求节点导纳矩阵时,发电机节点怎么处理(跨专业,请大家多多指教)?

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-5-18 10:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×

wscc

wscc

6 D- O6 a% m2 P5 h3 n. k跨专业,很多基本的问题不懂!
: g! g9 q$ o8 |6 D1.RT节点1.2.3表示发电机内部电势节点-这个怎么理解?# j) G$ y! Q  y$ o* X9 x
2.计及发电机节点的导纳矩阵、不计发电机节点的导纳矩阵、收缩到发电机内电势节点的导纳矩阵都是什么意思?
8 J- }0 g4 o7 ~) S3.上图中,将发电机节点接并联导纳接地和将发电机电抗加在变压器支路上求节点导纳矩阵哪种做法才是对的?之后求逆得出的节点阻抗矩阵差别很大...
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-5-18 11:27:36 | 显示全部楼层
节点导纳矩阵不包含发电机的
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-5-18 13:40:10 | 显示全部楼层
回复 2# yzhang50
5 ^7 f2 d# o0 i0 V7 Q1 A. l# k
1 W$ P, D' l& k& T: O" |& e  p$ O* o, o
    谢谢了.: b4 m, D" ]" {
           那发电机的电抗参数不用了?节点导纳矩阵是6X6的?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-5-19 04:09:17 | 显示全部楼层
回复 3# tianyeliyu
* j" X, ^5 \& R6 N
! r7 c6 N* ]9 ^* |, j9 t4 u% X  i/ R# I2 f8 ^
   你这个是WSCC的三机九节点系统,9个节点,所以导纳矩阵是9*9的。这样说吧,发电机是一个节点,但是在算节点导纳矩阵的时候认为发电机节点没有阻抗
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-5-19 22:08:57 | 显示全部楼层
    找本电网络分析瞧瞧。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-5-20 15:05:42 | 显示全部楼层
    回复 5# mingyu
    % x7 x3 r& V3 F9 V- N
    " G3 Z0 E, X7 K& C2 j书看了一点,几种做法都看到了,所有不明白了..跨专业,向大家请教一下..
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-5-23 16:40:10 | 显示全部楼层
    节点导纳矩阵不包含发电机支路,因为发电机支路被看做注入电流源,解网络方程时用不到发电机阻抗。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-5-23 17:02:16 | 显示全部楼层
    回复 3# tianyeliyu
    " y" w' c7 T0 k节点导纳矩阵是9阶的,发电机电抗参数有用的,尤其是后面在收缩为发电机内节点导纳矩阵。这个例子是很经典的,在P.M安德森《稳定与控制》那本书上有详细的过程。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-5-24 18:13:59 | 显示全部楼层
    回复 9# wyj8607 + _0 L& F/ Q# Z. A

    . T4 s& V  q  I; x6 B6 b% {2 J5 w* M7 q3 c  B; e
        嗯,看了这本书里的关于这个模型的介绍,把1、2、3改为发电机的端节点,发电机用电流源模型替代,节点2的自导纳表示为:1/xd(发电机电抗参数)+1/0.0625j,这样可行么,还是说是错误的?或者楼上两位说的,自导纳为:1/0.0625j.那本书上这样算的:1/(xd+0.0625)j,书上1、2、3代表的是发电机内部电势节点...
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-5-24 20:57:38 | 显示全部楼层
    回复 10# tianyeliyu
    , r' d* [/ `2 b; y+ S7 f/ @, k6 b书上说的是正确的,我按照其步骤做了的,结果是一致的