在小电流接地系统中,中性点经消弧线圈接地区别与中线点不接地的标准是什么来?各电压等级电网对电容电流有不同的要求、10kv、20kv
5 B9 l. [$ x0 f$ }* w3 H30kv,具体是多少我记不起来了,帮忙解决一下,还有,这是在国家的哪个标准里规定的??我想查一下原文献,不胜感谢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2020-12-23 16:05
  • 签到天数: 34 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:34 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-5-18 19:10:27 | 显示全部楼层
    3 kV~10kV 钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路当单相接地故障电容电流超过10A , 3kV~10kV 电缆线路当单相接地故障电容电流超过30 A , 35kV电网单相接地电容电流大于10A,又需在接地故障条件下运行时, 应采用消弧线圈接地方式。35kV、10kV城网,当电缆线路较长、系统电容电流较大时,也可采用电阻接地方式。' I$ c+ y; Q) i0 Y: D4 g. T2 ]
    参考:《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》,《城市电网规程设计导则》。文献《配电系统中性点接地方式的分析》等。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-5-19 08:33:11 | 显示全部楼层
    非常感谢。。。。。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-5-20 22:23:45 | 显示全部楼层
    中性点经消弧线圈接地主要用于补偿接地的电容电流,补偿后的电容电流仍不应超过允许值。