产生VFTO要求母线侧残压-1.0pu 残压怎么给才能保持变压器的电压保持-1.0Pu

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-9-6 12:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
我当然知道变压器等效成电容  然后换成有初值的电容模拟 但是 这电容会和别的波阻抗、电感震荡的, 当等一段时间后 就不是-1.0Pu了 ,例如我要求在10ms 电弧重燃 然后 这时候变压器等效电容 在10ms时候早已经震荡起来了 或者保持不了-1.0pu的电压值 这时候做出的图像 和别人的不一样啊 我特郁闷啊?谁能告诉我啊
! N; W% n0 f* e+ w) c6 n7 {+ o5 F- N2 n1 b2 o" ]
我用的EMTP!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-12-6 17:16:27 | 显示全部楼层
可以在电源侧连接一个1.0p.u的电源,并在DS负载测连接一个-1.0p.u的电源连实现!可以参考《电力系统电磁暂态计算与EMTP应用》这本书,会有很好的帮助!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2014-3-25 20:24:56 | 显示全部楼层
怎么和我一样是小白啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2021-6-12 15:29
  • 签到天数: 102 天

    连续签到: 2 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:102 天
    连续签到:2 天
    发表于 2016-12-25 22:09:34 | 显示全部楼层
    《电力系统电磁暂态计算与EMTP应用》,这是一本好书!