设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3879|回复: 18

请问变电站里面的电流流向是怎么样的?

  [复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-9-6 15:05
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-10-17 19:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    请问变电站里面的电流流向是怎么样的?就是在变电站里面电流依次流过的设备的顺序大概是怎么样的?还请大神指点一下,感激不尽!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-10-17 20:25:14 | 显示全部楼层
    电源进线线路------线路侧隔离开关-----断路器------母线侧隔离开关--------高压母线-------
    9 H7 Q% p5 ~% F. a( ?, g4 D高压侧断路器----------主变--------低压侧断路器------- 低压母线--------出线断路器---------出线-

    评分

    参与人数 1威望 +5 学分 +5 收起 理由
    飞天狐狸 + 5 + 5 谢谢!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-9-6 15:05
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-10-17 20:45:47 | 显示全部楼层
    0 R/ B' N' J. p( b4 z1 o. A
    7 L% w+ W! v5 H

    : b1 G/ R( `$ V+ l& a- r   非常感谢阁下的回答,再请教一下,这个电流流向似乎没有考虑变电站的PT、CT,还有避雷器,如果考虑PT、CT、避雷器的话,这些装置应该是在什么位置呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-7-26 16:28
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:11 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-10-17 21:06:57 | 显示全部楼层
    到实际的变电所看看就知道啦
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-9-6 15:05
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-10-17 21:08:46 | 显示全部楼层
    到实际的变电所看看就知道啦- g( M: j: O. v7 z$ u" u. [
    寥寮 发表于 2012-10-17 21:06
    ! Y* _# b3 @6 b+ s) ]1 {, Y

    , f( g1 F6 o# ^# N/ S现在有急用,兄台可否指点一二?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-10-17 21:14:54 | 显示全部楼层
    回复 3# 飞天狐狸 4 k% b2 Y$ D/ x0 B1 N1 {
    是,考虑PT,避雷器一般是并接在母线上,注意是并联的,并没有负荷电流流过。) F  D2 p0 s- d0 D* M9 \
    当然,CT中是有电流流过,在线路,断路器------电流互感器-------隔离开关-------出线

    评分

    参与人数 1威望 +3 学分 +3 收起 理由
    飞天狐狸 + 3 + 3 谢谢!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-9-6 15:05
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-10-17 21:22:13 | 显示全部楼层
    回复 6# whwu
    3 k) ~& k) ]+ f
    ) A  V& z0 x" d3 U: f0 A. H请问具体是在“断路器”和“母线侧隔离开关”之间吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-10-17 21:32:22 | 显示全部楼层
    一般是“断路器”和“线路侧隔离开关”之间。4 M% B9 k% E) v9 P0 i

    . I7 A8 G' `4 N0 _( o也有的电流互感器就在断路器的套管内部。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-9-6 15:05
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-10-17 21:42:27 | 显示全部楼层
    本帖最后由 飞天狐狸 于 2012-10-17 21:47 编辑
    7 \& K6 d. i6 V( V* R, A4 m, N, @3 ?4 e  H1 G" |
    回复 8# whwu * a- v; F) \' A% P- |

    / k4 v! a0 s: |3 k电源进线线路------线路侧隔离开关-----CT-----断路器------母线侧隔离开关------高压母线-----高压侧断路器------主变-----低压侧断路器------- 低压母线------出线断路器------出线
    $ w- C0 r, ^) ~. m/ O' a- o9 o
    ' b5 l" \4 Q2 U4 Y, U) a; O
    * r7 B" b/ }" {0 j, `那就应该是这样的了?麻烦大哥再确认一下,谢谢!���������
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-10-17 21:57:52 | 显示全部楼层
    电源进线线路------线路侧隔离开关-----CT-----断路器------母线侧隔离开关------高压母线-----隔离开关---------------CT-----------高压侧断路器------主变-----低压侧断路器----------CT---------隔离开关------- 低压母线---------母线侧隔离开关---------出线断路器-----CT----------线路侧隔离开关----------出线
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-8-10 10:19

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表