求助 DFIG

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-6-14 10:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
各位大神们好,小弟我在做DFIG的仿真,从官网上下了例子在学习,上周看懂了整个模型, R# Q/ o0 y5 ~0 U
这周开始调试仿真,但是调了很久仿真效果一直出不来7 i5 M: e! l. }3 T, x6 b. A! C$ f
1、无功功率的实际值不能跟踪参考值( l/ p$ E+ E3 o( T* o
2、有功功率不能跟踪转速的变化3 ^1 a, G: A0 ?% Y5 ^3 D. y8 I( `
3、在无功变化的同时,有功也会跟着变化,没有实现解耦1 }7 J8 d( ]7 W( R* [
4、转子侧电流的d、q轴分量也不能分别跟踪无功和有功的变化8 G, U+ f3 Y$ z
总言之:就是仿真效果没有一个能实现,转子侧和网侧的PWM根本没有起到预想的作用  k# b3 R  `: I; l, w

# g2 u/ M4 }- m' V* _有没有大神之前仿真成功的,能给指教一下怎么调参数吗?
5 X) D) q' `7 x7 ^  ?还有就是官网的这个DFIG例子参考价值有多大?
, T8 S( \6 L' E* j" S. S9 k1 V: y! |谢谢了
$ R  v' x" X& ?qq:454675088
2 x" e7 q% P" Q0 ~; q邮箱:zhaofakun3@163.com* s! y: G( O/ ^8 z, k
多谢了!!!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖

相关帖子

帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-14 19:54:37 | 显示全部楼层
    关注一下!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-17 14:49:36 | 显示全部楼层
    各位大牛,有懂的吗?给指导一下吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-5-8 12:45
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-17 15:31:09 | 显示全部楼层
    本帖最后由 magnet312 于 2012-6-17 15:46 编辑 " w% N5 D# q" `+ h  Q

    6 Q7 i. w  K" o& A4 x' C6 ~我试了下,自己理解欢迎指正:  B2 N" \3 C/ J& j$ p
    1,无功功率实际值能跟踪参考值,定子侧无功控制没有问题;例子中,网侧变流器,只是用Iq=0设定网侧变流器无功为零,若想控制网侧无功,还需加控制器。
    6 T9 x0 u7 I5 B& w" c2,有功的控制的确有问题:能跟踪风速的变化,但是变化幅度有问题,设置连续的2个相同阵风,功率的幅值就不一样。( H5 @6 Q9 n  j) t0 }: }
    3,我理解所谓解耦控制,并非两者不相互影响,而是两者能够跟踪各自的参考值变化,应该说,例子中还是实现了解耦控制的。* a' S$ m+ w+ L' ^0 ~/ A0 \
    4,例子中采用是简化的控制,根据有功、无功的变化直接生成励磁电流的参考值 ,从而形成触发信号,应该进行改进;应该是根据有功、无功的变化直接生成定子电流参考值,经过中间计算,形成转子电压的参考值,从而形成触发信号。例子中的控制忽略了好多东西。* q3 `7 q( T* P3 B+ A6 a: j
    原动机这块,还需改进其中没有桨距角的控制,Cp过于简单,做风速追综需另外搭模块;8 S' D0 `* t  ~! |9 z
    异步机转速它直接给了定值1.1,我觉得应该和风速相关,是个变化的量。
    " x( C: x# v; S3 Q8 B异步机控制转子侧控制过于简单。! }) k  z$ s6 u
    例子只能作为参考,可以用做电网侧的分析,不能作为DFIG侧的分析,更不能做DFIG暂态机理的分析。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2020-11-26 09:58
  • 签到天数: 56 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:56 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-9-22 00:58:45 | 显示全部楼层
    我也在做这个
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-6-24 15:16
  • 签到天数: 689 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:689 天
    连续签到:1 天
    发表于 2015-4-28 22:24:34 | 显示全部楼层
    例子好多地方不太明白……
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-15 07:43

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表