    - J- \1 a) }' p9 \7 R( a 未命名.bmp 如图用万用表测得的电压rms大于最大值(U2为瞬时值),肿么回事?这个rms值默认是线电压的?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-5-21 10:44:34 | 显示全部楼层
    如果lz所用万用表是指那个同时具有V和A的测量元件的话,应该就是了。那个万用表虽然在图形上是显示接地,但是实际上是测量的线电压有效值,我原来验证过,特别坑爹。

    评分

    参与人数 1威望 +5 学分 +5 收起 理由
    jaggerjack + 5 + 5 我很赞同

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:221 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-5-21 11:15:25 | 显示全部楼层
    应该就是线电压有效值。help也没怎么说明。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-5-22 16:43:12 | 显示全部楼层
    RMS为有效值!你得考虑乘以sqrt(2)或是sqrt(3)斩是瞬时值哦。嘿嘿
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-5-22 17:01:32 | 显示全部楼层
    瞬時值為三相電壓最大值,是相電壓
    , R* [/ x! [1 J. B: |% mRMS值則是線電壓
    : `: l/ g7 e4 b% [7 n1 \3 x這樣應該有解答到吧0.0
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-5-26 15:53:13 | 显示全部楼层
    测量的就是线电压的有效值
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-6-8 17:36:44 | 显示全部楼层
    学习了 ~~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-8 22:14:06 | 显示全部楼层
    一般都是线电压的有效值
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-6-12 20:08:29 | 显示全部楼层
    这个默认设定的确很坑爹...rms是L-L电压,但是瞬时确是L-g电压
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-9-1 16:17:42 | 显示全部楼层
    学习了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-6-8 04:41

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表