急问:帮帮看看这个故障的分析是怎么回事

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-4-12 19:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
事故经过事故过程及动作情况如下:
* O7 M; L0 b, G% @# Z2 o①现场继电保护微机显示2011年3月12日20时50分21.060秒,G04#1变压器柜发生事故,G04变压器保护发出跳闸脉冲,断路器三相跳闸。- q( `* p; U$ D1 Y0 Y4 Z
②2011年3月12日20时58分16.906秒 ,G01进线柜线路保护发出跳闸脉冲,断路器三相跳闸,切断故障电源。) x3 F- q; r9 Y+ _
③断路器位置信号等变化为红灯平光→绿灯平光。PT柜警报响起。8 x( C  N9 \0 ^! J: t: X0 W  z

, T7 i0 L8 a7 S) q事故变压器资料:
" `. m( u! M3 \: R+ e) K环保型H级干式变压器
9 R3 m0 p7 S  l% z# M6 l. ~# O型号        SC(R)B-1000/10        连接组别        Dyn11, B, y/ @8 i  _4 @# ~- ^
容量        1000KVA        阻抗电压        6.21%
+ H* @4 N6 [8 V9 {; H& y$ _! s绝缘等级        H级        绝缘水平        LI75AC28/AC3  I1 @3 x; j( N1 }$ L
额定电压        10/0.4KV        分接档位        5档
! j* H1 Z8 w. {7 u% B- O高压额定电流        57.7A        低压额定电流        1443A
7 c- M  C& F  B9 K  `2 _) j- f1 f' u- ~# U  o
事故现场故障排查:经过现场检查发现,在变压器高压绕组侧发现有一只死老鼠在电缆抱箍底。电缆头C相烧毁,主绝缘受损,变压器AC相连接铜管烧毁断裂。变压器B相绕组的树脂层也烧毁,A——B相分接开关A连接位置受损。$ {; m1 }! ^# {2 q% y7 X) y
1.png / F$ Y7 V- ^. x2 |
0 A( f) }9 y: M$ a- ~. Q+ R
现场继电保护微机定值及故障电流显示5 h: ?7 s& ^* l" g  g3 |$ G7 V8 N; b
被保护设备                         G01进线柜                               G04 #1变压器柜2 e6 ^  @! J# x" E, Y9 y% d
CT变比                          200/5                                          100/5
$ C+ J2 y7 K7 |4 Z! a3 v: S# b2 P4 J市电整定值(相间Ⅰ段)18.00A                                         20.50A
! c+ r- j* }& P' g$ `& ^/ p动作时间        2011年3月12日20时58分16.906秒        2011年3月12日20时50分21.060秒* @# |0 o5 M$ a7 P: l) Z
故障电流(相间Ⅰ段)        Ia=96.29A                                Ia=59.50A
$ R  Q+ w0 M% v# _% F" R. _" Z                                Ib=00.00A                                Ib=00.00A
# Z/ l! W6 s$ R2 N" W- q* r                                Ic=99.90A                                Ic=98.90A
+ K9 D* R# m5 Z7 g7 {" ]. Y& L& e4 t                               I0=00.00A                                        I0=00.00A
' F/ ?1 i4 D+ K" X  A: ^" y3 }8 X6 S8 N! e
4 p7 o1 I& D' J( y$ H9 p# }) n
) u0 d7 G4 K8 U: o6 @4 [
问:怎么解释g04柜A相故障电流大约为C相的两倍,g01柜却差不多一样大,怎么分析此故障原因,电流分布是如何?该三角型接法的系统接地系统该如何计算
2.png
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-4-12 20:22:08 | 显示全部楼层
我不想说我什么都没看。。。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-4-13 08:24:36 | 显示全部楼层
问题交代的已经很清楚了,专业人员应该能解释。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-4-14 22:01:53 | 显示全部楼层
    南方的蛇北方的耗子这是引起故障的一个原因
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-4-18 09:48:16 | 显示全部楼层
    依我看来,g01柜,对g01来说是AC两相线路短路,A相电流等于C相电流,这是对的。g04是变压器柜,变压器的三角形接线方式造成的,A相流过的是AC相线电流,而C相只是流过的相电流。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】