# s% q- V+ K" P$ j% q9 Y F+ e 批处理文件中增加新母线、新支路当然是可以的,给你一段代码自己看看吧。代码中先停运ibus-jbus-ickt线路,然后增加一个NEW_FAULT_BUS母线,然后根据故障位置distLocation计算新的两段线路的参数,并增加ibus-NEW_FAULT_BUS和jbus-NEW_FAULT_BUS的线路即可,然后再NEW_FAULT_BUS上设置短路故障。% {" g- o L ~' }* l
& j% @/ z: f/ \; X3 o) q
- $ _1 A- l* ^8 W! X7 I
- psspy.dist_branch_trip(ibus,jbus,ickt)
3 ~/ |+ ?* C) w. r! w& `* k - ierr,basekv = psspy.busdat(ibus,"BASE")9 @; c, b+ T! S9 O# a2 I
- ierr,area = psspy.busint(ibus,"AREA")
# S, [2 U- J. A/ x! t8 ^ - ierr,zone = psspy.busint(ibus,"ZONE")* W9 [! X+ t8 D r2 K, `0 |
- ierr,owner = psspy.busint(ibus,"OWNER")0 m" s( Q% C: P: ^$ `$ r
- ierr = psspy.bus_data_2(psconfig.NEW_FAULT_BUS, [1,area,zone,owner], [basekv,1.0,0.0], "TEMPBUS_ZYX"); r$ _3 b! L6 S2 x
- ierr,RX = psspy.brndt2(ibus,jbus,ickt,"RX")
8 N+ m+ l$ x: d8 ~* {8 \ - ierr,B = psspy.brndat(ibus,jbus,ickt,"CHARG")+ X& V/ A6 q2 J' K' V8 J; |* W
- R = RX.real
/ b; L7 t9 n3 r+ n% a) q - X = RX.imag
: S- |* w, Q) [/ Z6 i8 D - ierr = psspy.branch_data(ibus, psconfig.NEW_FAULT_BUS, ickt, [1,ibus,_i,_i,_i,_i], [R*distLocation,X*distLocation,B*distLocation,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f]). c/ M* v. n3 j) c2 e9 H I0 v
- ierr = psspy.branch_data(jbus, psconfig.NEW_FAULT_BUS, ickt, [1,jbus,_i,_i,_i,_i], [R*(1-distLocation),X*(1-distLocation),B*(1-distLocation),_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f])
0 ~" ?8 [! ^) W - psspy.dist_bus_fault(psconfig.NEW_FAULT_BUS,3,0.0,[RFault,XFault]) g+ h; I9 o& N: _4 q1 n( u& b