仿真的时候出现蓝色的字体Control Switch Event等,是什么意思啊?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-6-7 17:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
在暂态仿真时,出现蓝色的字体写着:* ~$ v; z, R! X2 x! S/ |/ d, c
DIgSI/pcl(t=000:000ms)
, p+ N3 V0 x8 MControl Switch Event 'Motor Switch'not possible.Breaker already closed.

9 a1 d; |4 U- E* C; B/ I, d: S请教给位,这是什么意思啊?但是仿真出来最后的结果又是对的
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-4-23 10:14
  • 签到天数: 9 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:9 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-11 23:23:41 | 显示全部楼层
    这个是正常的吧,就是仿真过程中有event就会有蓝色的字出现撒
    9 d7 W1 W" s7 Z4 L1 ]- q! O, c
    是不是你定义的switch event是使开关从开到关,但是初始的时候开关就已经是关的状态勒呀
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-12 09:59:49 | 显示全部楼层
    回复 2# chengnaonao ' X. s$ b2 Y  I6 M0 V3 e
    3 b$ l  e% C: F

    ' Z; ^; F( _6 w3 v* S* @    我没有定义event 啊,不知道蓝色这种字体出现代表什么意思,貌似错也木有错
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-4-23 10:14
  • 签到天数: 9 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:9 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-12 16:08:16 | 显示全部楼层
    回复 3# 玉米酒糟 % l; W' j0 e+ ]; u6 Y6 i
    ! k6 l6 ~! z5 j: t( V  R& h1 k
    ; }2 B1 t* v1 f+ h
        会不会是你用的模型自带的或者某个元件设置的,猜的哈
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-12 16:22:19 | 显示全部楼层
    回复 4# chengnaonao
    7 Q: s7 h; h! F/ M$ P7 T( A
    $ C: C7 V- y& R3 _* z" J
    & H% Q' |- \7 F7 o( P    额。。。。这个应该木有哈,,因为模型都是我自己一个元件一个元件搭的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-12 18:24:08 | 显示全部楼层
    不太清楚
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-7-9 22:00:03 | 显示全部楼层
    偶也是新人,但感觉二楼正解。可能是哪个模型默认带有“motor switch” event,而你实际上是不需要这个动作的(即不设置时默认为close状态),所谓报动作重复失效
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-7-10 15:49:35 | 显示全部楼层
    回复 7# solarboy 0 J- Y. @4 _, i- \; `
    , a1 }  q8 G0 r2 F$ g
    1 l" Z! j) ~* A
        是的啊,我后来发现了,电动机好像自带了这个,我就把这个动作给删了就好了