现在做的是一个较大的系统,但关心的研究系统部分是原系统的一半左右,之前看PSSE等值主要进行的是网络化简,对发电机并没有进行等值,那么我想如何将非研究系统的部分等值成一台发电机和一个负荷呢,PSSE能自动实现么,请高手们多多指教
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-9-14 08:55:03 | 显示全部楼层
过来学习,不懂,不能乱回答,呵呵
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-9-14 12:39:20 | 显示全部楼层
如果是稳定方面的研究,是严禁等值的。当然如果是潮流或者电磁暂态,等值是可以考虑的。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-9-14 13:12:31 | 显示全部楼层
回复 3# dianlixinshou
! w8 r+ s6 l" a3 }稳定方面的研究也是可以等值的啊,叫动态等值,基于同调性,详情请看《动态电力系统的理论与分析》
( V: j6 s9 u. u6 r/ F+ q, F0 c
- N  D% O2 x+ A, m我现在就想问我提的问题能否自动实现
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:220 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-9-14 19:02:23 | 显示全部楼层
    学习一下,应该不行吧。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-1-4 21:42
  • 签到天数: 9 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:9 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-9-14 20:11:21 | 显示全部楼层
    为什么要进行等值,从目前计算机的资源来看,根本不再需要等值。如果是仅从研究的角度来分析,可以等值,但PSS/E不提供等值功能。PSS/E提供的等值都是静态等值,仅适用于潮流计算或短路电流,不适用于稳定计算。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-9-14 22:28:00 | 显示全部楼层
    回复 6# dsyljh % a/ Y5 ]4 h- X
    ! w+ S3 o, D+ N& L
    因为要考虑风机在内的,发电机比较多的话容易造成初始化不成功,据说是这样的,不是很理解
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-9-16 17:16:19 | 显示全部楼层
    回复 7# 07210020308
    $ x6 Y$ s, ], m# [" `. }/ ^: r
      O9 Z7 Y! G4 d3 P8 d) v
    6 I; d; i2 t5 {$ {% ]    纯属瞎编,初始化不通过只能说明数据有问题
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-9-16 17:19:08 | 显示全部楼层
    从理论上讲,含微分方程的动态等值都是不准确的。但出于技术和管理上的困难,而被迫等值,例如外部数据无法获得、电磁暂态级电网复诊等;还有一些静态的计算例如潮流等,无需外网数据,等值近似处理也是可以的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-9-16 18:41:32 | 显示全部楼层
    自动实现也并不是不可能,用PSS/E的PYGHON可以实现你需要的功能(这个我之前做过),但是工作量比较大,而且实现起来也不容易。
    9 s, u9 c1 M* i$ X对于初始化不成功肯定不是系统规模的原因,应该是动态数据的问题