一般110kV和35kV系统的系统阻抗和容量为多少

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-4-12 19:37:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
小弟用pscad仿真,主要研究负荷侧,所以将110kV系统和35kV系统等效为两个三相发电机带阻抗,但是由于阻抗和容量未设置,使用默认值,导致仿真结果与现实不符,故请教各位大神,一般正常情况下110kV和35kV系统的系统阻抗和容量为多少,阻抗尽量为有名值归算至110kV和35kV,不需要精确,给出符合实际的范围就行了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-5-10 15:22
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-4-15 20:50:41 | 显示全部楼层
    国标110KV、35KV的基准容量为750、250MVA
    ( ^5 L6 T* Y6 }, X: I可以根据的系统负荷情况,选定基准容量的整数倍9 I) ]/ b7 ?8 S! ^  [
    阻抗则是计算出来的7 W. c- O, s4 b8 t: u6 ^% j
    110KV系统的阻抗比X/R约为2-3# [. j+ d: ~; a4 g$ r- M7 F' m
    35KV阻抗比可设定为1