急问:帮帮看看这个故障的分析是怎么回事

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-4-12 19:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
事故经过事故过程及动作情况如下:4 X/ @9 N. s  }
①现场继电保护微机显示2011年3月12日20时50分21.060秒,G04#1变压器柜发生事故,G04变压器保护发出跳闸脉冲,断路器三相跳闸。& H. H- D' z+ L) M
②2011年3月12日20时58分16.906秒 ,G01进线柜线路保护发出跳闸脉冲,断路器三相跳闸,切断故障电源。0 W  w4 X3 X9 f6 L) L
③断路器位置信号等变化为红灯平光→绿灯平光。PT柜警报响起。$ c% n% _) `( C8 q, [) Q. w* ^8 z8 W, D

4 r: L: h: S7 s9 m/ a, o事故变压器资料:
) W6 T) Z# O+ u8 F环保型H级干式变压器
) m. C& t* C/ B型号        SC(R)B-1000/10        连接组别        Dyn11
; @+ j  W9 }; v' p2 u容量        1000KVA        阻抗电压        6.21%
, q$ [( t# W# ^7 ^# m' W绝缘等级        H级        绝缘水平        LI75AC28/AC30 U4 U# |! z1 e6 y3 ^
额定电压        10/0.4KV        分接档位        5档8 Q: d; D5 S$ ?$ p7 @; K9 C
高压额定电流        57.7A        低压额定电流        1443A
1 \. }3 _2 l# ~- |; ~/ x7 H8 F
+ I5 |* U' \, u: V  {# r7 l! E- h事故现场故障排查:经过现场检查发现,在变压器高压绕组侧发现有一只死老鼠在电缆抱箍底。电缆头C相烧毁,主绝缘受损,变压器AC相连接铜管烧毁断裂。变压器B相绕组的树脂层也烧毁,A——B相分接开关A连接位置受损。
, V( E4 t% r( V" P 1.png 5 U0 z- a: @, W+ D. @/ f8 t
; n. G- c: r* _4 s4 q+ H
现场继电保护微机定值及故障电流显示
6 A0 e0 B$ b1 O1 K8 L被保护设备                         G01进线柜                               G04 #1变压器柜7 Q# ^: F! z0 r5 `* ]9 X# N# R" u; \
CT变比                          200/5                                          100/5: H3 l5 I# M1 D
市电整定值(相间Ⅰ段)18.00A                                         20.50A' q9 b- A* m( N. X' |
动作时间        2011年3月12日20时58分16.906秒        2011年3月12日20时50分21.060秒
  w1 @0 L( [. H/ `4 v/ {故障电流(相间Ⅰ段)        Ia=96.29A                                Ia=59.50A* X' t. U, v# C
                                Ib=00.00A                                Ib=00.00A
8 Z& f; b& q6 u9 `/ T* I1 o  c! V) ]( C                                Ic=99.90A                                Ic=98.90A
$ K0 ], M4 V. ~: B9 d                               I0=00.00A                                        I0=00.00A( a- @- i7 p: l
4 _: P2 q4 X+ E' o6 E
: {  V8 D7 z. r( q4 m; ~
! ^% M4 ]$ b, j, h# M% i6 T" o1 b6 M
问:怎么解释g04柜A相故障电流大约为C相的两倍,g01柜却差不多一样大,怎么分析此故障原因,电流分布是如何?该三角型接法的系统接地系统该如何计算
2.png
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-4-12 20:22:08 | 显示全部楼层
我不想说我什么都没看。。。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-4-13 08:24:36 | 显示全部楼层
问题交代的已经很清楚了,专业人员应该能解释。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-4-14 22:01:53 | 显示全部楼层
    南方的蛇北方的耗子这是引起故障的一个原因
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-4-18 09:48:16 | 显示全部楼层
    依我看来,g01柜,对g01来说是AC两相线路短路,A相电流等于C相电流,这是对的。g04是变压器柜,变压器的三角形接线方式造成的,A相流过的是AC相线电流,而C相只是流过的相电流。
    "真诚赞赏,手留余香"