出口压板和功能压板的区别?出口压板两端电压差为0,功能压板电压差为24V,为什么呢? ...

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-7-26 07:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
出口压板直接接通的是跳闸线圈,功能压板直接接通的保护装置内部的24V电压。
$ D% |0 R: T0 h5 h. u; W9 j/ i0 H' e正常我们测量出口压板用一端接地一端接触压板的方法来测量,防止测量过程中引起的短路使跳闸线圈动作。1 \# \  a& ?3 ?% x2 |
在测量功能压板的时候由于是内部经隔离和整流后的24V直流电没不接地所必须直接测量压板上下口,电压24V是正常的。
6 i' i2 V% Z# R, e1 Z投入时要注意先投入功能压板检查保护装置正常后再投入出口压板(跳闸压板)防止误动现象。  ?% D$ E, b  o9 Y
出口压板一般是上口为-110V下口为0V否则就要检查保护装置是否正常。