OSFPS-1000000/500主变采用PLC控制的风冷控制系统(主变非电量保护采用CSS-330),规程规定“当冷却系统故障切除全部冷却器时,允许带额定负载运行20min。如果20min后顶层油温尚未达到75°C,则允许上层油温达到75°C,但这种状态下运行时间最长不得超过1h”。* {* Y+ K, A+ {9 P1 p+ L9 W; T
* d1 H, m% c* N
提问:1、上述提到“20分钟”,“60分钟”延时跳闸,这个延时是由PLC实现还是由主变非电量保护实现?- d5 K$ f' ^) _; X
      2、主变冷却器怎样启动主变跳闸,即主变冷却器怎样接入主变非电量保护?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:220 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-5-6 20:08:27 | 显示全部楼层
    变压器保护,等待有经验人士回答。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-5-6 21:55:19 | 显示全部楼层
    对于CSS-330不熟悉,但基本原理是,冷却器全停时,会送出一个接点至非电量保护,首先发出信号,由保护实现延时跳闸。不过实际运行中为防止误动均不采用延时跳闸而只发信号。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-5-24 19:45:02 | 显示全部楼层
    主变非电量保护实现,冷控失电是非电量保护的一个项目
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2014-1-20 17:09:22 | 显示全部楼层
    冷却系统失电,是给PLC一个信号,而非电量跳闸是温度信号接入保护,可以通过PLC信号触发变压器非电量跳闸延时信号。