请教一下大家,我感觉我这个仿真问题非常多。主要进行10kV中性点不接地系统,单相接地故障和短路故障仿真。
  S8 y& w7 X% d: w1.线路参数Bergeron模型中线路参数怎么换算。我的模型中正序参数:R1=0.0484Ω/km,l1=0.0035×10-3H/km,c1=8.1764×10-9F/ km;零序参数:R0=1.16Ω/km,l0=0.011×10-3H/km,c0=6.999×10-9F/ km。负载利用等效阻抗代替。  c* V% ^8 i8 A; P6 H0 v9 ~
我用ohm来表示,关键是单位总觉得换算不对。
3 I. R9 Z1 i1 H1 z5 n1 o/ b# v* J2.A相单相接地故障时,变压器出口侧的相电压,线路相电压远大于10kV,为40-60kV,非故障相的电压应该是原来的1.732倍,既升为线电压,线路1和线路2的电压都不对。 danxiangjiediguzhang.rar (3.5 KB, 下载次数: 28) . S' y9 L# r# k9 v9 _

. x4 b0 U4 M$ ?5 {8 F+ G3 _8 S
9 k. p( m* \+ m; L* e1 `. I4 p- _
% v$ a! y' K0 t  G/ w& n% r
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

累计签到:8 天
连续签到:1 天
发表于 2024-9-21 18:22:53 | 显示全部楼层
用电缆进行单相故障仿真时非故障相不对称是怎么回事
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
回复 推荐 踩下

使用道具 举报

该用户从未签到

累计签到:8 天
连续签到:1 天
发表于 2024-9-21 18:23:26 | 显示全部楼层
还有就是我的电缆是对称设置的; R1 M8 [5 M. h1 D
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
回复 推荐 踩下

使用道具 举报

该用户从未签到

累计签到:8 天
连续签到:1 天
发表于 2024-9-21 18:23:59 | 显示全部楼层
把电缆去掉后仿真就正确了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
回复 推荐 踩下

使用道具 举报

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-5-22 21:38:27 | 显示全部楼层
回复 1# bonnycastle , A! A( d( k# h& E9 g# Q8 o# `0 A

0 o3 {% A! |+ \! [3 S1 a, X; e9 n# z; x4 r
    零序电流波形我感觉也不对,相位应该差180°,由于线路参数选的相等,那幅值应该一样呀???
7 N8 \' X. [) @0 |: X( E2 W    还有就是中性点不接地系统指的是哪不接地,变压器还是发电机?4 k6 E: w( x1 r
    麻烦大家帮忙看看啊?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-5-22 21:55:24 | 显示全部楼层
其实主要是波形问题,还有就是中性点不接地系统到底指的是什么不接地??
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-5-22 21:58:46 | 显示全部楼层
如果式变压器不接地的话,变压器出口侧的相电压波形如图 YYX{G8$_E[L7FVJBVFAWG.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-5-22 22:34:31 | 显示全部楼层
中性点不接地主要指配电网侧的变压器中性点不接地,主要是因为变压器的原因,配电侧是三角接线,所以中性点不接地。所以配电网中性点零序电流往往是通过加装接地变压器来获取的。另外10kv指的是线电压,相电压有的根号3倍的关系。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-5-22 22:41:28 | 显示全部楼层
对了,10kV是线电压的有效值,如果进行暂态研究,就需要将线电压换算成相电压再*根号2
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-5-23 12:51:40 | 显示全部楼层
    路过,看看
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-5-23 13:36:56 | 显示全部楼层
    本帖最后由 mingyu 于 2012-5-23 13:47 编辑 % n2 S9 b2 Q( U+ m; @* s) W8 L

    ( M. J0 V* i8 @# D回复 4# bonnycastle
    / Y$ C5 q* W7 w- w2 N1 n 01.jpg
    ( p8 @9 d' g6 e5 X* a你这个不同曲线不同表示符号是怎么弄出来的?知道了是show glyphs.
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-5-23 14:46:13 | 显示全部楼层
    看看,学习一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-5-23 15:14:33 | 显示全部楼层
    回复 5# 猛将
      M( t* x1 ?/ w3 U! o- _. U/ [# ~& d  K0 U3 N+ [) b: v# n
    & A! P# ?; B) B
        那也就是说我这个波形的幅值肯定有问题,不知道怎么回事