大家好,我现在由于项目需要,需要做一个110kV降压变电站内的暂态仿真,具体是稳态运行下,在某一时刻在PT导线上,通过开关接入总电容约为100pF的电容分压器,对PT进行在线校准,选择试验的变电站很简单,只有1条入线,入线接隔离开关+SF6断路器+隔离开关,之后是PT,再就是变压器了,请问站内的线路还要做传输线模型计算么,我将PT和变压器等效为电容与电阻并联是否合适呢?我自己做了一个模型,觉得分压器接入后的电路感觉不对,希望各位给小弟一些指导,谢谢啦!附件是模型

LONGTAN.rar

5.18 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

电路模型

楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-8-31 14:43:10 | 显示全部楼层
求各位指点
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-8-5 14:45
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-9-1 07:19:31 | 显示全部楼层
    看了你建的模型,不知你具体计算的目标,是开关接入总电容约为100pF的电容分压器的过程吗?你关注的频段在哪个范围?
    2 D, Q) a3 @8 q1 z; i1 l  ]如果是的话,由于接入100pF的电容分压器带来的影响的频率较高,建议变电站各短线的影响要考虑,否则各点电压不能反映该暂态过程。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-9-3 09:41:44 | 显示全部楼层
    回复 3# guozh07 & X- B: e4 l# ]4 n# V2 T- A7 y3 n

    / f  F2 K! C* \' ?9 s* I+ j3 D% f3 ]+ e+ x; i$ N3 N& Y
        太感谢了,可是110变电站内短线的传输线模型的参数如何确定呢?我暂且使用ATP自带的算例9来代替可以把?
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2016-5-11 09:08
  • 签到天数: 14 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:14 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-9-13 16:39:38 | 显示全部楼层
    xuexi