概述:当发电机回路发生单相接地,电流大于规定值时,有可能产生弧光接地过电压,而发电机耐压水平较弱,绝缘容易损坏。如果接地电流过大,还会造成发电机铁芯灼
( x5 ~0 r# ]0 t5 K7 c9 A主要作用
& R4 l( s: ?# l3 e
8 Y% }: E# ^7 I) M( `1 M● 专用于发电厂发电机中性点采用高电阻接地的成套装置           ' _/ o; ]. R& t: @
8 m$ [5 o7 F3 g  h, F0 `
● 限制故障接地烧损发电机铁芯的作用;
5 d. _5 {1 h1 y* j● 限制暂态过电压大约在2.5倍额定相电压;( {* ~' A- G: t9 H: x4 R( b
● 抑制谐振过电压;- f5 @& q" i( W% d( I3 `' A( ?" A
● 限制单相接地故障电流不超过(10~15)A ;) s) U) w8 R- [! g! y8 d  l5 e
● 提高发电机接地保护的灵敏度,使保护配置更方便。0 n( v7 O: J6 a1 w0 q: d: z
适用范围
2 b' Y" @" L2 ]0 d" r* v% ]9 A& z适用于发电机、变压器单元接线的大型(200MW及以上)发电机组