我的DSUSR.dll是用來裝風機的,) B/ @. B( Z8 R' X6 o) k4 s

- Z* \; ^- y! w+ ?& j. ?0 e看一些介紹都說生成 DSUSR.dll 後就可以做動態分析,
8 q. ~' e8 F8 y/ j
4 j: c) p# W- f0 M( |+ y4 K/ j  A但我還是不懂要怎麼動作,
) h1 ^8 R; T* i# S' j+ Q7 I% X- p" ]
開啟pssds4 載入 LOFL .sav 打開一開始那個 snap 之後就直接跑了?! G3 X7 a2 c& g: `; B2 n( Y% D
! s* i- Q0 z: l$ z
因為我看CHAN裡面都沒有看到風機,跑出來的結果也找不到..
, K2 x4 c: D% K* }3 V0 [! ]8 z, R: y9 w6 e
請問正確的操作方法是什麼?  謝謝。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-7-24 13:43:01 | 显示全部楼层
非常抱歉~  是我步驟沒看仔細,只要DOS輸入pssds4開啟暫態分析,DOS上顯示Using user model,就算成功,! r8 N8 y0 T' Y$ r) \1 K- }
再來是想問風機在穩定風速的情況,也沒輸入干擾,他卻會一直顯示 NETWORK NOT CONVERGED AT TIME.." x: N& R2 X# R7 C
2 H. a) \9 M. Y) j4 j; u( _
請問這是操作步驟的問題,還是系統的問題呢?; \2 l. r( n2 ~" L* Z  ^: q% \

7 q) s1 R2 N" U& R) X* k我是用 範例 savnw 下去改,在左下角 3018 BUS 上再連變壓到新 BUS 1 ,在BUS 1 上接 GE3.6 風機10台,用功因0.9落後控制。
4 D5 S3 M# u' w7 j+ }$ A1 r* _" T& {  Z' t8 l$ f* X
有高手知道問題在哪裡嗎?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-17 09:22
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-8-7 04:06:04 | 显示全部楼层
    回复 2# ab9400097 ( _# m! `' n: w- h
    ; O0 I7 H( F) [: R5 l
    还在使用pssds4?老版本呀。1 Z' b$ h# ]( t) F  Q8 f' ^6 b

    ( ^  J2 P7 p# b3 V7 W7 d+ ^不确定你的dsusr是否成功导入了。老版本中使用dsusr时需要将dsusr.dll文件放在当前路径下,这样程序就能自动导入dll。
    ! g% Y& P+ E( J) Y7 e7 p* A网络解算不收敛的原因可能是你的动态模型有问题,或者压根就没有导入dll,导致模型出错。( L2 ?" E/ Z- t; a, S' p( H2 ]

    " v( u2 `" h% X+ L不过你给的信息太少。如果能把仿真过程中psse的输出信息贴上来就好了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-3-5 05:51:33 | 显示全部楼层
    回复 3# apsal / B" h# H# ?7 U& z2 s9 I

    5 ~6 w9 r  t+ t& }  P- W; l4 {# Z. D  e7 g
       请问版主,新版本的PSSDS4被什么取代了?我也在做动态仿真,但是按照说明在dos里启动不了PSSDS4,不知道在哪里可以实现动态仿真
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-12 10:11:22 | 显示全部楼层
    回复 3# apsal " X5 A7 W, g1 n" O( d( h" c

    . Q  L7 q( i5 g  X9 j& p5 a" v3 p  y8 s$ m/ H9 d& S0 i
       同问。。版主 我在psse官网上下载了GE的风机软件包 里面提供了很多.lib文件 我想请问这些文件应该怎么使用呢?刚开始接触风机 还望多指教 我尝试把.dyr文件直接读进系统 这样有些参数可以读进去 有些不能