我在2mw的DFIG模型中,建立一个风速模型,风能模型能初始化,我也改了turbine模块里面的初始状态,都能初始化,但是两者不能连接起来,就是说:我的风速模块输出风速设定为9m/s时,Turbine模块的风速不随着这个vw的变化而变化,而是按自己的设定。不知道怎么才能让风速模型决定Turbine模块的vw。求高手!!& `8 P+ L: t$ {
QQ截图20120904140225.jpg
/ k, b! h- O7 ~2 Y# }" x, s- |# [ QQ截图20120904140242.jpg
# Q! J3 p, x/ B9 r4 |3 n+ j QQ截图20120904140258.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-10-6 16:59
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-9-17 19:57:48 | 显示全部楼层
    Turbine中的没有风速变量,也不需要。如我没记错的话,vw是转子转速。希望对你有所帮助。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-9-18 17:24:23 | 显示全部楼层

    & ^+ M! X& A7 l4 r2 K/ u) K4 [; d: U% b/ K8 V% e
    ; D- A7 I! s  j/ P7 U( l
        啊啊,我觉得vw是风速,speed是转子转速吧