请教:差动保护跳闸信号不能保持

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-5-9 20:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 achenal 于 2012-5-9 20:30 编辑   X( F6 h4 i, g7 b2 R" D, \0 M

  }% e% Z* E* c8 a; V; m% g* @4 X' i我打开英国培训资料中的DiffRelay.psc,原来仿真的差动保护出口信号Trip1仅输出到绘图通道,当三相接地故障发生时,保护能够正确动作,Trip1信号无误。+ y/ l) y! }" V6 p- @
+ e( r9 y' M: U5 x3 ?: F  S
6 H6 |( T; J( S: e: F/ R+ P. B, K0 P
但是,为了更好的仿真,我在Trip1后添加了与门,即将Trip1信号与上0.05s的时间保持信号(与下图中的DistRelay.psc相似),输出信号接至开关BRK_RB11,此时结果非常奇怪,当故障发生时,Trip1动作后马上归零,2s仿真过程中,Trip1变化了几次,但都是从1马上变为0,过一段时间再翻转一次,跳闸信号不能保持,开关动作也就不正常。1 {+ W5 z3 Y" k
+ f6 w$ @8 q- c( J5 i6 {
请教这是什么原因呢?
4 D4 X: q% ]+ O) L
! _" [. h3 Z+ f

出口跳闸信号

出口跳闸信号
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-5-9 22:29:22 | 显示全部楼层
    路过,看看
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-5-10 14:22:08 | 显示全部楼层
    我也遇到这个问题,我打算用程序实现当保护跳闸的时候,获取当前时间。BRK的控制变量时REAL,必须输入时间。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-5-10 16:53:19 | 显示全部楼层

    0 J8 q& a% s8 r& f6 j% k
      _- d7 w8 y4 e; Q$ \' g* A% Z* S怎么解决呢?Distance_Relay.psc距离保护的例子Trip信号可以直接跳开关。
    , d' J  a( Y" Z% Y# Z/ p% D  H8 N" D! B/ p- n7 P4 \
    下面的Ttrip_restraint就是Trip跳闸出口信号,可以看出输出为1后马上变位0。
    + J! e# c' h2 r# |5 q$ P 1.PNG
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-5-11 13:52:58 | 显示全部楼层
    开关只会跳开一次,选第一次跳的时间跳开开关就可以了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-5-11 18:50:19 | 显示全部楼层
    开关只会跳开一次,选第一次跳的时间跳开开关就可以了。* f4 b+ h/ T, W6 d
    + `! v* d7 O  {7 _4 ]% w4 g
    liudeng 发表于 2012-5-11 13:52

    $ `7 ^  s, a" n/ @! w- ?' }* X# l, q; _% H. W7 H& \2 t
    谢谢,我现在用移位寄存器替代与门,可以实现跳闸信号保持。1 D0 p. G& z: p- l: s: [' Y4 K, \

    , c2 H& q: J8 u8 S% v Snap1.png
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-5-11 18:56:51 | 显示全部楼层
    修改后的开关出口信号图。
    5 H' S/ r. |' E7 o5 V 1.PNG
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-5-14 21:44:31 | 显示全部楼层
    本帖最后由 mingyu 于 2012-5-14 21:45 编辑
    # l6 k8 L1 X7 Q! ]
    ! q8 R. {0 D- q3 h4 d处处留心皆学问。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-14 15:50

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表