小电流接地系统,非故障相电压问题

 火.. [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2014-10-30 21:44:27 | 显示全部楼层
搞清楚相电压和线电压的概念你就明白了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-4-27 10:35
  • 签到天数: 14 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:15 天
    连续签到:1 天
    发表于 2015-6-5 11:24:58 | 显示全部楼层
    我觉得大家首先要明了:在小电流接地系统中,相对地电压和相电压是不同的。一般书上指的故障相电压变为0,非故障相电压升高为线电压,这里指的都是相对地电压!而他们的相电压和线电压都还是对称的,这也是为什么小电流接地系统发生单相接地故障后任可以继续运行2小时的原因!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2015-6-13 09:52:54 | 显示全部楼层
    还是楼上是个明白人。对地电压变化,非系统电压变化矣。看来我们的教学是有些问题了。
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2015-7-5 13:23:08 | 显示全部楼层
    学习了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-8-14 08:13
  • 签到天数: 47 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:47 天
    连续签到:1 天
    发表于 2015-8-20 11:03:04 | 显示全部楼层
    这仅仅是金属接地的情况