设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 974|回复: 1

digsilent 线路保护,如何能不在零秒就跳掉!

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-8-14 11:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
使用DigSilent搭建了一个柴发带负荷模型,但是其中在负荷线路上做了一个过流保护,当在负荷母线上做了一个短路实验时,保护在没有短路时就跳掉了,经观察可能是由于初始时间电流超调有些大了,保护默认是过流了,怎样能绕过这个时间捏……请各位大神指点一下,不胜感激!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2014-5-5 16:28:44 | 显示全部楼层
回复 1# nihaoleyu
( @1 E2 W% k8 y0 A* B
3 t  G2 t! L: v# V% z
* F) V4 a2 t' y' u    你好,在powerfactory里怎样做继电保护