[讨论] 【求助】PSCAD仿真频率的一些问题,请求指教。

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-6-7 17:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
我在用pscad仿真电力系统线路故障的时候,发现这样一个问题。对于同一个节点处的电流值,仿真步长是1us和仿真步长10us的时候,仿真得到的故障后电流幅值竟然差十倍之多,故障前的电流幅值差不多,请问大侠这是为什么啊?正常吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-6-7 21:42:32 | 显示全部楼层
有CSMF元件吧?要小心 貌似多端輸入的CSMF元件的輸出是使用上一个时刻的电气参数计算的 步长愈大 控制的滞后愈大 单端输入的元件则貌似没有这个问题
2 z5 c$ h5 {6 i: s) E( Y2 e; h" A. g3 H9 V7 K5 r& O) ~! u0 V
PSCAD其实只是EMTDC的一个图形接口 EMTDC的程序顺序是 DSDYN->Network->DSOUT 控制默认是在DSOUT 电是在Network 所以控制默认是滞后一个步长 EMTDC的用户手册说DSOUT可以强制进DSDYN 不过我还没弄出来* e) b' ?5 H$ z" `! d6 v6 c

% U( P) f# E" m滞后其实很明显的 你随便丢个电压源进去 比较一下用安培表测的电流和电压源自身输出的电流就可以看见有一个步长的差
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-11-12 19:15
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-8 08:38:25 | 显示全部楼层
    原来还有这样的情况,学习了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-8 09:48:25 | 显示全部楼层
    回复 2# realtheweapon 9 d# x( H# D" d0 t+ u& x  ]3 L8 M" W
    4 L- t/ j* K: i4 X
    . ?! ^$ n  M5 Q/ _# {
        多谢您的回复,不过好像不是您说的这个问题。虽然我的模型里面有CSMF,但是我所说的电流值是直接用电流表测量的线路故障电流。在1us仿真步长的时候得到的故障电流幅值15kA,在10us的时候就成了2kA了。貌似不是滞后的原因。还请您多多指教。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-8-5 14:45
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-17 14:18:14 | 显示全部楼层
    步长长时,自然滤掉了一些高频分量,幅值较小. c( m& n7 k1 J) n0 G; U" h5 Y8 N, P. n
    反之,步长短时,能采到高频分量,幅值较大