搭建了一个带2根避雷线的输电线路模型,在仿真运行时提示错误T-Line end dimension mismatch。不明白是怎么回事,跪求各位大神解答。图如下: QQ截图20120501212305.png
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-5-1 21:35:43 | 显示全部楼层
大神快来啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-5-1 21:38:43 | 显示全部楼层
再补一张图 QQ截图20120501213738.png
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:220 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-5-2 09:05:01 | 显示全部楼层
    信号维度不匹配,参数设置的问题?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-5-2 10:13:30 | 显示全部楼层
    回复 4# mingyu   u% q- v$ I  g/ ~
    完全搞不懂这个。。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2021-6-11 09:32
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-5-2 11:06:23 | 显示全部楼层
    你这个里面输电线路里面,杆塔模型是不是没有设置避雷线?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-5-2 11:45:43 | 显示全部楼层
    期待高手解答
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-3-23 21:50
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:4 天
    发表于 2012-5-2 15:43:31 | 显示全部楼层
    把TLINE接口和构架里参数设置—导体数—设置为5,试试看
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-5-3 09:27:58 | 显示全部楼层
    回复 6# moonglaive
    & a2 N  M' T0 a9 \* U& }/ B) D2 ~, J6 V/ F3 V: g/ m4 X$ T

    4 o- M3 @- S' i   杆塔模型是参考IEEE 230kV station那个例子里面的,用两个高度不同的杆塔,一个杆塔挂三根导线,一个杆塔挂两根避雷线。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-5-3 09:30:54 | 显示全部楼层
    回复 8# dxlxlf
    ! d# z9 _0 l; D
    ; y; Y% ?4 N" f' Q: N两个里面的导体数设置的都是5.