事故经过事故过程及动作情况如下:
* O7 M; L0 b, G% @# Z2 o①现场继电保护微机显示2011年3月12日20时50分21.060秒,G04#1变压器柜发生事故,G04变压器保护发出跳闸脉冲,断路器三相跳闸。- q( `* p; U$ D1 Y0 Y4 Z
②2011年3月12日20时58分16.906秒 ,G01进线柜线路保护发出跳闸脉冲,断路器三相跳闸,切断故障电源。) x3 F- q; r9 Y+ _
③断路器位置信号等变化为红灯平光→绿灯平光。PT柜警报响起。8 x( C N9 \0 ^! J: t: X0 W z
, T7 i0 L8 a7 S) q事故变压器资料:
" `. m( u! M3 \: R+ e) K环保型H级干式变压器
9 R3 m0 p7 S l% z# M6 l. ~# O型号 SC(R)B-1000/10 连接组别 Dyn11, B, y/ @8 i _4 @# ~- ^
容量 1000KVA 阻抗电压 6.21%
+ H* @4 N6 [8 V9 {; H& y$ _! s绝缘等级 H级 绝缘水平 LI75AC28/AC3 I1 @3 x; j( N1 }$ L
额定电压 10/0.4KV 分接档位 5档
! j* H1 Z8 w. {7 u% B- O高压额定电流 57.7A 低压额定电流 1443A
7 c- M C& F B9 K `2 _) j- f1 f' u- ~# U o
事故现场故障排查:经过现场检查发现,在变压器高压绕组侧发现有一只死老鼠在电缆抱箍底。电缆头C相烧毁,主绝缘受损,变压器AC相连接铜管烧毁断裂。变压器B相绕组的树脂层也烧毁,A——B相分接开关A连接位置受损。$ {; m1 }! ^# {2 q% y7 X) y
/ F$ Y7 V- ^. x2 |
0 A( f) }9 y: M$ a- ~. Q+ R
现场继电保护微机定值及故障电流显示5 h: ?7 s& ^* l" g g3 |$ G7 V8 N; b
被保护设备 G01进线柜 G04 #1变压器柜2 e6 ^ @! J# x" E, Y9 y% d
CT变比 200/5 100/5
$ C+ J2 y7 K7 |4 Z! a3 v: S# b2 P4 J市电整定值(相间Ⅰ段)18.00A 20.50A
! c+ r- j* }& P' g$ `& ^/ p动作时间 2011年3月12日20时58分16.906秒 2011年3月12日20时50分21.060秒* @# |0 o5 M$ a7 P: l) Z
故障电流(相间Ⅰ段) Ia=96.29A Ia=59.50A
$ R Q+ w0 M% v# _% F" R. _" Z Ib=00.00A Ib=00.00A
# Z/ l! W6 s$ R2 N" W- q* r Ic=99.90A Ic=98.90A
+ K9 D* R# m5 Z7 g7 {" ]. Y& L& e4 t I0=00.00A I0=00.00A
' F/ ?1 i4 D+ K" X A: ^" y3 }8 X6 S8 N! e
4 p7 o1 I& D' J( y$ H9 p# }) n
) u0 d7 G4 K8 U: o6 @4 [
问:怎么解释g04柜A相故障电流大约为C相的两倍,g01柜却差不多一样大,怎么分析此故障原因,电流分布是如何?该三角型接法的系统接地系统该如何计算 |
|