 和电压灵敏度dVi/dXt和dVi/dBs 。
    3 _: @3 s( l; b' B控制语句形式如下:
    6 f+ |* \8 _5 |/LINE_SENSITIVITIES, LTC = ON, AI_CONTROL = CON\
    6 N4 B( \! L+ |' R/ [" o0 |  E                                          OFF                             MON $ z; C) U5 w9 W  Z/ |' X6 e
                                              OFF + `( f( Z- ]. u& m/ Y; }/ b
    >PB    <节点名1,基准电压>   < 节点名2,基准电压>  Xnew  Bnew * K0 h- D0 I7 }, Y. {7 c
    L……
    1 ~& y" ?, J; N2 Y$ g* IL…… ) e6 @2 |+ r( M0 q
    …… # Z7 n  P+ u+ P4 H
    >LB    <节点名1,基准电压>   < 节点名2,基准电压>  Xnew  Bnew + j/ v  p1 p% D3 ^+ I% e0 v
    >VB    <节点名1,基准电压>   < 节点名2,基准电压>  Xnew  Bnew
    ) C- S9 }8 A: H
    1 S# M/ ^2 X# Q; H6 ^说明: 2 U0 D" e! O8 _) j" M& i+ k. e( F
    (1) LTC =ON(OFF ),指定带负荷调压变压器的控制方式,ON 表示可控,OFF  p7 H$ A) M9 P# j
    表示不可控。
    9 D) \+ A7 Y. \% U( X(2) AI_CONTROL =CON,指定区域联络线功率的控制方式,CON表示控制,
    ; m$ [0 L/ E& {- C: |8 LMON表示监视区域联络线功率,OFF 表示不控制。4 z2 @. S, v; ^! v  }
    (3)  可以计算 6 种线路灵敏度,分别为
    " g4 a. ?& o- v! a0 n0 _填写>PB ,计算线路电抗变化引起的线路有功潮流变化量dPij /dXt 或线路对地电纳变化引起的线路有功潮流变化量dPij /dBs ;) g- z$ {  S0 G! a1 y
    填写>LB ,计算线路电抗变化所引起的系统损耗变化量dLOSS/dXt 或线路对地电纳变化引起的系统损耗变化量dLOSS/dBs ;   W- y! u' d" ^
    填写>VB ,线路电抗变化所引起的节点电压变化量dVi/dXt 或线路对地电纳变化所引起的节点电压变化量dVi/dBs ;   j1 f3 L; c$ o; @7 D
    (4)  后面所跟的记录>PB 、>LB 和>VB 采用固定格式,具体格式及说明如下(最多可有50条记录):
    : X  t, j. W# R. b2 {列             格式  说明 ; f) Y( L) ?# M" h% E: ^6 E
    1~3         A3    字符>PB 、>LB 、>VB ;
    . w% P- \$ b+ G/ K* p: R9 U5 {; q7~14       A8    节点名1名称; ( B2 q# }; p( c! d+ D$ B" D4 E
    15~18     F4.0  节点名1基准电压(kV)
    . W7 x6 g& I: v1 S7 v9 l6 |20~27     A8    节点名2名称 ; o' |2 y5 W5 G: {8 Q8 m& F& I$ f
    28~31     F4.0  节点名2基准电压(kV)
    1 l/ K3 w8 o/ \1 P* F32           A1    线路平行码 ( B2 V( Z6 [3 U0 F; _4 w0 h1 x
    33           I1     分段线路的段号 . }9 f, T4 S/ L- ^' \( L) {$ ?" x% Z1 o
    45~50     F6.5  X,线路新的电抗值,与原来电抗之差为扰动量 6 l9 a3 W" G! X' g/ f) Z1 B
    57~62     F6.5  B,线路新的对地电纳,与原来对地电纳之差为扰动量 * R, H$ [$ I* i3 B  R
    (5)  需要进行dPij /dXt 和dPij /dBs 灵敏度计算的线路由紧跟在>PB 记录后面的线路卡(L卡)来指定,线路卡的格式为: 3 d; G" ?3 R( Q6 O6 p
    列             格式  说明
    : Y6 Z9 t- _) n8 C1              A1  字符L; % H& D$ }1 ^  p) I- X
    7~14        A8   节点名1名称;
    0 a/ u: K) n. Y  J; c) O15~18      F4.0  节点名1基准电压(kV) 6 R: ^: q; {  N6 J9 Y& z+ ^1 M
    20~27      A8  节点名2名称 ; E$ i$ S( y' `4 c, t' M( ]
    28~31      F4.0  节点名2基准电压(kV)
    - G: [" o9 Y- g# |' c" @* R: a32            A1  线路平行码
    0 u* Q4 r' E: C2 O$ Z" y+ ^" @* L33            I1  分段线路的段号 9 G+ k& G1 t0 p+ L7 j$ n
    (6) dLOSS/dXt和dLOSS/dBs 灵敏度中的损耗变化量指全系统的损耗变化量。dVi/dXt和dVi/dBs 灵敏度计算将给出前20个电压变化最大的节点名称和电压值。 % V4 S7 z+ d9 k* V# h. {% F
    (7)  如果在>PB 、>LB 、>VB 卡中同时填写了Xnew和Bnew,则只有Xnew有效。
    8 V$ u2 u+ [; r0 Z( e4 C8 G. d& w9 h  S( d2 w0 Y9 n
    实例:
    . t6 n  ]1 I2 _) l! l3 D( k(POWERFLOW, CASEID=IEEE9, PROJECT=IEEE_9BUS_TEST_SYSTEM) ) u8 H8 _) |9 W0 p/ ~
    /P_OUTPUT_LIST, FULL\ 5 ~  [) o, X! l/ O1 c/ T
    /OLD_BASE, FILE=IEEE90.BSE\ ! R# x2 H! e5 O0 N3 F* o: i& W
    /LINE_SENSITIVITIES\ , {2 k% x, F( m4 [
    >PB   母线1   230. 母线A   230.                         .094
    ) G: J% F9 a3 P, e! G* D; I! Q2 @7 ZL     母线1   230. 母线A   230.
    : R7 r$ c4 }5 x3 r% RL     母线A   230. 母线2   230. 2 }# n, g4 S2 k: m2 W
    >LB   母线1   230. 母线A   230.             .105
    5 ]1 n+ ^4 ^2 ]9 n  S1 g>VB   母线1   230. 母线A   230.             .105
    + w- {4 J- P1 ^; L% N(END) ( i/ R% C" W( ]
    " _( h' C* {; K9 a
    本算例中,分别计算了线路有功功率相对于对地电纳的变化率dPij /dBs 、系统损耗相对于线路电抗的变化率dLOSS/dXt和节点电压相对于线路电抗的变化率dVi/dXt。9 H0 R$ _0 g5 [4 G' d) q" G, y
    8 _, z" s) `7 c$ P" L+ z4 @3 g+ ^% v

    ! G) v: @) w& }: Q3 J% \$ V' g以我的理解来看,可以分析有功相对于线路参数的灵敏度。" Y0 S3 R6 L; ?
    : G& ?* A6 J: V+ F- T, M
    希望对你有帮助。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-4-20 03:18

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表