设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
帖子
查看: 1403|回复: 5

[其他] 求助 DFIG

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-6-14 10:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
各位大神们好,小弟我在做DFIG的仿真,从官网上下了例子在学习,上周看懂了整个模型% j2 q5 p% Z0 [3 a# s
这周开始调试仿真,但是调了很久仿真效果一直出不来( i" d  U0 C7 x" k- {/ b6 l
1、无功功率的实际值不能跟踪参考值" G& t$ q' E8 |0 @) @$ R
2、有功功率不能跟踪转速的变化
% |0 u- ?) J- s: Q+ ~1 g: L3、在无功变化的同时,有功也会跟着变化,没有实现解耦
) N3 a1 s: N. _% o7 t; r- g* f4、转子侧电流的d、q轴分量也不能分别跟踪无功和有功的变化; R: Y8 b0 @. E6 p! c& x
总言之:就是仿真效果没有一个能实现,转子侧和网侧的PWM根本没有起到预想的作用7 B. g* P( b1 A; u4 k. r, k
4 R& g( u: C/ r$ A- f! K2 h2 g
有没有大神之前仿真成功的,能给指教一下怎么调参数吗?
# Q7 `4 _) ]- M. _2 Y2 H还有就是官网的这个DFIG例子参考价值有多大?$ ]& t: o+ o# M7 {8 S( G
谢谢了
1 `* O' q; i) i2 O+ Q% Dqq:454675088  M4 I5 L' f- c/ h
邮箱:zhaofakun3@163.com
4 Q/ j' f( J' s  t多谢了!!!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖

相关帖子

帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:221 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-14 19:54:37 | 显示全部楼层
    关注一下!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-17 14:49:36 | 显示全部楼层
    各位大牛,有懂的吗?给指导一下吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-5-8 12:45
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-17 15:31:09 | 显示全部楼层
    本帖最后由 magnet312 于 2012-6-17 15:46 编辑 : l$ S0 O, c& N
    " {1 n, H  N* F- [# x3 B/ ]
    我试了下,自己理解欢迎指正:2 ~9 t7 H" h0 O5 H
    1,无功功率实际值能跟踪参考值,定子侧无功控制没有问题;例子中,网侧变流器,只是用Iq=0设定网侧变流器无功为零,若想控制网侧无功,还需加控制器。& G$ F9 J0 s2 h3 u
    2,有功的控制的确有问题:能跟踪风速的变化,但是变化幅度有问题,设置连续的2个相同阵风,功率的幅值就不一样。
    7 f& E0 q1 ?% _' Q4 `3,我理解所谓解耦控制,并非两者不相互影响,而是两者能够跟踪各自的参考值变化,应该说,例子中还是实现了解耦控制的。
    5 b3 p, d5 H; P' B8 B+ v4,例子中采用是简化的控制,根据有功、无功的变化直接生成励磁电流的参考值 ,从而形成触发信号,应该进行改进;应该是根据有功、无功的变化直接生成定子电流参考值,经过中间计算,形成转子电压的参考值,从而形成触发信号。例子中的控制忽略了好多东西。+ {  E. Z" A4 ?5 Q. X
    原动机这块,还需改进其中没有桨距角的控制,Cp过于简单,做风速追综需另外搭模块;
    6 Z6 a4 K5 f, Q7 |异步机转速它直接给了定值1.1,我觉得应该和风速相关,是个变化的量。
    0 Y& Z* \  x; i  o# c2 s8 ?异步机控制转子侧控制过于简单。" j$ S( W7 S* J6 Y/ f9 `
    例子只能作为参考,可以用做电网侧的分析,不能作为DFIG侧的分析,更不能做DFIG暂态机理的分析。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2020-11-26 09:58
  • 签到天数: 56 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:56 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-9-22 00:58:45 | 显示全部楼层
    我也在做这个
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-6-24 15:16
  • 签到天数: 689 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:689 天
    连续签到:1 天
    发表于 2015-4-28 22:24:34 | 显示全部楼层
    例子好多地方不太明白……
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-7 02:22

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表