[讨论] PSCAD搭的10kV中性点不接地系统单相接地故障波形问题

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-5-22 21:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
请教一下大家,我感觉我这个仿真问题非常多。主要进行10kV中性点不接地系统,单相接地故障和短路故障仿真。
: j, \+ D2 \1 v4 A: y. g3 ?) R1.线路参数Bergeron模型中线路参数怎么换算。我的模型中正序参数:R1=0.0484Ω/kml1=0.0035×10-3H/kmc1=8.1764×10-9F/ km;零序参数:R0=1.16Ω/kml0=0.011×10-3H/kmc0=6.999×10-9F/ km。负载利用等效阻抗代替。8 r% D& m2 S- e& E+ m) x4 j1 o- ?
我用ohm来表示,关键是单位总觉得换算不对。+ z; j9 U& ]" `6 Q
2.A相单相接地故障时,变压器出口侧的相电压,线路相电压远大于10kV,为40-60kV,非故障相的电压应该是原来的1.732倍,既升为线电压,线路1和线路2的电压都不对。 danxiangjiediguzhang.rar (3.5 KB, 下载次数: 28) 8 \* }$ t6 y* C' J3 ]; k7 {

6 {5 ~( l2 _3 d$ L! [/ W! i/ }# Q1 i

  ]: f! `3 v, d1 k
: p9 s8 T. P1 L3 _  ]  g/ I4 D" J
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

累计签到:8 天
连续签到:1 天
发表于 2024-9-21 18:22:53 | 显示全部楼层
用电缆进行单相故障仿真时非故障相不对称是怎么回事
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
回复 推荐 踩下

使用道具 举报

该用户从未签到

累计签到:8 天
连续签到:1 天
发表于 2024-9-21 18:23:26 | 显示全部楼层
还有就是我的电缆是对称设置的- |8 Z, z# t& L% z  y
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
回复 推荐 踩下

使用道具 举报

该用户从未签到

累计签到:8 天
连续签到:1 天
发表于 2024-9-21 18:23:59 | 显示全部楼层
把电缆去掉后仿真就正确了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
回复 推荐 踩下

使用道具 举报

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-5-22 21:38:27 | 显示全部楼层
回复 1# bonnycastle
# g" p# f* i  C) N; m3 x) Y8 W- P# T" w* }4 R
0 \" `+ {/ E* m$ [
    零序电流波形我感觉也不对,相位应该差180°,由于线路参数选的相等,那幅值应该一样呀???
5 s. G9 U, ~; L0 c2 I" q$ [    还有就是中性点不接地系统指的是哪不接地,变压器还是发电机?. |! X) o2 V% P
    麻烦大家帮忙看看啊?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-5-22 21:55:24 | 显示全部楼层
其实主要是波形问题,还有就是中性点不接地系统到底指的是什么不接地??
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-5-22 21:58:46 | 显示全部楼层
如果式变压器不接地的话,变压器出口侧的相电压波形如图 YYX{G8$_E[L7FVJBVFAWG.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-5-22 22:34:31 | 显示全部楼层
中性点不接地主要指配电网侧的变压器中性点不接地,主要是因为变压器的原因,配电侧是三角接线,所以中性点不接地。所以配电网中性点零序电流往往是通过加装接地变压器来获取的。另外10kv指的是线电压,相电压有的根号3倍的关系。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-5-22 22:41:28 | 显示全部楼层
对了,10kV是线电压的有效值,如果进行暂态研究,就需要将线电压换算成相电压再*根号2
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-5-23 12:51:40 | 显示全部楼层
    路过,看看
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-5-23 13:36:56 | 显示全部楼层
    本帖最后由 mingyu 于 2012-5-23 13:47 编辑 0 X+ @# X( y( u: n$ _8 \

    7 a; V/ R( D) n" I/ j8 ^回复 4# bonnycastle
    # y' U9 b2 U5 ~% a 01.jpg
    0 m. l0 S* J' c' X: {, I$ a0 t你这个不同曲线不同表示符号是怎么弄出来的?知道了是show glyphs.
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-5-23 14:46:13 | 显示全部楼层
    看看,学习一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-5-23 15:14:33 | 显示全部楼层
    回复 5# 猛将
    2 Y. U) n0 k& k- ^9 A- m, `0 V1 ?2 g* c9 Y7 o4 d
    6 w5 G* u9 A& C/ K0 ^. v
        那也就是说我这个波形的幅值肯定有问题,不知道怎么回事
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-3-16 12:45

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表