[讨论] PSCAD搭的10kV中性点不接地系统单相接地故障波形问题

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-5-22 21:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
请教一下大家,我感觉我这个仿真问题非常多。主要进行10kV中性点不接地系统,单相接地故障和短路故障仿真。! w8 }  S" A2 w! h" U, ~+ a. Q% ]& G
1.线路参数Bergeron模型中线路参数怎么换算。我的模型中正序参数:R1=0.0484Ω/kml1=0.0035×10-3H/kmc1=8.1764×10-9F/ km;零序参数:R0=1.16Ω/kml0=0.011×10-3H/kmc0=6.999×10-9F/ km。负载利用等效阻抗代替。
7 c+ v+ s9 e+ C+ O! ]/ R( B我用ohm来表示,关键是单位总觉得换算不对。
% y& b# M% I) k  W" Y0 l2.A相单相接地故障时,变压器出口侧的相电压,线路相电压远大于10kV,为40-60kV,非故障相的电压应该是原来的1.732倍,既升为线电压,线路1和线路2的电压都不对。 danxiangjiediguzhang.rar (3.5 KB, 下载次数: 28)
( j3 _& U6 v6 C: c
7 N* W  j6 t& r" ], F  n  d
5 u4 Y* J1 U8 m) K. u

' ^, [# x2 o3 Z2 ?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

累计签到:8 天
连续签到:1 天
发表于 2024-9-21 18:22:53 | 显示全部楼层
用电缆进行单相故障仿真时非故障相不对称是怎么回事
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
回复 推荐 踩下

使用道具 举报

该用户从未签到

累计签到:8 天
连续签到:1 天
发表于 2024-9-21 18:23:26 | 显示全部楼层
还有就是我的电缆是对称设置的. Y+ }0 M, y+ v' u' C1 Q
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
回复 推荐 踩下

使用道具 举报

该用户从未签到

累计签到:8 天
连续签到:1 天
发表于 2024-9-21 18:23:59 | 显示全部楼层
把电缆去掉后仿真就正确了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
回复 推荐 踩下

使用道具 举报

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-5-22 21:38:27 | 显示全部楼层
回复 1# bonnycastle
( @& T( Z4 ^* c
; _' Q0 R# E# Z5 J' Q+ V1 M
, Y9 L; B) R% B5 Z( S    零序电流波形我感觉也不对,相位应该差180°,由于线路参数选的相等,那幅值应该一样呀???7 v1 `+ e. G# c' ?$ [
    还有就是中性点不接地系统指的是哪不接地,变压器还是发电机?* U1 Q$ _0 r6 q
    麻烦大家帮忙看看啊?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-5-22 21:55:24 | 显示全部楼层
其实主要是波形问题,还有就是中性点不接地系统到底指的是什么不接地??
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-5-22 21:58:46 | 显示全部楼层
如果式变压器不接地的话,变压器出口侧的相电压波形如图 YYX{G8$_E[L7FVJBVFAWG.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-5-22 22:34:31 | 显示全部楼层
中性点不接地主要指配电网侧的变压器中性点不接地,主要是因为变压器的原因,配电侧是三角接线,所以中性点不接地。所以配电网中性点零序电流往往是通过加装接地变压器来获取的。另外10kv指的是线电压,相电压有的根号3倍的关系。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-5-22 22:41:28 | 显示全部楼层
对了,10kV是线电压的有效值,如果进行暂态研究,就需要将线电压换算成相电压再*根号2
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-5-23 12:51:40 | 显示全部楼层
    路过,看看
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:221 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-5-23 13:36:56 | 显示全部楼层
    本帖最后由 mingyu 于 2012-5-23 13:47 编辑
    0 _; {# g# ?# ~) _# e0 I* U' N* A( L# q2 V3 P- c
    回复 4# bonnycastle ! ?! d: ]6 r( \% V" ^0 ?
    01.jpg
    # q* G. b* h7 B9 r* X, p2 a你这个不同曲线不同表示符号是怎么弄出来的?知道了是show glyphs.
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-5-23 14:46:13 | 显示全部楼层
    看看,学习一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-5-23 15:14:33 | 显示全部楼层
    回复 5# 猛将
    ; @" v" R' }3 a6 t; V/ W6 B/ K2 v$ m! y: \- w& z

    - q( u% R6 R7 C6 c' e4 ~, O    那也就是说我这个波形的幅值肯定有问题,不知道怎么回事
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入