TA的每日心情 | 开心 2018-9-17 09:22 |
|---|
签到天数: 4 天 连续签到: 1 天 [LV.2]偶尔看看I 累计签到:4 天 连续签到:1 天
|
发表于 2012-5-31 02:28:32
|
显示全部楼层
本帖最后由 apsal 于 2012-5-31 02:29 编辑
' C0 X/ b+ W- t! T2 f& }2 d: ?% i) N% O7 b
回复 8# wl781177
! q5 C( ^. t |8 S$ ~: R6 s# u, [9 \! I
$ ]6 u7 W3 w( a8 @. R1 [- G! b 批处理文件中增加新母线、新支路当然是可以的,给你一段代码自己看看吧。代码中先停运ibus-jbus-ickt线路,然后增加一个NEW_FAULT_BUS母线,然后根据故障位置distLocation计算新的两段线路的参数,并增加ibus-NEW_FAULT_BUS和jbus-NEW_FAULT_BUS的线路即可,然后再NEW_FAULT_BUS上设置短路故障。
: @5 E4 a4 s6 ?+ p S3 T6 S) r6 H2 h% ^
# k0 r8 X! F, ^/ W7 q1 j- psspy.dist_branch_trip(ibus,jbus,ickt)9 [2 G& |- p. X+ q( `! r7 i+ d
- ierr,basekv = psspy.busdat(ibus,"BASE")
4 }) l; J' w5 Y ^ - ierr,area = psspy.busint(ibus,"AREA")
' o3 H; x& W! z/ { - ierr,zone = psspy.busint(ibus,"ZONE")
3 Z' M1 ~7 E T - ierr,owner = psspy.busint(ibus,"OWNER")* w' g: O4 G& v
- ierr = psspy.bus_data_2(psconfig.NEW_FAULT_BUS, [1,area,zone,owner], [basekv,1.0,0.0], "TEMPBUS_ZYX")
, g' e n1 t7 Q4 t - ierr,RX = psspy.brndt2(ibus,jbus,ickt,"RX")2 t# B& Y( L7 d$ h. g1 i
- ierr,B = psspy.brndat(ibus,jbus,ickt,"CHARG")
/ A9 q( M# a* X - R = RX.real" I; o* P1 m: ], g7 X
- X = RX.imag
/ A" S) w+ V! Y - ierr = psspy.branch_data(ibus, psconfig.NEW_FAULT_BUS, ickt, [1,ibus,_i,_i,_i,_i], [R*distLocation,X*distLocation,B*distLocation,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f])
% Z0 c# F& l* z - ierr = psspy.branch_data(jbus, psconfig.NEW_FAULT_BUS, ickt, [1,jbus,_i,_i,_i,_i], [R*(1-distLocation),X*(1-distLocation),B*(1-distLocation),_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f])
& r6 L" I9 A/ d/ L/ R9 B& f - psspy.dist_bus_fault(psconfig.NEW_FAULT_BUS,3,0.0,[RFault,XFault])$ Z" E, z F4 [7 Q: P. P
复制代码 |
评分
-
查看全部评分
|