DT-FNR发电机中性点接地电阻柜

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-3-30 15:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
概述:当发电机回路发生单相接地,电流大于规定值时,有可能产生弧光接地过电压,而发电机耐压水平较弱,绝缘容易损坏。如果接地电流过大,还会造成发电机铁芯灼/ b, a' J! V5 F8 N0 G9 P4 d
主要作用
8 F% t# j5 ?: r& \* n* h+ W' p2 E" o* M( y1 g  \  ^& Z, _1 K
● 专用于发电厂发电机中性点采用高电阻接地的成套装置           " {4 N& V& N( n1 b* b

* l& ^5 a) O/ P) a9 \● 限制故障接地烧损发电机铁芯的作用;
7 ^$ @8 T' W/ R+ c6 ], S● 限制暂态过电压大约在2.5倍额定相电压;
; _4 d7 O) M+ }8 N  H0 S● 抑制谐振过电压;( d7 j. Y$ q. \) O
● 限制单相接地故障电流不超过(10~15)A ;
9 Z# k+ l2 J( m# f0 n7 c) G● 提高发电机接地保护的灵敏度,使保护配置更方便。, j" U, x! {% {+ d
适用范围. P2 C0 y& g% s& f0 C
适用于发电机、变压器单元接线的大型(200MW及以上)发电机组
发电机中性点接地电阻柜.jpg
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-4-4 20:19:07 | 显示全部楼层
不错啊 学习了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-4-4 22:18:38 | 显示全部楼层
    原来是这样呀,想不出来
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-2 10:56:08 | 显示全部楼层
    回复 1# gaoyihan0722
    ( p) a# u. Z$ i
    $ _- M& y1 j/ r5 L: y
    7 S: m$ l! j1 _    请问楼主知道 一套10kV配电网接地电阻柜和一套消弧线圈接地设备哪个贵些?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】