批处理文件中增加新母线、新支路当然是可以的,给你一段代码自己看看吧。代码中先停运ibus-jbus-ickt线路,然后增加一个NEW_FAULT_BUS母线,然后根据故障位置distLocation计算新的两段线路的参数,并增加ibus-NEW_FAULT_BUS和jbus-NEW_FAULT_BUS的线路即可,然后再NEW_FAULT_BUS上设置短路故障。5 B" P: u; W5 v7 g' D- `+ l, S+ E
6 C, u6 [# U$ f8 D% ~1 M
0 d2 V: U; t! h8 M) ~9 j+ j, k- psspy.dist_branch_trip(ibus,jbus,ickt)
, V6 M: Z# ?2 X0 @( ]) d" { - ierr,basekv = psspy.busdat(ibus,"BASE"), [8 k0 p' H0 `4 v- D
- ierr,area = psspy.busint(ibus,"AREA")/ _9 r; F; k1 F0 C
- ierr,zone = psspy.busint(ibus,"ZONE")
7 L1 \' L* i7 Z) f3 k% @ - ierr,owner = psspy.busint(ibus,"OWNER")
/ Q E1 `" t- A z - ierr = psspy.bus_data_2(psconfig.NEW_FAULT_BUS, [1,area,zone,owner], [basekv,1.0,0.0], "TEMPBUS_ZYX")" u* Z* }$ f7 [7 c6 A0 p
- ierr,RX = psspy.brndt2(ibus,jbus,ickt,"RX")' ]4 h1 K$ g. r9 L
- ierr,B = psspy.brndat(ibus,jbus,ickt,"CHARG")1 s. ^% z( @$ R5 @3 S7 Q
- R = RX.real6 s; k2 v F0 {; A! F: E. _0 C
- X = RX.imag
+ K7 A& g$ O U4 C) a- f5 l - ierr = psspy.branch_data(ibus, psconfig.NEW_FAULT_BUS, ickt, [1,ibus,_i,_i,_i,_i], [R*distLocation,X*distLocation,B*distLocation,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f])
( ~4 D; a6 P/ V$ g# f4 O - ierr = psspy.branch_data(jbus, psconfig.NEW_FAULT_BUS, ickt, [1,jbus,_i,_i,_i,_i], [R*(1-distLocation),X*(1-distLocation),B*(1-distLocation),_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f])
7 q0 O' Y( x! P - psspy.dist_bus_fault(psconfig.NEW_FAULT_BUS,3,0.0,[RFault,XFault]); s' m) |4 `0 G: a! z- T! r2 Y