概述:当发电机回路发生单相接地,电流大于规定值时,有可能产生弧光接地过电压,而发电机耐压水平较弱,绝缘容易损坏。如果接地电流过大,还会造成发电机铁芯灼
% G5 Z5 s. o. ~主要作用
. Z/ v/ q" K$ b
. p: f; v7 H: m: o2 U4 h● 专用于发电厂发电机中性点采用高电阻接地的成套装置           
1 H# `+ j- \5 V- f' v8 C
8 k7 J9 B( I' e! A; v& J& F; h4 v● 限制故障接地烧损发电机铁芯的作用;
1 D  O) |9 y- i! o● 限制暂态过电压大约在2.5倍额定相电压;
- j- p8 n  v& t0 ^● 抑制谐振过电压;9 A" V: l& M& x& Y! t" p
● 限制单相接地故障电流不超过(10~15)A ;
- M4 W. }7 V5 d● 提高发电机接地保护的灵敏度,使保护配置更方便。
$ f2 i. H: N# u, L5 h0 {5 M4 ^* z适用范围3 p- O* L% }- }
适用于发电机、变压器单元接线的大型(200MW及以上)发电机组