设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3754|回复: 18

请问变电站里面的电流流向是怎么样的?

  [复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-9-6 15:05
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-10-17 19:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    请问变电站里面的电流流向是怎么样的?就是在变电站里面电流依次流过的设备的顺序大概是怎么样的?还请大神指点一下,感激不尽!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-10-17 20:25:14 | 显示全部楼层
    电源进线线路------线路侧隔离开关-----断路器------母线侧隔离开关--------高压母线-------! R/ ^# u9 d1 P  u9 `& V" b
    高压侧断路器----------主变--------低压侧断路器------- 低压母线--------出线断路器---------出线-

    评分

    参与人数 1威望 +5 学分 +5 收起 理由
    飞天狐狸 + 5 + 5 谢谢!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-9-6 15:05
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-10-17 20:45:47 | 显示全部楼层

    ' `" `6 S* B4 y% y' ]3 G1 ]; T: S" q7 s3 I3 ~. ?' i  C

    6 F; s% C3 }1 o* O% [   非常感谢阁下的回答,再请教一下,这个电流流向似乎没有考虑变电站的PT、CT,还有避雷器,如果考虑PT、CT、避雷器的话,这些装置应该是在什么位置呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-7-26 16:28
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:11 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-10-17 21:06:57 | 显示全部楼层
    到实际的变电所看看就知道啦
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-9-6 15:05
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-10-17 21:08:46 | 显示全部楼层
    到实际的变电所看看就知道啦- u7 s+ b' a4 o/ O/ R) Y3 k
    寥寮 发表于 2012-10-17 21:06

    , T/ {6 V7 a9 C9 y" l
      _0 }1 J. I& h& K现在有急用,兄台可否指点一二?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-10-17 21:14:54 | 显示全部楼层
    回复 3# 飞天狐狸 ( e" c4 l# A# a7 R6 ?3 ~+ R" c5 C
    是,考虑PT,避雷器一般是并接在母线上,注意是并联的,并没有负荷电流流过。$ b% H1 k+ q; _) t
    当然,CT中是有电流流过,在线路,断路器------电流互感器-------隔离开关-------出线

    评分

    参与人数 1威望 +3 学分 +3 收起 理由
    飞天狐狸 + 3 + 3 谢谢!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-9-6 15:05
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-10-17 21:22:13 | 显示全部楼层
    回复 6# whwu & Y. G+ u" X! R0 t

    0 n, d1 C+ g9 ?! N请问具体是在“断路器”和“母线侧隔离开关”之间吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-10-17 21:32:22 | 显示全部楼层
    一般是“断路器”和“线路侧隔离开关”之间。
    * J! d/ Q8 k; H# t6 L& n+ ?9 a& E; x7 {
    也有的电流互感器就在断路器的套管内部。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-9-6 15:05
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-10-17 21:42:27 | 显示全部楼层
    本帖最后由 飞天狐狸 于 2012-10-17 21:47 编辑
      w; Q8 [6 v! J# h7 N: l  L/ v5 m; p7 O2 c0 i5 X# z* v
    回复 8# whwu
      P+ ]' ]1 @* z5 v: H% q% k1 D. G' w2 b( L& k  G0 S8 V* R0 [, ]. s
    电源进线线路------线路侧隔离开关-----CT-----断路器------母线侧隔离开关------高压母线-----高压侧断路器------主变-----低压侧断路器------- 低压母线------出线断路器------出线+ R. u8 y" V4 f& N7 {$ v8 b
    1 D! m5 b/ l) \! B3 a
    0 G; S( d" s* _1 O+ V
    那就应该是这样的了?麻烦大哥再确认一下,谢谢!���������
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-10-17 21:57:52 | 显示全部楼层
    电源进线线路------线路侧隔离开关-----CT-----断路器------母线侧隔离开关------高压母线-----隔离开关---------------CT-----------高压侧断路器------主变-----低压侧断路器----------CT---------隔离开关------- 低压母线---------母线侧隔离开关---------出线断路器-----CT----------线路侧隔离开关----------出线