本帖最后由 apsal 于 2012-5-31 02:29 编辑 8 Z6 B0 F* U4 p3 y0 q
2 ]/ ~2 K, K A7 n4 l回复 8# wl781177 & Y6 I" O( j4 w1 B
) G: L# x- P4 j
: T$ n( R3 u* B. X1 Q: B1 H+ C8 E 批处理文件中增加新母线、新支路当然是可以的,给你一段代码自己看看吧。代码中先停运ibus-jbus-ickt线路,然后增加一个NEW_FAULT_BUS母线,然后根据故障位置distLocation计算新的两段线路的参数,并增加ibus-NEW_FAULT_BUS和jbus-NEW_FAULT_BUS的线路即可,然后再NEW_FAULT_BUS上设置短路故障。/ K p$ {+ P( h# d& i5 J# m0 |
, s4 {% ~& u- b; y; _; `, g5 g: u- 2 b8 q7 @2 h- l
- psspy.dist_branch_trip(ibus,jbus,ickt)
4 | y8 K1 p; Y" m - ierr,basekv = psspy.busdat(ibus,"BASE"): Y$ s" i8 h5 Y# c! [9 d0 B
- ierr,area = psspy.busint(ibus,"AREA")6 j6 F5 F- d4 t# ?
- ierr,zone = psspy.busint(ibus,"ZONE")# K2 m1 Y( C) x0 S1 ~2 ^1 P9 Z7 w
- ierr,owner = psspy.busint(ibus,"OWNER")
2 {5 E3 O3 k2 _5 G/ D! Y - ierr = psspy.bus_data_2(psconfig.NEW_FAULT_BUS, [1,area,zone,owner], [basekv,1.0,0.0], "TEMPBUS_ZYX")
$ A P' |2 k2 H( M4 B# P - ierr,RX = psspy.brndt2(ibus,jbus,ickt,"RX"): U8 ]) n$ o4 j+ y' }& {0 M$ z
- ierr,B = psspy.brndat(ibus,jbus,ickt,"CHARG")
+ G8 [& x/ P" R/ M - R = RX.real
9 {% D2 [; a1 V - X = RX.imag
6 U- H ^* o4 x - ierr = psspy.branch_data(ibus, psconfig.NEW_FAULT_BUS, ickt, [1,ibus,_i,_i,_i,_i], [R*distLocation,X*distLocation,B*distLocation,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f])
+ k* a& H4 o. U6 e% o - ierr = psspy.branch_data(jbus, psconfig.NEW_FAULT_BUS, ickt, [1,jbus,_i,_i,_i,_i], [R*(1-distLocation),X*(1-distLocation),B*(1-distLocation),_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f])
" ~' G. g+ b2 c - psspy.dist_bus_fault(psconfig.NEW_FAULT_BUS,3,0.0,[RFault,XFault])" N9 r* ?9 D+ G9 Y" \" M
复制代码 |