各位大神们好,小弟我在做DFIG的仿真,从官网上下了例子在学习,上周看懂了整个模型
3 `# Z) @. @. v7 h3 T' I* W这周开始调试仿真,但是调了很久仿真效果一直出不来( R5 v- m9 _; c# o, l+ A( J- t
1、无功功率的实际值不能跟踪参考值* N- ^+ h7 E+ c5 q- j" e: S* ~, u
2、有功功率不能跟踪转速的变化* }8 K* q1 v; P) k( N& G  k# g
3、在无功变化的同时,有功也会跟着变化,没有实现解耦
& i& J+ j' ?1 I5 S( v4、转子侧电流的d、q轴分量也不能分别跟踪无功和有功的变化  Z. q9 a; {! P# R! g$ h$ b
总言之:就是仿真效果没有一个能实现,转子侧和网侧的PWM根本没有起到预想的作用. P2 N, z1 y" ~. _! ~( H8 M

, G- z% b: {! H3 A: I有没有大神之前仿真成功的,能给指教一下怎么调参数吗?
/ d0 M4 G0 ]/ C还有就是官网的这个DFIG例子参考价值有多大?/ Q/ P9 V/ r4 A# i& @- V
谢谢了
1 b9 x" H( u' N+ S& Z0 W, ~qq:454675088
  Y4 ^0 v. P8 r) ^1 u邮箱:zhaofakun3@163.com
9 [: b/ B( E( J2 a多谢了!!!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖

相关帖子

帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-14 19:54:37 | 显示全部楼层
    关注一下!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-17 14:49:36 | 显示全部楼层
    各位大牛,有懂的吗?给指导一下吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-5-8 12:45
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-17 15:31:09 | 显示全部楼层
    本帖最后由 magnet312 于 2012-6-17 15:46 编辑 ) V$ W: E' j/ q& z! u2 `4 |
    + C! i( |; {" c  b2 Z( }
    我试了下,自己理解欢迎指正:
    ) ]$ H: T+ @9 U/ D+ r' R0 b9 S1,无功功率实际值能跟踪参考值,定子侧无功控制没有问题;例子中,网侧变流器,只是用Iq=0设定网侧变流器无功为零,若想控制网侧无功,还需加控制器。  I; E6 g  G9 [5 [  M
    2,有功的控制的确有问题:能跟踪风速的变化,但是变化幅度有问题,设置连续的2个相同阵风,功率的幅值就不一样。/ G! l7 i& y$ s: l) u
    3,我理解所谓解耦控制,并非两者不相互影响,而是两者能够跟踪各自的参考值变化,应该说,例子中还是实现了解耦控制的。
    8 N7 L) p9 p8 y! g2 l/ x( H- m  a4,例子中采用是简化的控制,根据有功、无功的变化直接生成励磁电流的参考值 ,从而形成触发信号,应该进行改进;应该是根据有功、无功的变化直接生成定子电流参考值,经过中间计算,形成转子电压的参考值,从而形成触发信号。例子中的控制忽略了好多东西。
    6 h% L+ Y% x% N! ^" f/ i; q8 _8 T原动机这块,还需改进其中没有桨距角的控制,Cp过于简单,做风速追综需另外搭模块;
    ) [) h/ V% T1 |- F  t" a异步机转速它直接给了定值1.1,我觉得应该和风速相关,是个变化的量。
    ) H9 @+ m- ~& M+ O( ?, P5 [异步机控制转子侧控制过于简单。
    ' v( f9 Z+ J- m. v( e5 l3 o" U例子只能作为参考,可以用做电网侧的分析,不能作为DFIG侧的分析,更不能做DFIG暂态机理的分析。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2020-11-26 09:58
  • 签到天数: 56 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:56 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-9-22 00:58:45 | 显示全部楼层
    我也在做这个
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-6-24 15:16
  • 签到天数: 689 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:689 天
    连续签到:1 天
    发表于 2015-4-28 22:24:34 | 显示全部楼层
    例子好多地方不太明白……
    "真诚赞赏,手留余香"