各位大佬帮帮忙啊...
$ M3 U+ ~8 M5 L4 S7 x3 k4 Z( q! ]: s我有个产品检测线路电流,用的是电流互感器采样信号,供电采用电阻加稳压管方式三相供电(没有N极),当三相电都正常时测量信号能达到要求,当缺相或某相电压变化(调高或调低)时测量信号会变化(输入电流信号固定不变),而且改变不同的相变化规律不一样,有的变小,有的变大,当输入电流信号比较小的时候,影响会比较明显,超出了规定值。本想采用隔离电源模块试试,当限于电阻、稳压管供电不能提供很大的电流(电阻温度会很高,现在才几个mA电流温度就很高了  o(︶︿︶)o  ),希望高手能给点提示,不胜感激!!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-4-25 20:45:21 | 显示全部楼层
这是个什么产品?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-4-25 20:57:05 | 显示全部楼层
    实际问题啊,关注一下!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-4-27 11:27:19 | 显示全部楼层
    产品的功能就是检测三相线路的交流电流,用互感器检测电流信号,产品是由A\B\C三相串电阻整理稳压后提供的。测试发现当电流比较小的时候缺相对测量精度影响很大,我们的测量精度要求也不高5%以内,但是电流小的时候,缺相后精度就达不到要求了。
    8 u  S/ Q/ \8 ]$ p" ^初步怀疑是三相供电地电平变化的影响,三相和缺相后地电平不一样,但是最后系统输出的5V电压是没有变的,所以暂没找到什么好的处理方法,求高手帮忙分析!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-4-28 21:33:47 | 显示全部楼层
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-5-2 08:50:54 | 显示全部楼层
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-5-2 12:06:35 | 显示全部楼层
    5V电压是线电压吗?电流互感器的接法是怎么接的呀?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-5-4 11:16:24 | 显示全部楼层
    本帖最后由 l30439129 于 2012-5-4 11:29 编辑 / p- [& V5 y4 z) x. ^% S
    . C: b% ~- `- X
    5V是整流稳压再DC-DC出来的电压,互感器直接套在供电线上。3 r; {0 N  F: g/ N4 [# S. [4 \
    供电电路图:
    $ p" y) D( a5 _ 20120427_795538e50081bebe3cabj25q7qu2JFT2.jpg
    * s* H4 _# ~6 E5 d6 E2 {% \电流采样放大电路:  H  f) G9 i' R) [0 w5 B
      P; S  m8 h4 c9 k
                                   
    登录/注册后可看大图
    20120427_18b82c89a7cc401861eaOkdor8fF8C8x.jpg
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-5-7 09:37:31 | 显示全部楼层
    看来没人来了,多谢楼上各位的关注!