设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1146|回复: 4

中性点不接地时问题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-4-2 10:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
第一个问题:. wt.jpg
$ ~& r$ x' g9 Z( S3 @2 L( S- i2 R; s9 q1 a+ C$ R
2 ]9 ^/ K9 a/ k# @: j) X
第二个问题 : Ua,Ub,Uc是相电压吧,相电压是以地为参考点的吧,上面A对地短路,A电压不就变零了吗?为什么不当零考虑
% H2 v8 O  W- O- [2 i0 q0 Z4 T+ b2 U, ?/ Y
/ j& y3 p5 N$ Z
我是菜鸟勿喷
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2020-12-23 16:05
  • 签到天数: 34 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:34 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-4-2 11:26:48 | 显示全部楼层
    这个Ua指的是a相电源电压吧,应该用Ea比较准确,故障后a相电压为0(理想情况),中性点电压与Ea之和为0。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-4-2 11:29:20 | 显示全部楼层
    额,懂了。。。。我理解错误
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-4-9 09:17:02 | 显示全部楼层
    A相电压是按0来考虑的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-8-10 13:34:37 | 显示全部楼层
    问题中A相不叫短路,叫A相接地
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】