TA的每日心情 | 开心 2018-9-17 09:22 |
|---|
签到天数: 4 天 连续签到: 1 天 [LV.2]偶尔看看I 累计签到:4 天 连续签到:1 天
|
发表于 2012-5-31 02:28:32
|
显示全部楼层
本帖最后由 apsal 于 2012-5-31 02:29 编辑 8 i0 V' [, }2 R
5 }3 V6 W; G. b$ t+ z7 e- H回复 8# wl781177
0 J4 }( p' p9 O0 ^: t& D/ O- V+ P, L
( o" v+ X. m x; e5 g: n8 S3 g 批处理文件中增加新母线、新支路当然是可以的,给你一段代码自己看看吧。代码中先停运ibus-jbus-ickt线路,然后增加一个NEW_FAULT_BUS母线,然后根据故障位置distLocation计算新的两段线路的参数,并增加ibus-NEW_FAULT_BUS和jbus-NEW_FAULT_BUS的线路即可,然后再NEW_FAULT_BUS上设置短路故障。
& Z0 ]* Y% h; O8 g* E$ ]5 | - u$ }* T1 x8 V$ T* F8 Q6 Y
& s2 h1 a; ^& E- psspy.dist_branch_trip(ibus,jbus,ickt)
! `/ w, d. p2 r! |' |6 P% h) { - ierr,basekv = psspy.busdat(ibus,"BASE")
# h5 M. S- _0 } - ierr,area = psspy.busint(ibus,"AREA")( c1 H. Q8 A' X
- ierr,zone = psspy.busint(ibus,"ZONE")+ G O# M) U5 b' D! {
- ierr,owner = psspy.busint(ibus,"OWNER")
9 p4 k0 l, P2 c } - ierr = psspy.bus_data_2(psconfig.NEW_FAULT_BUS, [1,area,zone,owner], [basekv,1.0,0.0], "TEMPBUS_ZYX")1 p% g5 @$ |2 _2 A. _
- ierr,RX = psspy.brndt2(ibus,jbus,ickt,"RX")
0 e# ~$ p6 U1 I& [ j* C - ierr,B = psspy.brndat(ibus,jbus,ickt,"CHARG")0 H5 ~5 S# w, f8 F# H: K
- R = RX.real
$ r4 I$ l) ?! B5 t. {0 ~- ]1 W6 c - X = RX.imag% b/ I+ Q0 R% W+ M. h
- ierr = psspy.branch_data(ibus, psconfig.NEW_FAULT_BUS, ickt, [1,ibus,_i,_i,_i,_i], [R*distLocation,X*distLocation,B*distLocation,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f])
2 X/ H2 H8 I J - ierr = psspy.branch_data(jbus, psconfig.NEW_FAULT_BUS, ickt, [1,jbus,_i,_i,_i,_i], [R*(1-distLocation),X*(1-distLocation),B*(1-distLocation),_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f])2 k. `7 [- ]0 X! l( V
- psspy.dist_bus_fault(psconfig.NEW_FAULT_BUS,3,0.0,[RFault,XFault])
* ~" m- e# k; e h
复制代码 |
评分
-
查看全部评分
|