    请问变电站里面的电流流向是怎么样的?就是在变电站里面电流依次流过的设备的顺序大概是怎么样的?还请大神指点一下,感激不尽!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-10-17 20:25:14 | 显示全部楼层
    电源进线线路------线路侧隔离开关-----断路器------母线侧隔离开关--------高压母线-------
    , W3 ~1 m8 Q6 _5 _: S) `+ ?5 ]% F高压侧断路器----------主变--------低压侧断路器------- 低压母线--------出线断路器---------出线-

    评分

    参与人数 1威望 +5 学分 +5 收起 理由
    飞天狐狸 + 5 + 5 谢谢!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-9-6 15:05
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-10-17 20:45:47 | 显示全部楼层

    ! I' C& s/ l# f/ O$ c' T2 C8 }, S  X
    % L! d$ ]  @9 o
       非常感谢阁下的回答,再请教一下,这个电流流向似乎没有考虑变电站的PT、CT,还有避雷器,如果考虑PT、CT、避雷器的话,这些装置应该是在什么位置呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-7-26 16:28
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:11 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-10-17 21:06:57 | 显示全部楼层
    到实际的变电所看看就知道啦
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-9-6 15:05
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-10-17 21:08:46 | 显示全部楼层
    到实际的变电所看看就知道啦& n; m% a! E/ ~$ S7 u9 O
    寥寮 发表于 2012-10-17 21:06
    0 ^  q, F. R5 e/ |  t& R9 L0 J
    & X/ q( b8 n  y+ K
    现在有急用,兄台可否指点一二?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-10-17 21:14:54 | 显示全部楼层
    回复 3# 飞天狐狸
    7 S  w1 `$ e2 e1 _% G1 q是,考虑PT,避雷器一般是并接在母线上,注意是并联的,并没有负荷电流流过。9 A! @% U9 j; J0 h/ I9 t
    当然,CT中是有电流流过,在线路,断路器------电流互感器-------隔离开关-------出线

    评分

    参与人数 1威望 +3 学分 +3 收起 理由
    飞天狐狸 + 3 + 3 谢谢!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-9-6 15:05
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-10-17 21:22:13 | 显示全部楼层
    回复 6# whwu & b1 v0 v, s5 Q6 q5 o7 _9 z% Z
    6 i  k- t4 I4 v
    请问具体是在“断路器”和“母线侧隔离开关”之间吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-10-17 21:32:22 | 显示全部楼层
    一般是“断路器”和“线路侧隔离开关”之间。0 `, [/ J. J, s$ x% j2 q

    0 p. L7 ]( M6 c" i" ?! n( P1 n也有的电流互感器就在断路器的套管内部。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-9-6 15:05
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-10-17 21:42:27 | 显示全部楼层
    本帖最后由 飞天狐狸 于 2012-10-17 21:47 编辑 . G& Q& _3 d9 A  U2 O. X5 i8 a

    % n' d0 c) L  l4 y2 H* P回复 8# whwu
    * n+ v6 R" U4 N/ v6 }
    ( w4 B2 o9 W+ q- }- `9 @5 B5 t电源进线线路------线路侧隔离开关-----CT-----断路器------母线侧隔离开关------高压母线-----高压侧断路器------主变-----低压侧断路器------- 低压母线------出线断路器------出线3 ~- Y2 m' f! @: _" g% \

    . M+ h1 a4 r& G+ W' F9 j1 o7 x
    * E. r1 i' j; d1 W) [那就应该是这样的了?麻烦大哥再确认一下,谢谢!���������
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-10-17 21:57:52 | 显示全部楼层
    电源进线线路------线路侧隔离开关-----CT-----断路器------母线侧隔离开关------高压母线-----隔离开关---------------CT-----------高压侧断路器------主变-----低压侧断路器----------CT---------隔离开关------- 低压母线---------母线侧隔离开关---------出线断路器-----CT----------线路侧隔离开关----------出线