急问:帮帮看看这个故障的分析是怎么回事

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-4-12 19:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
事故经过事故过程及动作情况如下:8 H& O, ?/ g: [6 z' t) \
①现场继电保护微机显示2011年3月12日20时50分21.060秒,G04#1变压器柜发生事故,G04变压器保护发出跳闸脉冲,断路器三相跳闸。& c, \& R' N3 ~6 T  \, Q, [
②2011年3月12日20时58分16.906秒 ,G01进线柜线路保护发出跳闸脉冲,断路器三相跳闸,切断故障电源。
+ R3 u7 X; d. q% I6 l3 M' X2 K③断路器位置信号等变化为红灯平光→绿灯平光。PT柜警报响起。  G7 l. x& H8 b) X  E

# w( c4 O3 Z# k6 l事故变压器资料:
) E5 A- U( p6 K4 n7 d环保型H级干式变压器( D" }: T7 l! D2 h  }
型号        SC(R)B-1000/10        连接组别        Dyn114 _  o, `% X- R* X
容量        1000KVA        阻抗电压        6.21%
$ p5 M2 }& m4 A1 U绝缘等级        H级        绝缘水平        LI75AC28/AC3% N. @- p2 v( T
额定电压        10/0.4KV        分接档位        5档
+ S1 f) H9 G( i& l高压额定电流        57.7A        低压额定电流        1443A
% Y3 n+ T1 ?* K) c- D
. d9 @/ C! R  S. Q* r9 p% ~事故现场故障排查:经过现场检查发现,在变压器高压绕组侧发现有一只死老鼠在电缆抱箍底。电缆头C相烧毁,主绝缘受损,变压器AC相连接铜管烧毁断裂。变压器B相绕组的树脂层也烧毁,A——B相分接开关A连接位置受损。0 i, U" d1 A# U+ c  X! b& n5 ]
1.png
5 i- D0 }( Z. F9 ?! z& C7 b2 X0 d- j
现场继电保护微机定值及故障电流显示+ X' r+ f; T2 ~! Z; Q) k: T/ w$ @
被保护设备                         G01进线柜                               G04 #1变压器柜
- u3 b. O* d; Y8 S  LCT变比                          200/5                                          100/53 n( T' p2 L% p5 |- F1 l
市电整定值(相间Ⅰ段)18.00A                                         20.50A
5 A9 d' K+ J5 r7 `' R动作时间        2011年3月12日20时58分16.906秒        2011年3月12日20时50分21.060秒
0 L9 e) `* q# S; X6 q故障电流(相间Ⅰ段)        Ia=96.29A                                Ia=59.50A
* q; z; t4 I: ^                                Ib=00.00A                                Ib=00.00A
) [' e8 W) h* u, {" k% R1 Y+ _& t                                Ic=99.90A                                Ic=98.90A
( ^) U& M* F; ]: E: @                               I0=00.00A                                        I0=00.00A
7 X& n6 w" g" p. e
& \* l% j0 a+ K: [6 J; u4 ^
4 d% a" R3 C. r4 E" G( f
" f! \0 Z6 l% j) r4 m3 t3 q* Y问:怎么解释g04柜A相故障电流大约为C相的两倍,g01柜却差不多一样大,怎么分析此故障原因,电流分布是如何?该三角型接法的系统接地系统该如何计算
2.png
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-4-12 20:22:08 | 显示全部楼层
我不想说我什么都没看。。。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-4-13 08:24:36 | 显示全部楼层
问题交代的已经很清楚了,专业人员应该能解释。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-4-14 22:01:53 | 显示全部楼层
    南方的蛇北方的耗子这是引起故障的一个原因
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-4-18 09:48:16 | 显示全部楼层
    依我看来,g01柜,对g01来说是AC两相线路短路,A相电流等于C相电流,这是对的。g04是变压器柜,变压器的三角形接线方式造成的,A相流过的是AC相线电流,而C相只是流过的相电流。