10kv线路避雷器两相同时击穿,会不会引起线路两相短路,为什么?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-7-9 09:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
10kv线路避雷器两相同时击穿,会不会引起线路两相短路,为什么?
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-7-13 11:04
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-10-6 13:06:35 | 显示全部楼层
    理论上不会吧,避雷器相当于分散电流了,我自己的理解哈
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-10-6 14:59:08 | 显示全部楼层
    当两相的避雷器同时释放雷电流时,雷电流泄入大地,而此时两避雷器中会有工频续流,如果避雷器灭弧能力差或没有灭弧,实际上就构成了两相短路。但是避雷器都具有灭弧功能,尤其是氧化锌避雷器产生的续流小,电弧也就更小,也可以说氧化锌避雷器的灭弧能力很强,这样两相避雷器中只要有一相灭弧(当然一般两相都会灭弧的),那么就不会构成短路故障。

    评分

    参与人数 2威望 +10 学分 +10 收起 理由
    slwlm + 5 + 5 不错
    wlmwlm + 5 + 5

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-10-21 22:33:55 | 显示全部楼层
    10kv线路避雷器两相同时击穿,100%引起线路两相短路. 电流保护动作。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-10-21 23:06:39 | 显示全部楼层
    避雷器的释放雷电流瞬间是以微秒计时,而电网工频率是以毫秒计时,在电网的一个正弦波周期内如雷击发生,避雷器击穿没反应到电网时避雷器已经关断了;因此两相同时击穿并不引起短路。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-3-5 15:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-3-26 11:04:50 | 显示全部楼层
    击穿归击穿,避雷器动作是直接将雷电流引到大地泄放吧,不会有保护动作的,也不会有短路。