①现场继电保护微机显示2011年3月12日20时50分21.060秒,G04#1变压器柜发生事故,G04变压器保护发出跳闸脉冲,断路器三相跳闸。9 K. h3 w+ v$ D" y* l( Z8 q
②2011年3月12日20时58分16.906秒 ,G01进线柜线路保护发出跳闸脉冲,断路器三相跳闸,切断故障电源。
! g- s& q7 H" ]③断路器位置信号等变化为红灯平光→绿灯平光。PT柜警报响起。
0 h5 a3 z; D) I: j7 ]4 f
* l+ @# M$ n2 N事故变压器资料:
8 y: @2 i* i' N! {$ i: P环保型H级干式变压器
: d" P8 K: ^* H型号 SC(R)B-1000/10 连接组别 Dyn11
# `2 u3 n3 X6 ]* j/ F容量 1000KVA 阻抗电压 6.21%
! T' e* C7 e) r2 b# j9 J绝缘等级 H级 绝缘水平 LI75AC28/AC39 O" p$ f! O7 O0 p4 l8 o
额定电压 10/0.4KV 分接档位 5档 g8 F/ C& f5 @7 {3 X& L
高压额定电流 57.7A 低压额定电流 1443A
; p6 F8 S8 |: ]$ [# T
) ~: E, m7 l1 C4 W9 Y8 h9 O事故现场故障排查:经过现场检查发现,在变压器高压绕组侧发现有一只死老鼠在电缆抱箍底。电缆头C相烧毁,主绝缘受损,变压器AC相连接铜管烧毁断裂。变压器B相绕组的树脂层也烧毁,A——B相分接开关A连接位置受损。0 ]% j8 D; H; z W4 k
/ c; ~* E- q# {+ v
1 f3 s- C6 V; o" H0 @现场继电保护微机定值及故障电流显示
; k- J& l" V% |8 d0 C被保护设备 G01进线柜 G04 #1变压器柜# q m/ J v' N
CT变比 200/5 100/5/ R! W8 X/ I$ i: a- E" |, v9 N, e" r
市电整定值(相间Ⅰ段)18.00A 20.50A c# C" O$ ]/ O* R
动作时间 2011年3月12日20时58分16.906秒 2011年3月12日20时50分21.060秒
u* F1 g4 s: y# ~故障电流(相间Ⅰ段) Ia=96.29A Ia=59.50A
+ o6 j, h: w# H* I4 \ Ib=00.00A Ib=00.00A. h4 x6 W {. W/ f2 q8 E: B
Ic=99.90A Ic=98.90A( K; P- ^% H. x( k
I0=00.00A I0=00.00A3 {4 T: j6 e) t3 L g
- z. ]; a- ]' ?) W3 \& \) Y* r0 R& \
* f" J8 f+ g/ E$ Y& P6 n" s问:怎么解释g04柜A相故障电流大约为C相的两倍,g01柜却差不多一样大,怎么分析此故障原因,电流分布是如何?该三角型接法的系统接地系统该如何计算 |
|