各位大神们好,小弟我在做DFIG的仿真,从官网上下了例子在学习,上周看懂了整个模型
8 N  ^0 }( f5 P- F5 R6 y4 E这周开始调试仿真,但是调了很久仿真效果一直出不来4 R; O$ Z) r: c, Y
1、无功功率的实际值不能跟踪参考值; y) @8 D: t9 b2 L
2、有功功率不能跟踪转速的变化7 v7 L2 ~) \& }& z( ?
3、在无功变化的同时,有功也会跟着变化,没有实现解耦' A; }1 L( r- x1 J! \
4、转子侧电流的d、q轴分量也不能分别跟踪无功和有功的变化, e) ^+ r0 t! s% i7 o) t' r
总言之:就是仿真效果没有一个能实现,转子侧和网侧的PWM根本没有起到预想的作用( }& c& j4 Q" G! Y: a+ S* y3 L
9 K; m* I$ V: Y5 \) ?5 |) C5 F6 {! K
有没有大神之前仿真成功的,能给指教一下怎么调参数吗?
. E0 N- V5 n  u% |' Z! H还有就是官网的这个DFIG例子参考价值有多大?
* i+ B; c+ @5 S0 Z# J谢谢了
) Q" G4 c7 |0 A" z* }! @qq:454675088
8 r  L. v3 u" o( L* Y邮箱:zhaofakun3@163.com
7 {: j8 |- Q% |4 O多谢了!!!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖

相关帖子

帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-14 19:54:37 | 显示全部楼层
    关注一下!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-17 14:49:36 | 显示全部楼层
    各位大牛,有懂的吗?给指导一下吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-5-8 12:45
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-17 15:31:09 | 显示全部楼层
    本帖最后由 magnet312 于 2012-6-17 15:46 编辑 ! v3 N6 G4 w; a! M) D5 h* ^& X

    6 C* Z# s8 G1 h: B- I我试了下,自己理解欢迎指正:
    7 j1 Z* H3 p- X1 R* t/ q1,无功功率实际值能跟踪参考值,定子侧无功控制没有问题;例子中,网侧变流器,只是用Iq=0设定网侧变流器无功为零,若想控制网侧无功,还需加控制器。+ e+ o5 w( Y9 D  }; w
    2,有功的控制的确有问题:能跟踪风速的变化,但是变化幅度有问题,设置连续的2个相同阵风,功率的幅值就不一样。
    5 x% Z' ~5 u  ^# S( q( C, }. U3,我理解所谓解耦控制,并非两者不相互影响,而是两者能够跟踪各自的参考值变化,应该说,例子中还是实现了解耦控制的。" m) x2 m; z* ?
    4,例子中采用是简化的控制,根据有功、无功的变化直接生成励磁电流的参考值 ,从而形成触发信号,应该进行改进;应该是根据有功、无功的变化直接生成定子电流参考值,经过中间计算,形成转子电压的参考值,从而形成触发信号。例子中的控制忽略了好多东西。% [. U, r% f/ g5 [6 f, h5 P
    原动机这块,还需改进其中没有桨距角的控制,Cp过于简单,做风速追综需另外搭模块;3 ~8 u1 p3 ]& a( ^+ r( f% Z4 I5 O
    异步机转速它直接给了定值1.1,我觉得应该和风速相关,是个变化的量。  t# h  \1 b0 O/ Q/ R  P
    异步机控制转子侧控制过于简单。
    + S5 r/ F' J' q, O0 [: b0 Z7 p  c例子只能作为参考,可以用做电网侧的分析,不能作为DFIG侧的分析,更不能做DFIG暂态机理的分析。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2020-11-26 09:58
  • 签到天数: 56 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:56 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-9-22 00:58:45 | 显示全部楼层
    我也在做这个
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-6-24 15:16
  • 签到天数: 689 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:689 天
    连续签到:1 天
    发表于 2015-4-28 22:24:34 | 显示全部楼层
    例子好多地方不太明白……
    "真诚赞赏,手留余香"