鼠笼式发电机出口侧三相出口接线与单相出口接线有什么不同吗?单相接线的时候发出一定功率,但是三相接线的时候从电网吸收有功,并且不管转矩怎么变化吸收的功率不变,这是为什么呢?

出口单相

出口单相

出口三相

出口三相
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-26 16:16
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-10-7 15:10:39 | 显示全部楼层
    回复 1# zyd425
    % _3 N' ^1 L, ?5 T4 |! l, ~
    8 Z4 v  J: }( S$ O& u5 F8 O, z单相和三相两者是等效的。至于有功的问题,单独看这里不好解决,可以把Case发给我看一下。tommy_jiang@foxmail.com
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-10-7 15:48:38 | 显示全部楼层
    回复 2# tommy_jiang
    * v( T: s! f. w2 I2 o4 o
    3 Z2 l" J) s; g1 c) }7 \1 m( ~3 ]" J( B% k' M
        邮件已发
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-26 16:16
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-10-7 15:55:58 | 显示全部楼层
    回复 3# zyd425
    , r7 M; R* a- W6 d+ L  i
    / }, m9 ?( `; ]: [- B已经回你了,你相序接错了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-10-7 16:01:28 | 显示全部楼层
    回复 4# tommy_jiang
    $ ]6 F3 |% [3 O2 v5 |7 A
    * W+ N* k8 j! U- ~1 Y1 n# B+ \# t9 R8 y! W, C' c6 @; k, P
        啊,是哦,谢谢啦