    某三万五变电站的一号主变只有一条进线,714号因上级线路故障,该条进线跳闸,后该主变带负荷重合闸成功,但重合后发生该一号主变差动保护动作,主变两侧开关跳闸。保护装置的差动定值是0.99A,电流速断定值是23A,二次谐波制动系数整定值是20%。装置事件记录为C相差动保护动作,动作时的差动电流是3.5A

    3 e, @0 [. }* J$ j/ B
    3 ?+ K6 Q  x0 I, {1 @: ]& ^6 O
    这个发生后,主变后来投入运行时没有发生其它跳闸,运行良好,基本可以排除当时主变内部有故障,同时我们后来怀疑保护装置的二次谐波制动系数有问题,但后来作了校验,二次谐波制动系数可以可靠制动。我们还是怀疑这是因为励磁涌流引起的跳闸,但主变带负荷投运好像又不符合书上讲的励磁涌流产生的情况?

    & J& r, V6 @1 T   不知道大家怎么看?

    评分

    参与人数 1威望 +1 收起 理由
    philmine + 1 我很赞同

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2016-5-3 08:50
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-7-19 12:15:23 | 显示全部楼层
    自己顶,大家都来说说哈
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-7-19 19:27:03 | 显示全部楼层
    我觉得可能是35kV进线间隔保护投入异常或保护出口异常。
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-7-31 12:43:13 | 显示全部楼层
    路过看看
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-8-14 00:18:32 | 显示全部楼层
    还是因为二次谐波制动的问题,建议改成0.15.
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-8-14 08:02:57 | 显示全部楼层
    我们单位没遇到过~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-11-14 15:51:24 | 显示全部楼层
    还是励磁涌流引起的问题。由于有负载电流(基波),所以2次谐波所占比例变小了,20%的制动系数过高了。应改小。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2020-11-26 09:58
  • 签到天数: 56 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:56 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-15 23:35:00 | 显示全部楼层
    应该是励磁的问题不清楚
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-11-26 16:50:59 | 显示全部楼层
    7楼正解,建议调取差动保护录波分析即可定位,20%的制动系数确实太高,建议改为15%或更低
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-1-15 21:57:19 | 显示全部楼层
    这可是真正的实际问题,区别于书本啊