请问一下线路知道型号,发电机知道容量能分别算出他们的零序阻抗吗~哪位大侠求救啊~
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-6-6 09:08:55 | 显示全部楼层
零序阻抗的参数是需要给出的,否则无法计算,但是同步发电机一般可以取x0=(0.15~0.6)xd''
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-6-6 09:27:02 | 显示全部楼层
一般线路参数都会给零序阻抗大小,如果只有三相阻抗参数的话,应该也有公式可以算
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-6 11:12:39 | 显示全部楼层
    零序阻抗都是需要给出的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-7-3 09:56:52 | 显示全部楼层
    发电机的升压变全部为Y0/d接线,所以可以不用考虑发电机的零序参数;线路的零序与正序关系:阻抗约为3倍,电纳约为0.6倍。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-7-3 09:58:24 | 显示全部楼层
    再补充:电阻的零序差别较大,高电压等级(330kV及以上)也要特别注意高抗和中心点小电抗的填法。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-10-17 14:40:06 | 显示全部楼层
    线路的不需要给出,系统自动生成,发电机的需要给出,要看你选择什么模型了