节点类型,分为以下 10 种情况,可通过下拉菜单修改,并以相应编号存放。
! U! K$ Q. Z. p$ m+ g$ QVθ(0) 平衡节点 ; i4 e* u$ O" v9 V: D
PQ(1) PQ节点 , ^" B, s7 r$ w J
PV(-1) PV节点
& U" Y# \/ i% k! kPV-PQ(-2) PV点且控制该点无功 Qmin≤Q≤Qmax,越限后变为 PQ点。 , R5 b0 j# p; O9 b# a# ~& p
PQ-PV(-3) PQ点且控制该点电压 Vmin≤V≤Vmax,越限后变为 PV点。 # f+ d( @6 \' W8 p9 i
V by V(-4) 用该母线电压控制某母线电压。此时被控母线及其电压给定
/ b& P0 k C# }! J2 d" Q$ M值和调节参数的填写,需在基础数据编辑环境中完成。(参见& e$ I3 }3 ~9 P4 f+ ~
《基础数据库用户手册》2.2.7) 3 X$ W6 j, S5 u" D0 Z/ q0 Z' k
V by Qg(-5) 用该发电无功 Qg控制某母线电压。此时被控母线及其电压给
# Z' v% M& _. L" i0 L/ T6 C定值和调节参数的填写,需在基础数据编辑环境中完成。(参
6 k3 j8 [& a3 n9 @见《基础数据库用户手册》2.2.7) ) U: m8 D8 L1 i* p) {
Qij by V(-6) 用该母线电压控制某线路无功功率。此时被控线路编号及其2 Q, O8 s" n/ N( l6 ]6 Q# u- s
无功功率给定值和调节参数的填写,需在基础数据编辑环境6 F5 Z: Z R+ e2 Z# V! N9 B K0 |, B
中完成。(参见《基础数据库用户手册》2.2.7) ; Y5 k0 q, v3 t
Qij by Qg(-7) 用该发电无功 Qg控制某线路无功功率。此时被控线路编号及) X5 L" s% {+ f# n8 W8 p
其无功功率给定值和调节参数的填写,需在基础数据编辑环+ e/ e7 g) |' A
境中完成。(参见《基础数据库用户手册》2.2.7)
# i7 r' V) r, U" e; z$ i, WPij by Pg(-8) 用该发电有功 Pg控制某线路有功功率。此时被控线路编号及
1 a# M6 r- l; ]) _' O其有功功率给定值和调节参数的填写,需在基础数据编辑环境中完成。(参见《基础数据库用户手册》2.2.7) |
|