    各位大侠 我在做短路事件仿真时 为什么总是换相失败啊 短路消失后仍然失败
    2 O$ ]) L3 D3 q, ^! a整流侧是定电流控制,逆变侧定熄弧角控制
    6 W0 s1 Q. m$ ^换流母线电压在故障后出现持续波动,峰谷和直流输电线传输的功率波形峰谷相似5 H& p7 T6 [& k6 h: G2 J- V
    平波电抗器的电压在故障后迅速下降并在0值上下摆动,流过的功率如图所示
    0 j& z8 c  K$ A$ F4 l7 O( }8 z& x触发角在故障后也出现摆动,逆变侧虽然是定熄弧角,但是故障后的熄弧角仍然不稳定5 v) f4 m$ V* \# d2 S5 `/ n7 }7 m

    触发角

    触发角

    换流母线电压

    换流母线电压

    平波电抗器电压

    平波电抗器电压

    平波电抗器功率

    平波电抗器功率

    熄弧角

    熄弧角
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-1-22 21:02
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-8-20 16:56:21 | 显示全部楼层
    高手哥 快来啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-1-22 21:02
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-8-20 20:40:11 | 显示全部楼层
    问题解决了,原来是我的平波电抗器的值设的太小了,直流线路额定输送功率为100MW,当我将平波电抗器的值设为500mH~1H之间时,问题得到了解决。平波电抗器也有抑制换相失败的作用。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:2489 天
    连续签到:12 天
    发表于 2012-8-20 22:57:08 | 显示全部楼层
    路过中
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-7-26 16:28
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:11 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-8-20 23:05:59 | 显示全部楼层
    看不懂
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-8-21 09:06:46 | 显示全部楼层
    一起学习吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:220 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-8-25 19:37:06 | 显示全部楼层
    学习中,直流输电控制。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-8-25 21:56:56 | 显示全部楼层
    学习了,怎么得出来的呀
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-1-22 21:02
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-8-25 22:12:57 | 显示全部楼层
    回复 8# wlm_28 # z* {5 E1 x: I$ s

    ( |. \& N( ]3 v8 t% ?; N6 e就是参数设置不合适,平波电抗器参数设置太小了,平波电抗器有抑制换相失败的作用
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-8-26 11:40:35 | 显示全部楼层
    平波电抗器和直流滤波器一起构成直流T型谐波滤波网,减小交流脉动分量并滤除部分谐波,减少直流线路沿线对通信的干扰和避免谐波使调节不稳定。 平波电抗器还能防止由直流线路产生的陡波冲击进入阀厅,使换流阀免遭过电压的损坏。, P' q* i1 g( W- F
      当逆变器发生某些故障时,可避免引起继发的换相失败。可减小因交流电压下降引起逆变器换相失败的机率。当直流线路短路时,在整流侧调节配合下,限制短路电流的峰值。 电感值并不是越大越好,因为电感的增大对直流输电系统的自动调节特性有影响。
    , S1 k1 T6 _! l) o" e6 z  在直流输电系统中,当直流电流发生间断时,会产生较高过电压,对绝缘不利,使控制不稳定。 平波电抗器通过限制由快速电压变化所引起的电流变化率来防止直流电流的间断,从而降低换流器的换相失败率。
    "真诚赞赏,手留余香"