设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2257|回复: 3

多方概述接触网“双重绝缘知识”

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-5-30 08:36
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-3-28 21:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    双重绝缘的概念其实早在BT和AT供电方式中已经采用。目前,在DN供电方式中也开始采用。8 G9 l! s8 l; A# T9 m& e9 T- r
    在早期TR(直接)供电方式,支柱的接地装置是直接接在钢轨上的,绝缘子发生闪络或击穿时,短路电流经钢轨回到牵引变电所使保护动作,同时,可能对信号回路产生干扰,对接触支柱(尤其是钢柱)人员也有不安全因素,另外地线容易遭到破坏或盗窃,所以运行部门很早就有提出改为架空地线的,但由于当时投资所限,无法实现。
    - i4 \  q+ Q. q( ^$ O  x5 ~" [9 d7 l' s, s0 s) Z8 D( r% |
    上世纪80年代开始引进BT和AT供电方式。
    * ~: @5 B+ z, K4 R7 H$ L/ X
    $ K, J2 d! \! }5 d  RAT供电方式中,正馈线(AF)和保护线(PW)均架设于支柱田野侧,PW也为架空地线,正常时可有数百伏对地电位。对砼(钢筋混凝土)柱,可直接架设在肩架上,对钢柱则采用所谓“双重绝缘”的方式:对悬式绝缘子串,在支柱侧加一个额定电压不低于3kV的绝缘子(或一片原型悬式绝缘子),原绝缘子串称为主绝缘,而接地侧绝缘子称为辅助绝缘;双重绝缘的棒式绝缘子是特制的,也分为主绝缘和辅助绝缘两部分;在主绝缘和辅助绝缘之间用跳线(通常为LGJ-50)与PW线连通,当主绝缘发生闪络或击穿时,短路电流可直接经PW线(不须经钢轨)回到牵引变电所,使保护动作。
    ; e. R7 n0 Q. _  Z# {# Y
    - x3 C! F) J0 o$ `+ Z$ @# Y* C  _+ `3 JBT供电方式目前较少应用,基本情况是一样的,只是跳线与回流线(NF)相连,兼有架空地线作用,同样可采用双重绝缘的方式。! j& ?0 g: ~0 Y) Y/ _+ L
    山崖说:京沪、胶济线采用直供﹢回流(DN)供电方式,全部采用双绝缘。DN供电方式中,回流线(NF)兼有架空地线作用,所以同样可采用双重绝缘的方式。
    / L" @' I2 u7 G# X" f: N4 ~" {9 s1 v0 U& C
    关于砼(钢筋混凝土)柱具有一定的绝缘性能问题,在随风网友的《直供+回流供电方式》讨论话题里不少网友发表了见解,与此话题有相通之处,大家可一起参阅。
    6 p2 d" o; |3 j% v6 d; y据了解,由于200km/h的线路(尤其是客运专线)牵引电流增大,回流线上的电压也相应增大,砼(钢筋混凝土)柱的绝缘性能受到质疑,为安全起见,回流线均通过绝缘子架设与肩架上。因此,无论砼柱和钢柱均采用双重绝缘的方式。
    5 J: f) Y  G2 @- }: s8 ~& T5 |/ I
    3 @4 B& d4 |  H& N从以上陈述中可以看出,采用双重绝缘方式,短路电流理论上是经PW线或NF线,而不经钢轨回到牵引变电所,实际上这两种线隔一定距离要通过吸上线与钢轨连通的,为了避免对信号回路的干扰,吸上线是连接在电务的抗流变压器(也称扼流变压器)的中性点上。
    5 Y: a9 N% Y* P" S1 D2 H( u$ q: b$ J$ \/ L8 t# z& C! \2 u
    . x2 C, e* j5 j" J( C
    关于双重绝缘,补充两句:) ?, O" o9 ]/ ]% u$ _  f- t: n
    7 Y5 M7 b3 ^, r/ ~4 M6 s
    我国采用双重绝缘是85年从京秦线开始,这条线从日本引进的AT供电方式。日本的牵引网接地系统喜欢采用双重绝缘,但欧洲不是,比如,法国就是综合接地系统。
    + t* F# D* I4 ^" r6 @( `  `) s: F9 k: O; O, v, {+ d$ k
    双重绝缘的主要目的是为了可靠的闪络短路保护,当绝缘子绝缘性能破坏(由于脏污或破损)而导致接触网带电部分对支柱闪络时,由于支柱有一定绝缘电阻(仅对砼柱)和接地电阻,支柱与牵引回流网络没有通畅的回路,往往造成变电所馈线的保护不能立即隔离这种闪络,从而可能导致事故的扩大,比如烧毁支柱或导线,严重影响供电可靠性。如果把支柱接地部分直接同钢轨相连接吧,会影响信号专业轨道电路的正常工作,况且绝缘击穿后,会使支柱带高电位,也是个不安全的因素。怎么办呢,日本的做法就是“双重绝缘”,以限制并疏导闪络短路电流。
    ( _+ L) H  R6 y. e( ]  q, `. X
    / X; O1 @4 j6 K4 N4 [" [法国的做法是附设综合地线(GW),使处处地线对地电阻不超过1ohm,尽量限制短路电位。DN的负馈线(NF)和AT的保护线(PW),同GW线尽量并联,并且都可以不绝缘安装。GW线一般采用裸导线,并直接埋地,在高架区段则连接每个桥墩,自然接地。) `; Q8 r  o2 ~
    5 D  d$ d9 l3 d7 D3 M! Z
    法国的这种做法对限制钢轨电位是有利的。
    " E8 R1 `" ?) O+ K3 o9 P* {2 |+ h* L) h" E, i, k0 |* p4 e& D
    日本的双重绝缘不然,故障情况下,钢轨电位可能很高,怎么办呢,加装放电间隙,一般接于AT吸上中点。
    9 c5 ?& L7 O+ ~* W4 p1 ?另外,吸上线处(连与扼流变中点)肯定不能使用火花间隙,否则就没有吸上的作用了。
    2 n4 [& j1 M1 M支柱接地用的火花间隙一般用在战场钢柱的接地,尽管采用了双重绝缘,当辅助绝缘被击穿时,支柱仍可能带高电位,造成旅客人身伤害,于是,把主辅绝缘间的金属构件,包括闪络导线,用导线(可带绝缘外皮)经火花间隙接钢轨,间隙的击穿电压要小于辅助绝缘的击穿电压。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-6-19 17:16:03 | 显示全部楼层
    不错 很好 很强大
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-5-24 15:00
  • 签到天数: 216 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:216 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-9-22 08:50:59 | 显示全部楼层
    专家级人物
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-5-24 15:00
  • 签到天数: 216 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:216 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-10-3 09:32:53 | 显示全部楼层
    学习了,多谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-19 06:40

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表