设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1319|回复: 1

一般110kV和35kV系统的系统阻抗和容量为多少

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-4-12 19:37:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
小弟用pscad仿真,主要研究负荷侧,所以将110kV系统和35kV系统等效为两个三相发电机带阻抗,但是由于阻抗和容量未设置,使用默认值,导致仿真结果与现实不符,故请教各位大神,一般正常情况下110kV和35kV系统的系统阻抗和容量为多少,阻抗尽量为有名值归算至110kV和35kV,不需要精确,给出符合实际的范围就行了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-5-10 15:22
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-4-15 20:50:41 | 显示全部楼层
    国标110KV、35KV的基准容量为750、250MVA: L0 _4 @+ v: L8 O; ~
    可以根据的系统负荷情况,选定基准容量的整数倍) Q  x" C1 h4 v9 L1 j; ]2 [
    阻抗则是计算出来的
    2 m/ ^" P, r$ k110KV系统的阻抗比X/R约为2-3% h6 Z4 |3 a7 V6 h0 k/ f  v( F
    35KV阻抗比可设定为1
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-2-24 20:50

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表